    Hallo knoedel,


    vielen Dank für deine Hilfe. Mitlerweile hat mir ETA das auch so bestätigt. Allerdings
    hat der Kollege von ETA als er sich aufgeschaltet hat meine Pumpe jetzt sogar auf 60% gestellt.
    Ich werde das jetzt mal beobachten. Bis jetzt läuft es ganz gut. Vorher bin ich ja öfter in die
    Sicherheitstemperatur begrenzung gekommen. Das ist bis jetzt nicht mehr passiert.


    Gruß
    Protur

    Hallo Zusammen,


    bei mir läuft seit 1,5 Jahren ein ETA PC20 mehr oder weniger Störungsfrei.
    Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass die Kesselpumpe bei konstant 40% steht. Nach dem Aufschalten
    vom ETA Kundendienst und dem korrigieren einer Einstellung, die das Problem beheben sollte :rolleyes: , steht die Pumpe jetzt bei konstant 45%.


    Die Kesselpumpe (Wilo Yonos PARA) sollte aber eigentlich drehzahlgeregelt arbeiten.
    Hat jemand bei sich schon mal das gleiche Problem gehabt oder davon gehört? Ich lade einen 1000l Schichtspeicher mit der Pumpe.
    Oder ist eine Drehzahlregelung nicht nötig?


    Vielen Dank im vorraus
    ProturETA PC20: Drehzahlregelung Kesselpumpe