Hallo,
also gestern Abend um 00:00 Uhr war der Abbrand zu Ende. Habe dann meinen Wirkungsgrad berechnet, hoffe ich habe es richtig gemacht.
Könnt ihr das bitte überprüfen?
Temperaturen vor Abbrand:
Temperatur P1: 66°C/43°C/40°C (Fühler oben/mitte/unten)
Temperatur P2: 32°C ( hat nur unten einen Fühler)
Temperatur P3: 31°C ( hat nur unten einen Fühler)
Temperaturen nach Abbrand:
Temperatur P1: 77°C/75°C/82°C (Fühler oben/mitte/unten)
Temperatur P2: 78°C ( hat nur unten einen Fühler)
Temperatur P3: 71°C ( hat nur unten einen Fühler)
Temperaturdifferenz:
((77+75+82+78+71)-(66+43+40+32+31))/5=34,2 K
Nutzenergie (1850 Liter Pufferspeicher):
1850*4187*34,2/(3600*1000)=73,58 kWh
zugeführte Energie:
Fichtebretter: 16,17 kg mit angenommenen 4 kWh/kg
Fichtescheite: 13,9 kg mit angenommenen 4,5 kWh/kg
16,17*4+13,9*4,5=127,23 kWh
Wirkungsgrad:
73,58 kWh/127,23 kWh=57,8 %
Rein rechnerisch kommt mir dieser Wert etwas niedrig vor, nach Gefühl aber finde ich es auch nicht schlechter wie vorher, als die Lambdasonde noch funktionierte.
Der Abbrand hat 8,5 h gedauert und 3-mal hatte ich einen Hohlbrand. Kann ich nun daraus noch irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Weil normalerweise sollte es doch schneller gehen, da es ein 22 kW Ofen ist.
Wie kann ich zukünftig Hohlbrand vermeiden?
Gruß Martin