Ich fasse nochmal zusammen:
Die Vorlauftemperatur pulst, sprich der Mischer überschwingt.
Das Problem taucht nur nachts auf, wenn der Volumenstrom im Heizkreis sehr gering ist und alle Heizkörperventile dicht sind.
Mischer ist richtig angeschlossen, Laufzeiteinstellung entspricht dem Antrieb.
Wenn ich die Mischerlaufzeit geringer einstelle, wird das Problem besser, ist aber nicht weg.
Den Sensor habe ich so dicht als möglich am Mischer platziert.
Hatte versucht, mit der Schaltuhr-Funktion den Mischer zu blockierenl. ZB von 23:00 bis 6:00 Uhr. In der Zeit wird eh meist kein Heizkörper gebraucht. Aber was ist, wenn doch? Dann Steht der Mischer in seiner letzten Position und liefert ungeregelte Temperatur. Das ist also auch keine Lösung.
Ich werde mal versuchen, die Rücklauftemperatur zu messen. Wenn der Volumenstrom zu gering wird, sollte der Wert ja fast der Heizraumtemperatur gleichen. Und wenn das der Fall ist, könnte man den Mischer blockieren. Wenn dann jemand einen Heizkörper aufdreht, bekommt der zwar trotzdem erstmal ungelegeltes Wasser, regelt sich dann aber schnell ein, wenn der Rücklauf ansteigt.
Was meint ihr? Zu kompliziert?