    meine FT läuft gut, jedoch schaltet er die Pumpe in der Überwachungsphase im sekundentakt an und aus.


    Maximale Kesseltemp steht auf 87 Grad.
    Er schaltet sie bei 87.0 ein und direkt wenn er auf unter 87 Grad fällt wieder aus.


    Laut bedienungsanleitung sollte die Pumpe erst bei erreichen von 80 Grad ausgehen.




    Weitere Parameter finde ich nicht, die Pumpe an /aus Parameter im Heizmodus sind unverändert.


    Was könnte ich noch verändern?