Beiträge von Delta9

    Nachdem die Originalsteuerung meines HVS-T in letzter Zeit beginnt zickig zu werden (Ab und zu "Störung: Sicherung P01", Zuletzt auch mal "Störung: SLEEP") und offensichtlich ein Austausch der Grundplatine und/oder des Displays ansteht habe ich mich dazu durchgerungen auf eine Vollmar FS470a umzusteigen.


    Das ganze sollte auch nicht so kompliziert sein (Fühler tauschen und anschließen, L N P anschließen, Pumpe anschließen, Lüfter anschließen, fertig).


    Allerdings stolpere ich in der Anleitung der FS über den Anschluss des STB. Im HVS-T ist der STB einfach in Reihe mit dem Lüfter geschaltet, würde ich auch gerne so lassen. Übertemperatur -> STB löst aus -> Lüfter aus.
    Auf der FS470 sind 2 Anschlüsse für den STB, laut Anleitung 2x STB L an die laut Anleitung für Atmos "Leitung schwarz: Betriebsthermostat, Anschluß PT-1" und "Leitung Schwarz: Sicherheitsthermostat(STB), Anschluß BT-C" angeschlossen werden sollen.


    Werden die beiden Anschlüsse durch den STB zusammengeschlossen?


    Wie verhält sich das jetzt bei Anschluss eine Vigas? Oder anders formuliert: Hat zufällig jemand ein Anschluss-Schema für den HVS-T?



    Edit:


    Die beiden Anschlüsse STB-L der Vollmarsteuerung werden an den STB angeschlossen, oder wie in meinem Fall, wo der STB anderweitig verbaut ist, mit einer Brücke verbunden.