Hallo Atmosfreunde,
ich hätte noch ein Thema nach dem Umbau auf Flammtronik das mich beschäftigt.
Und zwar handelt es sich dabei um ein "Schwingen" der Rücklaufanhebung, hier ein Foto der Auswertung.
Bis jetzt konnte ich das "Problem" verdrängen, grundlegend nervt mich dieses Verhalten aber.
Ist das ein Bauartproblem des Ladomat 21, weil dieser das Heißwasser tatsächlich wie in einer Art Intervall zum Puffer schiebt?
Ich stelle mir das so vor: Der Wärmetauscher heizt das Kesselvolumen auf, der Ladomat schiebt dann viel heißes Wasser in die Puffer.
Durch das Nachströmen des kalten Pufferwassers wird das Kesselvolumen abgekühlt und der Ladomat geht mehr auf Bypass.
Und das Spiel läuft dann solange, bis die Rücklauftemperatur aus den Puffern einen Stand X erreicht und der Ladomat immer auf Anschlag offen ist bzw. zum Kessel hin den Bypass schließt.
Die Patrone hat einen gewissen "Regelbereich", der diese Schwingung verursacht. Das ist meine Erklärung dafür. Eine andere hab ich momentan nicht.
Verbaut habe ich die Patrone mit 72°C. Die ist ein Jahr alt und wurde im Kochtopf getestet. Die tut das, was sie machen soll.
Das ewige rauf und runter in der Rücklaufanhebung beeinflusst die Verbrennung bzw. alle anderen Parameter geringfügig.
Sollte dies ein "Ladomat-Problem" sein, sollte das doch eigentlich bei einem Umbau auf einen Motormischer deutlich optimiert werden können.
Oder liege ich da falsch?
Der Mischer wäre auch direkt über die Flammtronik mit PID regelbar.
Vorab Danke für eure Unterstützung und frohes Heizen bei den aktuellen Temperaturen.
Gerhard