Beiträge von Timberwarp
-
-
Hallo Martin,
Schnellentlüfter hab ich schon testweise verschlossen, brachte keine Verbesserung.
Den Spirovent am rücklauf kann ich nicht zudrehen, zumindest weiß ich nicht ob das
geht.Mitte Jan kommt der Heizungsbauer nochmal, dann werd ich die ganzen Themen mal
Punkt für Punkt durchgehen.Danke!
Gruss
TW -
-
-
Hallo Michael,
danke mal für die INFO`s.
Anlagenhöhe ist bei mir ca. 9 m, das würde heißen das der Vordruck mit 0,9 + 0,3 dann mit 1,2-1,3 sein sollte.
Werde dies mit dem Heizungsbauer nochmal klären!
Das MAG steht bei mir im Keller, der Heizofen jedoch im Erdgeschoß sowie auch der Puffer, dh. die Leitungen gehen erst mal in den Keller, da der Puffer in einem anderem Raum steht. Vielleich hat das was zu tun damit!?
In Summe habe ich eine Verrohrung die in Summe ca. 100 m beträgt, da alles so verzwickt ist in meinem alten Bauernhaus mit BJ 1857!
Es sind in Summe 7 automatische Entlüfter verbaut, kann es sein das die Luft ziehen?
Ist deiner Meinung nach ein Kesselfehler auszuschließen?Gruss
TW -
-
-
-
Hallo liebe Heizfreunde,
habe sein 4 Monaten einen neuen P 4 Pelletofen mit 38 KW von Fröling installieren lassen (mit 1000 lt. Puffer).
Seit beginn hat der Kessel beim Heizen immer leichte Druckschwankungen die am Manometer ersichtlich sind 0,05-0,1 bar.
Weiter hört man leichte Druckschläge oder tw. Gluckergeräusche aus dem Kessel, wie gesagt nur wenn er
im Heizmodus ist. Sobald der Kessel in den Abstellmodus geht, hören die Druckschwankungen auf.
Die Fa. Fröling war bereits 2 mal da und hat verschiedenste Sachen nach einer Checkliste abgearbeitet.
Lt. Fröling ist Luft im System, deshalb wurden jeweils am Vor- und Rücklauf jeweis ein Spirovent (Microblasenabscheider) installiert,
welche aber keine wesentlichen Verbesserungen brachte. Ebenso wurde der Kessel etwas in Neigung gestellt, dass
etwaige Luftpolster nach hinten über dem Entlüfter am Kessel entweichen können. Die Anlage läuft soweit einwandfrei
und ich bin auch mit der ganzen Steuerung sehr zufrieden. Irgenwie kommt es mir vor als wüßte der Hersteller auch nicht
so richtig was los ist!Meines Erachtens sind es vielleicht lokale Überhitzungen bzw. Hitzepolster die im Wärmetauscher dann Gasblasen bilden,
welche dann diese Schwankungen hervorrufen.Nach dem ich in 2 Wochen nochmal mit dem Hersteller des Kessels einen Termin habe, möchte ich noch im Forum fragen ob
jemand dieses Phänomen kennt?! oder mir direkt weiterhelfen kann.Vielen Dank schon mal vorab für die Infos!Fröling P 4 Pelletofen 38 KW - Druckschwankungen/Gluggergeräusche aus dem Kessel