Guten Morgen zusammen!
Sorry, war zwei Tage verreist
@Karlheinz:
Das mit der Kesselleistung habe ich jetzt auch verstanden, danke für die gute Erklärung!
Der Kessel wurde Ende Oktober 2011 eingebaut, bald drauf wurde es schon kalt. Da war dann das Problem dass der Heizkreis soviel Energie gebraucht hat dass der Kessel den Puffer nicht mal auf 40% gebracht hat. Ich hab einmal drei Abbrände hintereinander durchgeführt und der Puffer war halb voll. Die Bude war am nächsten Tag wieder kalt.
Aus diesem Grund haben sie die Leistung angehoben. Dann klappte das ganze auf einmal.
Ja das war mitunter auch ein WW-Problem da ja die FriWa am Puffer ganz oben angeschlossen ist.
Der Heizkreis zieht allerdings gleich nach dem Kessel sein Wasser weg, also kam eben nicht mehr viel in den Puffer.
Die Wärmetauscherflächen sind eigentlich sauber, die Wirbulatoren die ja auch zur Reinigung dienen sind ganz locker.
Restsauerstoff muss ich beim nächsten Abbrand mal ablesen.
Dass das Holz noch zu feucht ist kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn das Messgerät nicht ganz stimmt, aber das Holz liegt jetzt 1,5 Jahre gespalten und zugedeckt.
m900:
Ja ich hab das mit der Kesselleistung und Füllraumgröße verstanden. War mir aber tatsächlich vorher nicht bewusst.
Es kommt quasi immer auf das Füllraumgewicht an. Daraus errechnen sich die kWh die aus einem Abbrand erziehlt werden können. Die Leistung in kW bestimmt nur die Dauer des Abbrands.
Wie du schon schreibst glaube ich ebenfalls nicht dass das ein Heizungsbauer weiß, ich kenne zumindest keinen der mir das schon so erklären hätte können...
Glaub ich zwar eher nicht dass die Fühler vertauscht sind aber möglich ist alles.
Ich hab in der Tabelle vom letzten Abbrand die drei Fühlertemperaturen mitgeschrieben, da könntest du es sehen.
Ich werd heute nochmal schaun wegen der AGT, evtl ist ja der Sollwert noch wo anders hinterlegt...
Danke & Gruß - Hubert