    Ahh super vielen vielen Dank Micha damit lässt sich doch was anfangen.


    Also die gesamte Verrohrung in 35mm incl. der Steigleitung und von der dann in 22mm weiter.


    habe noch eine Frage sorry falls das nun blöd kommt. In irgendeinen Post hier im Forum hab ich gelesen man solle nicht gerade in den Puffer „laufen“ sondern lieber 10cm darunter und dann mit Winkeln zum Eingang? Ich Glaub es war wegen möglichen Verwirbelungen! Ist dies soweit Richtig?


    Gruß Alex

    Ahh okay danke für die Aufklärung.


    ja das Rohrnetz (pink im Bild ist noch da).


    Ja es sind Ventilheizkörper mit Oventrop Thermostat. Anschlüsse für Vor- und Rücklauf an Unterseite, oben seitlich dann das Thermostat.


    Richtig diese Wandheizkörper sind 60 breit und 180 hoch Einlagig. Würde die Heizkörper so behalten, sollte es aus bestimmten Gründen so nicht gehen wäre da aber noch Änderung bedingt möglich.

    Hallo Micha bitte steinige mich nicht für die "tolle" grafische Arbeit.


    Heizkörper sind alles Buderus, Steigleitung Keller --> Obergeschoss ist 28er CU von da geht der Strang in 22mm in zwei Richtungen und von dieser Verteilung jeweils in 15mm zu den Heizkörpern. Also jeweils Vor- und Rücklauf. Bevor du fragst wieso die "Laufwege" sich so Scheiße verhalten anders geht es bei dem vorhandenen Untergeschoss nicht.


    Beispiel.png



    Falls Du oder Ihr Fragen habt immer Raus damit.


    Gruß Alex



    PS Danke für den Screenshot das sieht doch schon übersichtlich aus. Ebenfalls danke für die Nachsicht mit mir.

    Zitat von Holzpille

    genau das hat mich zur Nachfrage veranlasst. Ist in dem Haus überhaupt schon eine Heizungsanlage mit Rohrnetz und Heizkörpern vorhanden? Dann wird es wohl auch einen Wärmeerzeuger gegeben haben.

    Ja es war ein Rohrnetz vorhanden zumindest Teilweise. Dieses wurde aber vollständig erneuert (Steigleitungen, Vor-/Rücklauf) diese endeten im Keller 10cm unterhalb der Decke damals der Rest war ich sag mal so verschwunden.




    Zitat von Holzpille

    Wenn ein Rohrnetz vorhanden ist, wie ist das aufgeteilt?

    Steigleitung / Zweirohrsystem Cu soweit noch vorhandene und nicht schon abgekniffen mit Bolzenschneider





    Zitat von Holzpille

    Ich nehme mal an, du meinst 29000kwh/a. Das erscheint mir für 340 m² recht moderat zumal dann erst Dämmung stattgefunden hat.

    Ja hast Recht, so ging es aus der Dokumentation der Kaufunterlagen/ Exposé hervor. Das Haus war teilweise schon gedämmt / Saniert in den 1995ern stand dann einige zeit leer und so hat einiges Füße bekommen. Nach dem Kauf wurde aber unsererseits alles Rausgerissen und auf den Stand der Technik mehr oder weniger gebracht. Daher neue Dämmung neues Dach, neuer Fußbodenaufbau etc.





    Zitat von Holzpille

    Die Größe des Puffers, um die Fördervoraussetzungen zu erfüllen, liegt bei Pellets bei min. 35 ltr./kw. 60 ltr./kw wären es bei Holzvergaserkessel. Also hätten es 1000 ltr. bei dir getan.

    Naja lieber zuviel als zu wenig, die meisten schreiben ja sie hätten lieber im vornherein mehr Puffervolumen eingeplant also sehe ich das eher positiv dann. Wie gesagt Förderungen sind nebensächlich / zweitrangig es wurde auch kein Antrag gestellt.






    Zu Deinen letzten Absatz, natürlich bin ich mir darüber bewusst das hier keine Ausbildung stattfindet! Und halte mich auch sicherlich nicht für Superschlau oder sonst was. Ich erstellte diesen Beitrag im Forum, genau für das was Du am Anfang deines Absatzes schriebst für Tipps eine Begleitung soweit wie möglich und dies aus der Ferne möglich ist.


    Zum Thema HB hier in der Gegend, ich habe bereits mehrere kontaktiert, das Problem scheint hier zu sein das sie entweder von Pelletanlagen und oder Holzvergasern soviel verstehen wie fremde vom Blitzschutz oder schlicht weg sagen man solle sich im April mal wieder melden weil sie voll sind. Also ist das auch keine weitere Hilfe. Also nicht das der Eindruck entsteht ich will nur geizig sein und kein Geld in die Hand nehmen, denn das ist falsch ich möchte einfach voran kommen und traue es mir mit Hilfe auch selbst zu. Klar vielleicht ein wenig Überschätzt aber auf April zu warten ist für mich keine Option.


    Gruß Alex

    Wie gesagt wie bisher vor dem Kauf das Objekt beheizt wurde kann ich nicht sagen, da die Räumlichkeiten zum Zeitpunkt des Kaufes leer standen.


    Richtig es soll ein Heizkreis werden.


    Die Heizlast lag bei in die 29.000 Watt zum damaligen Zeitpunkt Kurz nach dem Kauf! Kann aber nun mach unten korrigiert werden da das Dach / Fußboden mittlerweile vollständig gedämmt ist. Dazu ist im Wohnzimmer ein Kaminanschluss.


    Auf die Größe des Pufferspeicher bin ich durch rechere im Internet gestoßen in dem man ähnlich hier von 60l je KW sprach.


    Zu meinen handwerklichen Fähigkeiten denke ich bin ich ganz gut aufgestellt ist immerhin das dritte Haus was nun gekauft und saniert wird. Ursprünglich komme ich aus der Elektrik/Blitzschutz Branche. Klar bei solchen Projekten gehört auch immer etwas Blauäugigkeit denn wer nicht wagt der nicht gewinnt, und es gibt bestimmt viele die blauäugig erstmal rangehen. Wofür gäbe es sonst die Kategorie „Anfänger“ wenn man nicht hier Fragen stellen kann und somit an Wissen kommt.


    Gruß Alex


    Zum Objekt Außenwände ca 34cm Stark Massiv, werden aber im Frühjahr bzw sobald es das Wetter zulässt vollständig gedämmt und neu Verputzt. Ansonsten befinden sich auf der Frontseite im OG viele Glasflächen nun (3-Kammer Festglaselemente), Flachdach ist vollständig neu und wurde in dem Zuge ebenfalls gedämmt, Fußboden (zT Holzbalkendecke) ebenfalls vollständig gedämmt. Schornstein bis in den Keller ca 15m Saniert und in dem befindet sich nun ein 200mm Edelstahlrohr.


    Sollten weitere Infos benötigt werden fragt ruhig.

    Wenn du fragst wegen der BAFA Förderung, die spielt bei uns keine Rolle dennoch danke der Nachfrage und des Hinweises.


    Ebenso danke für den Hinweis mit der Problematik des Selbsteinbaus dennoch möchte ich es erstmal sehr gern versuchen nach dem der Micha mich berechtigter weise schon aufmerksam gemacht hat eine Pumpengruppe mit Mischer zu nehmen und laut seiner Aussage die Pumpe in der Gruppe passt wäre ich begeistert wenn weitere Vorschläge dazukommen. Oder Ideen nennt zur Einbindung des Pufferspeichers. Da ja nur ein Speicher vorhanden ist sollte der Rücklauf doch dann an der unteren Verschraubung und der Vorlauf kann doch dann Direkt oben angesetzt werden da ja keine Reserve wie bei einer Frischwasserstation benötigt wird oder liege ich falsch?


    Gruss Alex

    Also die Entscheidung zu dem
    Viessmann liegt bei der Dame des Hauses ohne mein Zutun weil sie erfahrungsgemäß damit bisher immer zufrieden war (Elternhaus , etc) dazu war er noch Testsieger (frag mich aber nun bitte nicht mehr wo) ... er sowie alle Komponenten die bisher gekauft wurden sind komplett neu.


    Deshalb stellte ich meine Fragen ins Anfängerforum für Neuanlagen um Wissen zu sammeln. Daher die bitte an dich Dein Wissen zu teilen oder Tipps zu geben.


    Gruss Alex

    Hey Michael erstmal danke für deine Antworten.


    okay also eine Pumpengruppe mit Mischer das hilft doch schonmal weiter. Irgendwas da noch beachten oder hast du einen Tipp welche Du empfehlen kannst?


    Das Pelletkessel besser unter Volllast laufen auch wegen der Wirksamkeit und Effizienz hab ich bereits gelesen und natürlich so wie du es gerade geschrieben hast macht es Sinn mit dem Mischer.


    Haben extra für die Befüllung der Anlage so ne Art Filter enthärter gekauft (sehen aus wie Taucherflaschen). Das mit dem Verschwelungen muss ich erst googeln das sagt mir nix :)


    Irgendwelche Tipps zwecks Anschluss an den Puffer oder einfach oben und unten dran und andere Seite so wieder raus? Temeperatursensoren sind glaube 3 dabei.


    Gruß Alex

    Ja oder :) deshalb meine fragen.


    der Kessel selbst moduliert zwischen 11 - 32 KW. Warum keinen Mischer, weil ich der Meinung war/bin das dies unnötig ist oder liege ich da falsch denn es ist ja keine FBH verbaut.


    Bei der Rücklauftemperaturanhebung ist eine Wilo Yonos Para RS 25/7.0


    Bei der Mischergruppe die Wilo Para 25/6


    Das alles ist aber nicht in Stein gemeisselt mit der Mischergruppe denn diese ist noch nicht gekauft also bei Verbesserungen höre ich da eher auf euch.


    Grüße :)


    PS: Geregelt soll alles über die Ecotronic der Viessmann erfolgen mit Außentemperatursensoren.

    Hallo liebe Mitglieder,


    ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:


    Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?


    garnicht :)


    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?


    340


    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?


    nein


    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?


    mittelmäßig


    Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?


    ka


    Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
    Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
    Solar geplant?


    bin ich drüber im Bilde


    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?


    ja


    Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?


    seperat


    Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?


    2000l


    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?


    ja


    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?


    ja


    Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?


    nein


    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
    Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)


    ja


    Weitere Informationen:


    Hallo Leute,


    nun stell ich erneut eine Frage bei euch und zwar wir möchten in einen anderen Haus ein Pelletheizkessel aufstellen der auch bereits gekauft ist (viessmann Vitoligno 300C mit Ansaugung).


    Könnt Ihr euch das Schema mal anschauen und sagen ob das so OK ist oder ggf auch nicht und Verbessungen äußern. Gerade auf den Bezug Anbindung an den Pufferspeicher und der Pumpengruppe bin ich noch etwas am zweifeln. Verrohrt soll alles mit 28er CU mit Viega Pressverbindern.


    Zum Haus selbst Anlage steht im Keller, im Erdgeschoss werden drei kleine Räume beheizt (50qm) im Obergeschoss sind es dann ca 260qm. Alles mit Standartheizkörpern (Zweirohrsystem) deshalb auch meine Idee mit der Pumpengruppe ohne Mischer aber reicht die Pumpe laut Schema dafür aus. im Haus selbst sind es knapp 6 Meter bis höhe Heizung Obergeschoss und die letzte Heizung ist ca 21m Rohrleitung.


    Beispiel Alex.png


    Falls Fragen sind einfach raus damit.


    Danke und Gruß Alex


    Vielen Dank

    Hallo Freunde,


    @v-two


    Mit dem HB hab ich anfangs gesprochen da war aber nix zu machen weil die Vorbesitzer diesen HV selbst besorgten und nach der Abnahme der Anlage sie weder gereinigt noch gewartet haben lassen.


    @all :)



    Schlussendlich nach vielen Terminen und Gesprächen wird es nun ein ETA SH60 Touch mit zwei neuen 2000l Puffern sowie neuer Rücklauftermperaturanhebung (ebenfalls ETA) sowie ein weiterer Mischer für die Entlastung beim Anheizen (ebenfalls ETA)


    Nun zu meiner Frage :) mir wurde geraten in meiner Konstellation die Puffer parallel zu schalten was meinen die Profis unter euch dazu? Hat jemand evtl Ideen oder Verbesserungen zum hydraulikschema (aktuell soll es das ETA Schema für stückholzkessel punkt 3.1 Beispiel 1 werden nur eben mit zwei Puffern) ?


    Grüße und Danke Alex

    Also von der WILO Pumpe geht einmal nen Kabel zu der Steuerung und hinten der Schwarze Kasten da ist wie du vermutet hast ein Drehregler dran und dann gibt es noch das eine Kabel was zu einer Steckdose am Kessel geht (Art Netzteil)


    Bei der Verrohrung würde ich sagen ist 35er C-Stahl falls da was geändert werden müsste ist das kein Problem da Presse und Pressbacken alles vorhanden sind.