Ja kann man natürlich selbst auch bauen gibt es genügend Anleitung dazu, sollte eigentlich nur ne Anregung sein. Ich persönlich rate von Alu ab, reicht mir schon immer ne Wartung an Aluminium Wärmetauscher
Beiträge von Franke
-
-
ließ dir mal die VDI 2035 durch was es bei Aluminium werkstoffen alles zu beachten gibt. Würde er zu Stahlheizkörper raten Notfalls gibt es die auch mit integriertem gebläse,allerdings weiß ich nicht ob es die als Austausch Hks gibt oder gebläse nachrüsten
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
in meinen Augen hast du KEINE funktionsfähige Rücklaufanhebung
-
@Holzpille
Ja der Antrieb hat eine integrierte Regelung,heist man stellt den sollwert ein und der hält in dann dementsprechend, und die Pumpe wird über die Brötchen ähm Brötje Regelung gesteuert. Heißt Stellantrieb muss fühler alles angeschlossen sein das die Rücklaufanhebung richtig funktioniert -
die in der Regelung eingestellten Werte sind nur zum ein bzw ausschalten der Pumpe
Der festwertregler hat eigentlich die Aufgabe das deine rücklauftemperatur immer die konstante Temperatur zum kaminofen hat, so schaltet jetzt ständig die Pumpe ein und aus und du bekommst zu kaltes Wasser im rücklauf -
ich glaube langsam dein Heizer hat überhaupt keine Ahnung. Ich glaube mal das eine kabel wo runterhängt könnte der Fühler für deinen Mischer Motor sein ist ein festwert regler bei dir wenn der natürlich falsch eingestellt ist und der Fühler nicht montiert ist geht das auch nicht
-
-
-
also der Thermoflux kann eigentlich nur die Pumpe und den Mischer für die Rücklaufanhebung Regeln, heißt für Deinen heizkreise brauchst du ne extra witterungsgeführte Regelung. Dein Problem besteht einfach darin das der Mischermotor entweder falsch angeschlossen oder defekt ist, auf den einen Bild sieht man es schön der steht offen bei 40°C rücklauftemperatur, das ist auch der Grund warum der Kessel nicht auf Temperatur kommt, könntest testweise den Knopf des Mischermotor hochziehen dann kannst du den Motor per Hand verstellen und dann mal in die mittelstellung drehen, dann müsste die rücklauftemperatur ansteigen
-
-
oh München ist doch a Stück, Hmm könnte natürlich sein das der Tacco hängt wenn der immer 2ltr anzeigt.
Hmm was natürlich auch noch sein könnte das Vor und Rücklauf am kollektor vertauscht ist oder wirklich die Anlage vercrackt ist aber genau richtig gehandelt von dir deinen Installateur die Pistole auf die Brust gesetzt schliesslich ist er für eine ordnungsgemäße Anlage zuständig.
Ebenfalls ein gutes neues Jahr -
ne testweise spricht nichts dagegen die min Drehzahl zu erhöhen, also ich persönlich tippe stark drauf das noch Luft in der Anlage ist was das kleinste Übel wäre und was ich auch hoffe,weil wenn die Anlage vercrackt ist hat dein Installateur ein Problem. Wo steht deine Anlage eigentlich? Wenn du irgendwo Nähe Nürnberg wärst könnte ich dir gerne persönlich zur Hilfe stehen
-
ja kann sein das natürlich du die frühzeitige einstralung auf den Fühler der kollektoren nicht genügend Wärme erzeugt, deswegen habe ich ja geschrieben einschalt Differenz hochstellen.
Wenn die Anlage ein Jahr gefüllt war ohne in Betrieb gegangen zu sein kann es durchaus möglich sein das die kollektoren bzw Leitungen durch vercrackten Gloycol Verstopft sind, normalerweise füllt man ne Anlage wenn sie in Betrieb genommen wird und nicht ewig vorher, sollte ein Fachmann eigentlich wissen -
könnte natürlich auch sein das das Thermometer einfach nur misst,misst währe nicht das erste mal einfach mal vorsichtig mit der Hand hin fassen wie die Temperatur ist, normalerweise müsste die Pumpe jetz richtig laufen das du denn durchfluss kontrollieren kannst. Keine falsche Scheu notieren was du geändert hast dann kann man es jederzeit wieder zurück Stellen.
-
Hallo
Erste Frage wie Lang ist die solarleitung und wie ist die Isolierung? Du musst bedenken die Pumpe muss erst mal das komplette wärmeträgermedium umwälzen,deswegen hast Du am Rücklauftermometer auch gleich die 40°C, je nach Länge der Leitungen Stelle ich zwischen 8 und 12°C Differenz Starttemperatur ein. Was mir aber Grad ein bisschen zu denken gibt ist die Anzeige vom Tacco bei 200ltr/h müsste der durchfluss bei 3,33l/min liegen müsstest du mal schauen ob du die Leistung der Pumpe noch erhöhen kannst das der durchfluss erreicht wird -
ist im Prinzip genau die selbe Funktion wie bei jedem wandhängenden brennwertgerät nur das du sonst vier Leitungen hast und hier durch die zwei umschaltventile nur zwei
-
also im Anhang mal dein Schema in farbe da erkennt man auch die Steigrohre im Speicher.
Zun den zwei 3wege Ventilen
In der Warmwasserbereitung sind beide auf weg AB-A geschalten das heist Anschluss 1 isz Vorlauf Anschluss zwei der Rücklauf.
Bei Heizbetrieb sind die Ventile auf weg AB-B geschaltet das Heist Punkt 2 wird der Vorlauf und punkt 3 der Rücklauf des wegen auch das T-stück zwischen den Ventilen. Auf Höhe Punkt 2 endet auch das steigrohr des Hochtemperatur Vorlauf dadurch kann der kreis sofort die Wärme vom Speicher entnehmen. Durch die Ladelogik ist eigentlich immer genügend Platz für Wärme von der Solaranlage -
hast ne private Nachricht mit dem code
-
hmm da widerspreche ich jetzt mal mit durch heitzen. Bei deinem speicher handelt es sich nicht um nen normalen pufferspeicher sondern um einen Systemspeicher der extra Anschlüsse für einen niedertemperatur(Fbh) und Hochtemperatur(Heizkörper) hat der Hochtemperatur Kreislauf hat im Speicher ein Steigrohr wo er im oberen Bereich seine Wärme bezieht. Zu den Zwei umschaltventilen damit wird die Warmwasser und Heizung in zwei Zonen geladen um ne saubere Trennung bzw schichtung zu erreichen.gibt mehrere Hersteller die es so in ihren Schemen drinnen haben.
Bei weiteren Fragen einfach melden ich schau mal ob ich irgendwo ein schnittbild von so nen Speicher habe. Was aber interessant wäre was für ein Speichertyp das von Brötje ist ob die Anschlüsse auch korrekt belegt sind,da sieht man auch erst ob die Hydraulik richtig ausgeführt ist. -
@Holzpille
Ich weiß das die in der Regelung angepast werden kann ich find es nur immer für eine Frechheit was manche Kollegen den Kunden verkaufen.
Ja das erste Problem ist behoben rest werden auch noch ne Lösung finden