    Hallo Reiner,


    klar, den Energieerhaltungssatz habe ich schon verstanden ;)


    Ich bin jetzt auch ganz zufrieden, nachdem ich jetzt verstanden habe was ich in meinen Kurven sehe konnte ich über die Erhöhung der Einschalttemperatur und Optimierung der Hyterese den Wirkungsgrad verbessern und der PS wird nun viel besser beladen. Auch habe ich falsch befeuert und belüftet und man muss den Kaminofen in Dauerlast häufiger putzen, damit der Wärmetauscher optimal arbeitet.


    Aber jetzt wird es ja endlich wieder warm draußen und da übernimmt nun der Solarkollektor wieder einen großen Anteil und ich muss nicht mehr so viel Holz nachlegen und putzen.


    Der VSG QN 0,6 kommt für mich erstmal nicht in Frage, er hat wirklich interessante Daten, aber auch einen deutlich höheren Preis. Rentiert sich denke ich nicht für meinen Ofen und wie ich ihn einsetze.


    Danke nochmal!


    Grüße
    Achim

    Danke Euch Beiden für die Erklärungen... so macht es Sinn!


    Ich möchte die Energie in den Puffer messen, da ich sehen möchte wann eingelagert werden könnte. Wirklich einlagern ist im Moment nicht, da der Heizkreislauf alles wieder mitreisst. Das ist dann das nächste Thema, das ich verstehen will. Hier im Forum steht ja auch schon einiges dazu.


    Der FTS verträgt laut Datenblatt die hohe Temperatur. Sollte also an der Position auch ok sein.


    Ich hatte den RL Temp Sensor am Anfang auch am Speicher, nur war die Leistungkurve komisch für mich deshalb habe ich mal ausprobiert bevor ich hier gefragt habe. Ich wurde aber trotzdem nicht schlau daraus.
    Die Erklärung von Reiner, dass der FTS erst ab 120l/h anzeigt erklärt die Kurve. Meine Ofen Kreislaufpumpe am RLA ist nicht voll aufgedreht und läuft langsam an und bleibt bei stetiger Temperatur bei 145l/h. Die Kurve ist also korrekt.


    Ich werde also den Temperatursensor wieder anders positionieren und mal an der Geschwindigkeit (nur manuell an der Pumpe möglich, nicht über die UVR) schrauben.

    Hallo Zusammen,


    Ich habe seit diesem Winter einen Kaminofen von Königshütte (Taurus Aqua mit 8kW Nennleistung und theoretisch 4,2KW WT Leistung) in meine bestehende Heizungsanlage (auch FriWa) integriert und versuche diesen nun zu optimieren.
    Dafür würde ich gerne die tatsächliche Leistung in KW sehen. Soweit habe ich das auch hinbekommen, nur bin ich mir nicht sicher ob ich Mist messe. Z.b. hängt mein Strömungssensor FTS vor dem Pufferspeicher, der in vielen Beispielen aber im RL aus dem Speicher hängt. Nur wie passt das dann mit der Rücklaufanhebung zusammen...


    Also, die eigentlich Frage ist, passt das so wie ich es positioniert und programmiert habe oder muss ich hier irgend etwas überdenken?



    ich bin E-Techniker und Informatiker, bitte verzeiht mir wenn das Hydraulikschema nicht ganz normgerecht ist und evtl. noch Fragen aufwirft. Der RLA ist nur ein hoffentlich passendes "Ersatzschaltbild" verbaut ist ein LTC200 wie auch im Bild zu sehen.


    Programmierung ist:
    Baustein WMZ
    Eingänge
    Vorlauftemperatur: FTS Temp VL über DL Bus
    Rücklauftemperatur: TEMP RL über DL Bus (hängt physikalisch am Eingang am FTS)
    Durchfluss: FTS Durchfluss über DL Bus


    Grüße
    Achim

    Hallo Karl,


    ich kann dir denke ich nicht ganz folgen...


    ich habe eine TAPPS2 .tdw Datei mit meiner Programmierung/Dokumentation, die ich über "Datei" im TAPPS2 Menü öffne.
    Da ich z.B. neue Eingänge auf der UVR direkt definiert habe möchte ich gerne die Änderungen über die Funktionsdaten wieder zurück in die TAPPS2 Datei spielen.


    Bisher habe ich immer über Datei -> Importieren -> Funktionsdaten... die neue bzw. geänderte .dat Datei eingespielt. Die Änderungen in der tdw Datei wurden aktualisiert. Damit konnte ich sehr schnell kontrollieren was sich geändert hat. Auch da teilweise mein HB von außen Werte auf meiner Steuerung verändert hat ohne mir Bescheid zu geben. Das mache ich nun schon seit längerem so und bin damit zufrieden.


    Leider stürzt hier TAPPS2 seit dem letzten Update auf 11.1.2 komplett ab. Auch wenn ich eine neue/leere tdw Datei erstelle.


    Um noch eines drauf zu setzen, ich habe noch eine weitere UVR, wenn ich die .tdw datei hierfür öffne und die Funktionsdaten aus dem Regler nachlade, dann habe ich das Problem nicht. TAPPS2 übernimmt die Änderungen ohne Probleme.


    Die Vermutung ist, es liegt an den Funktionsdaten, aber die .dat Datei kann nicht vollständig defekt sein, da ich sie ja mit dem TA-Designer auslesen kann.


    Grüße