Beiträge von Florian2016

    Hallo Holzpille,
    die Dimensionierung habe ich bis jetzt meinem Heizungsbauer überlassen. Da müsste ich fragen, ob er rechnet oder "schätzt".
    Der alte Öl Kessel lief vorher auch ohne RLA, habe jetzt aber vorsichtshalber eine Anhebung eingezeichnet, besser als wenn man sich später ärgert. Danke für den Hinweis HJH.


    Verstehe ich es richtig, dass Ihr als "Sicher ist Sicher" Variante lieber die Holzkessel vom 5MG trennen würdet und direkt an die Speicher anschließend würdet.
    Ich habe einmal eine andere Version gezeichnet. Oder würdet doch einen ganz anderen Ansatz machen?
    Noch kann ja alles geändert werden...
    Grüße Florian


    Tapps2v4.png

    Moin, ich habe das jetzt aufgegriffen und noch mal einen Mischer vor die Oventrop Friwa gesetzt.
    Gundsätzlich würde ich aber bei den 5 Wege Ventilen zum Be- und End-laden der Speicher bleiben wollen, da ich hoffe das diese Lösung effizienter arbeitet.


    Da mein Heizungsbauer schon in den Startlöchern steht würde mich interessieren ob die Hydraulik grundsätzlich mit den Beiden 5 Wege-Mischern so funktionieren würde, oder ob man lieber noch etwas ändern sollte.


    Grüße Florian


    Tapps2v3.png

    Hallo HJH,
    ich habe es auch so verstanden wie Reiner es schreibt. Wenn man das System mit einer Entnahme laufen lässt mischt man doch die ganze Zeit den Speicher durch, da man ja aus ganz heiß oben und ganz kalt unten die verschiedenen Temperaturen mischen muss. Bei dem Holzvergaserbetrieb im Winter mag das irrelevant sein, da hat man ja genug heissen Nachschub. Aber in der Übergangs- bzw. Sommerzeit würde ich versuchen wollen die Temperatur immer da aus dem Speicher zu entnehmen wo sie schon am dichtesten an der Soll-Temperatur ist. So wie der Speicher nicht durchmischt und ich hab unten immer kaltes Wasser für die Solarkreise.
    Natürlich ist das etwas mehr Regelaufwand mit dem 5-Wege Ventil...
    Grüße Florian

    Moin HjH,
    nein das ist kein Bivalenter Mischer, ich wollte zwei 5-Wege Mischer einbauen. Der eine soll als "Zonenventil" den Puffer mit dem Solarertrag speisen. Der andere soll, wie geschrieben, die Temperatur für die Radiatoren auf 45-50 Grad mischen. An diesem Ausgang wollte ich auch die Fußbodenheizung hängen (mit dem 3 Wege Mischer) und die Rücklaufanhebung für die Holzöfen (ebenfalls mit drei Wege Mischern). Kann man das nicht so verschalten? Mache ich da einen Denkfehler?
    Über den Mischer vor der FriWa habe ich auch schon nachgedacht, konnte aber im Forum nichts finden das man den bei der Oventop Friwa braucht...


    Der Öler ist ja nur für den Notfall und soll ca. 200 Liter Wasser im Kessel erhitzen, ist Dir das zu wenig? Der lief früher komplett ohne Puffer. Sehe ich das richtig, dass Du dem eine Rücklaufanhebung auf 68 Grad verpassen möchtest? Ich habe gelesen, dass die 50 Grad die ich aus dem 5 Wegeventi bekomme reichen sollen...


    @ Christian: Die "vielen" Ausdehnungsgefäße habe ich eingezeichnet, damit ich Absperrungen für den Notfall zwischen den Speichern einbauen kann. Das wäre sonst wohl nicht möglich/erlaubt...
    Grüße Florian

    Ich habe den Rücklauf der Radiatoren jetzt eine Position weiter nach unten geschoben, kann aber schwer einschätzen wie warm/oder kalt das Wasser da noch ist.
    Die Solaranlage soll ohne Glykol mit dem Heizungswasser laufen (also auch ohne Wärmetauscher), der Frostschutz wird über die Steuerung sichergestellt.


    Meint ihr, dass der fünf Wege Mischer der Radiatoren falsch angeschlossen ist? Wo würdet Ihr die Punkte denn setzen? (Die fehlende Verbindung der Puffer habe ich auch ergänzt).
    Der Plan war die 45-50 Grad für die Radiatoren zu mischen (das sind die Haupt-Wärmequellen im Haus) und dann runter mischen für die Fußbodenheizung und auf der anderen Seite rauf für die Rücklaufanhebung des Holzvergasers (und des Ofens).
    Grüße Florian

    Moin,
    ich habe mich jetzt, auf Euer Anraten hin, in Tapps versucht. Ich hoffe, dass man es jetzt besser lesen kann.
    Kann ich auch irgendwie die Tapps Datei anhängen? Ich bekomme nur den Screenshot hochgeladen...


    christian: Vielen Dank für den Hinweis. Bin schon am Einlesen, wenn ich es schaffe werde ich nachher mal nach der Leitungsführung der Stellmatoren bei meiner roten Kiste schauen...
    Grüße Florian

    Hallo liebe Mitglieder,


    ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:


    Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?


    Ölheizung


    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?


    210


    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?


    Flachland -> im Norden von Hamburg.


    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?


    Gut. Dämmung bis auf eine Seite abgeschlossen. Neues Dach mit Dämmung, neue Fenster.


    Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?


    >2500 Liter Öl beim Vorbesitzer, vor den Dämmmaßnahmen


    Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
    Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
    Solar geplant?


    Mit Stückholz. Platz ist nicht üppig vorhanden, aber reicht um einen Holzvorrat anzulegen


    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?


    Ich habe einen Thermoflux PID LAMBDA 30 kW


    Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?


    Nach dem lesen hier im Forum scheint mir eine Friwa am sinnvollsten


    Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?


    Räumlich bedingt kann ich vier Pufferspeicher mit je 800 Litern aufstellen, also ein Gesamtvolumen von ca. 3200 Litern ..


    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?


    Ja, die nötigen Durchbrüche/Türöffnungen sind mittlerweile vorhanden. Es gibt einen neuen Heizungsraum an den alten angrenzend. Die Anlage wird auf beide Räume verteilt installiert.


    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?


    Ja, der ist zwar eher pro Pellet eingestellt, hat aber grünes Licht gegeben zumal ein neuer zweizügiger Schornstein angelegt werden musste.


    Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?


    Ja, ich habe einen „entschlossenen“ Heizungsbauer, der allerdings ohne Holzvergaser Erfahrung ist. Dafür ist er meine (unserer) Eigenleistung sehr aufgeschlossen gegenüber...


    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
    Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)


    Ja, das Holz liegt schon bereit.


    Weitere Informationen:


    Hallo liebe Mitglieder,


    ich heiße Florian, renoviere gerade mit meiner Familie unser „neues“ Haus (Bj64) und möchte in dem Zuge auch die Heizung gegen eine mit Holzvergaser tauschen. Ich lese schon etwas länger in diesem tollen Forum mit und habe mich mal daran gewagt einen Hydraulikplan aufzustellen.
    Ich hoffe mit Eurer Hilfe meine Wissenslücken und eventuell die von meinem Heizungsbauer (in Bezug auf das für Ihn neue Terrain der Holzheizung) schließen zu können.


    Unsere Heizung soll vier Wärmeerzeuger haben, Holzvergaser (als Hauptwärmequelle), wasserführender Kaminofen (für die Romantik :D ), Solar als Heizungsunterstützung und für den Notfall die alte Ölheizung.


    Ich hoffe die Hydraulik hat keine zu großen Schnitzer und ich finde jemanden um sie zu diskutieren.
    Mir ist zum Beispiel nicht klar, ob der Anschluss des Radiatorenkreises wirklich so funktioniert, oder ob der Rücklauf nicht weiter nach "unten" muss...



    Grüße Euer Florian


    Vielen Dank