Beiträge von Steffarn

    Zum Thema Lagertausch am Saugzuggebläse, habe ich auch noch ein Paar Bilder für euch von meinen. Nach dem die Lager immer nach über 16000 Betriebsstunden immer Lauter wurden habe ich diese im Sommer 2017 erneuert. Die Arbeit ist mit etwas Sorgfalt für die Meisten Handwerker zu schaffen. Auf die Einstellscheiben vom Läufer achten, damit diese auch wieder sitzen wo sie hin gehören.
    Mir machte es sogar richtig Spaß.
    Die Arbeit selber Lohnt sich jedenfalls, denn was soll bei so einen kleinen Asynchronmotor auch schon großartig Verschleißen bzw. kaputt gehen, außer die Lager.


    Update:
    Im übrigen hat der SH30 (aus Bj. 2006), sowie das Saugzuggebläse jetzt über 20.035 Betriebsstunden auf den Zähler.

    Folgende Angaben stehen in der ETA Holzvergaser Regelungsparameter. Allerdings nur für die Kollektorpumpe. Die Einstellung ist jedoch Analog zu jeden PI-Regler
    Einstellung Kp
    "Verstärkung des PI-Reglers,
    tieferen Wert einstellen, wenn Regler schwingt,
    höheren Wert (für längere Leitung), wenn Regler zu langsam"


    Einstellung für Tn
    "Nachstellzeit des PI-Reglers,
    höheren Wert einstellen, wenn Regler schwingt,
    tieferen Wert (für kürzere Leitung), wenn Regler zu langsam."


    Diese Angaben decken sich auch mit meinen Wissen. Mann kann mit der Holzhammermethode auch probieren, aber ob das zielführend ist.
    Siehe auch die Reglereinstellung von Honeywell im Anhang.



    Hallo Steffarn ich bin neu hier habe ein Problem mit dem Fußbodenheitzkreis-Mischer taktet auch zu oft und fährt dann zuweit auf. Soll aber nur bis 36° aufmachen. Der Mischermotor wurde erst jetzt erneuert und war vorher nicht in Betrieb. Einstellung im Profi-menü. Laufzeit 140s wie auf dem Mischer angegeben; Kp 10; Tn 100; (was bedeuten eigentlich Kp und Tn bzw was ändert sich). Vielleicht gibt es eine einfachere Einstellung? Mein Heizkessel ETA SH30 Bauj. 2011. GGrüß

    Die ganzen Zusammenhänge in der Regelungtechnik sind leider nicht so Trivial.
    Kp ist der Proportionalbeiwert und
    Tn die Nachregelzeit.
    Diese beiden werte stehen im Zusammenhang für eine gute PI -Reglereinstellung und sollten anhand einer Spungantwort berechnet werden.


    Ich stell noch zusammenhänge von Regleieinstellungen hier rein wenns hilft.

    Hallo,


    nachdem an unserem ETA SH30 zum zweiten mal der Stellmotor des MK1 defekt war, stellte ich nach dessen Tausch fest, dass damit die Vorlauftemperatur nicht konstant gehalten wird. Dies war vorher wohl auch schon so. Einen Tipp konnte ich diesen Forum entnehmen. Hier sollte die Mischerlaufzeit nach unten angepasst werden. Leider konnte das Problem damit nicht beseitigt werden, es wurde aber besser.


    Im Profi-menü (Kennwort: 365) lässt sich der PI Regler einstellen:

    • Sprungantwort aufnehmen
    • Sprungantwort auswerten
    • KPR und Tn ausrechnen
    • Zeitnahme der Mischerlaufzeit (90°)
    • Parameter im MK1 einstellen

    Zu 1: Sprungantwort des Systems aufnehmen:
    -> Heizungspumpe laufen lassen
    -> den Regler manuell auf Anschlag kalt
    -> auf Beharrung warten
    -> Regler schnell auf Anschlag heiß, Vorlauf-Temp. nach Zeit am ETA ablesen und notieren bis Beharrung (heiß) erreicht wird.


    Ich habe ein Video gemacht und anschließend ausgewertet. Dabei bei jedem Grad Temp.-Änderung die Zeit gleich in Excel notiert.


    Ergebnisse siehe Bilder.
    Link: https://steffarn.synology.me:5001/d/f/462502973300285486


    Mischerlaufzeit gemessen 122 s; KPR = 1; Tn = 67,8
    Die Vorlauftemperatur regelt jetzt sauber ohne ins Schwingen zu kommen und beharrt auf den Sollwert. Mit dieser Einstellung sollte auch der Stellmotor länger halten.


    Ich hoffe das die Vorgehensweise soweit richtig ist. Zur Sicherheit sind alle angaben ohne Gewähr !


    MFG Stefan






    Einstellung des PI Regler für den Heizungsmischer MK1 am ETA SH30

    Welch Ironie.
    Bei unseren Kessel hat der Heizungsbauer auch den Stellmotor Rücklaufanhebung verkehrt angeschlossen. Leider hatte ich dies erst nach einen Halben Jahr gemerkt. Da leider ab und zu eine Fehlermeldung kam , Rücklauf Temp. zu niedrig, aber eben nicht immer.
    Ich habe dann selber den Stellmotor entweder invertiert oder um geschlossen. Anschließend machte die RLA auch das was sie soll.
    Wenn man nicht alles selber Kontrolliert dann... :whistling:


    Wenn unsere Isolier arbeiten abgeschlossen sind Stell ich mal Bilder von den Gelben Teufel rein.

    Hallo,


    wollte auch mal ein Statement zu unserem Eta SH 30 geben.
    Dieser ist BJ. 2006 mit mittlerweile 16800 Betriebsstunden, immer noch zuverlässig. Wir sind seit 10 Jahren mit dem Gerät sehr zufrieden und ohne Ausfall über die Winter und Sonmermonate gekommen.


    Was wurde bisher getauscht:
    1. Stellmotor der Rücklaufanhebung
    2. Untere Platte der Brennkammer, wo die Flamme direkt aufschlägt.
    Wir haben leider in den ersten jahren etwas zu oft die Asche aus dem Füllraum und der Brennkammer entnommen.


    Demnächst müssen die Kugellager des Abgasgebläses ersetzt werden. Diese sind sporadisch furchtbar laut.


    Seit letztem Jahr sieht die Brennkammer nicht mehr so gut aus und wird voraussichtlich Sommer 2017 erneuert. Siehe Link zu den Bildern.

    Ich würde das Konzept noch mal überdenken.
    Aus meiner sicht macht es keinen Sinn einen Pelltsofen paralell zu einen Gas/Öl Brenner zu betreien. Von den Energiekosten her muss beides bezahlt werden. Und mit pellets spart man sogut wie nichts im Vergleich zu gas.
    Also wozu dann die anschaffung.?
    Wenn man Holz günstig bekommt macht ein Wasserführender Kamin schon sinn. Aber das ist ja hier nicht der Fall.