Beiträge von storm88

    Ist dem Zeitprogramm der richtige Heizkreis zugeordnet?
    Sind Datum und Uhrzeit im Regler richtig eingestellt? Lach nicht, habe ich alles erlebt.

    Zeitprogramm 2 auf Heizkreis 1.
    Heizkreis 2 habe ich ja nicht.
    Datum und Uhrzeit stimmen.


    Noch etwas zum Puffer laden:
    Eigentlich bräuchte ich 2 Sensoren. Einen unterm TWW und einen unten im Puffer.
    Einschalten wenn oben unter den Wert X. Und dann Brenner stoppen wenn Wert Y unten erreicht wird. So wird der Puffer optimal genutzt und der Brenner springt nicht mehr so oft an.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler?


    Ab ca 18 Uhr bin ich daheim und kann dir direkte Werte geben, falls du dann noch Online bist und Zeit und Lust hast


    Grüße,


    Christian

    Tages Soll ist bei 22 und Nachts 19 Grad.
    Er läuft von früh um 4 bis Abends 21 Uhr im Tag, danach im Nachtbetrieb.
    Ja geht er. Bzw im Tagesdiagramm is es schön zu erkennen.


    Das weis ich nicht was zu sehen ist. Das Symbol für die Pumpe ist aus. Und R4- ist dauernd an



    Ist die Anlage in Neuss ?

    Nein

    Hallo Michael,
    ich meinte natürlich 2 Anschlüsse für die Fühler. In einem ist ein Analoger Temp Sensor/ Anzeige drin.


    Ja ich meinte die Heizkreispumpe.
    Ich habe eben gesehen das wenn das Aus-Signal von der Pumpe kommt, also das Symbol im KMS nicht mehr aufleuchtet die Pumpe ausgeht und dir VL Soll auf 4 Grad geht.


    Ja geh erstmal mit dem Hund raus.


    Gruß,
    Christian

    Hallo Michael,


    also passt es dann doch mit der Steuerung von der wirtschaftlichen Seite her?


    Ist es also sinnvoller den kompletten Puffer aufzubrauchen und dann wieder zu füllen , also wie aktuell alle 2 Stunden?


    Ich habe insg 2 zur Verfügung. Ich schau heute nach der Arbeit mal und schick ggf mal ein Bild.


    Nein ich habe keine Fernbedienung dran.
    Ich meinte ob man die Mischerpumpe nicht einfach durchlaufen lassen kann?
    Weil soll geht ja nur an wenn die Pumpe sich ausschaltet.


    Welche Werte bräuchtest du denn?


    Grüße

    Also der Kessel geht aus, wenn T6 die eingestellten 65 Grad in der KMS-D erreicht.
    Dann läuft er noch 10 Min nach ( Kessel ECO Funktion) und dann schaltet er ab und brennt aus.


    Was sollte ich deiner Meinung dann tun?
    Einfach T6 im Oberen Drittel platzieren?


    Und wieso geht meine Mischerpumpe öfters aus am Tag? Dann geht die VL Soll Temp auf 4 Grad. Sprich die VL geht so auf 30 Grad. Der Raum kühlt aus.
    Ist das iwie Zeitgesteuert ? Kann ich die nicht 24/7 laufen lassen?


    Grüße

    Hey Michael,


    vielen Dank für deine Hilfe.
    Der Kessel an sich führt laut Beschreibung 25 L Wasser. Und ja er heizt die Umgebung auf :)
    Das mit dem Schema hab ich auch gesehen , als ich die Bedienungsanleitung durchgelesen hab. Mir ist nur kein besser passendes HS aufgefallen.


    Wie meinst du das mit dem Erzeuger und Verbaucher sep. regelt?
    Im Moment ist es ja so das die Steuerung den Kessel freischaltet sobald dieser unter 55 C fällt. Mein T6 Ist im unteren Drittel des Puffers.
    TWW wird nicht über die Steuerung geregelt.


    Meinst du also, das ich den aktuellen KF in das obere Drittel des Puffers stecken sollte.
    Problem ist also wie bekommt der Kessel sein Ein- und Aus Signal, bzw welche Temperaturen?



    Grüße,


    Christian

    Hallo Zusammen,
    ich habe einige Fragen bzw Probleme mit meiner Heizungsteuerung für Heizkörper und Brauchwasser. Das komplette Setup wurde schon vor meinem Einzug vom Vorbesitzer durch den Heizungsbauer eingebaut:


    • OEG KMS-D
    • Kombispeicher 825 Liter ( Heizung + Brauchwasser)
    • Red Compact 18 Pelletofen
    • Oventrop Regumat Mischerpaket

    Angeschlossen an die Steuerung folgende Sensoren laut Schema 116b: ( Auch kein externes Thermostat)


    • T1 fehlt
    • T2 Außentemp
    • T3 Kessel
    • T4 Vorlauf
    • T5 fehlt
    • T6 Puffer unteres Drittel


    Folgende ergänzende Werte:

    • HK Steilheit 1,2 bei Anhebung 5
    • Min Vorlauf 40
    • Sollwert T6 `= 65
    • Sollwert T3 = 60


    Nun zu den Problemen / Fragen: ( Brauchwasser ist deaktiviert)


    • Nach welcher Temperatur regelt die Steuerung das Relais für den Brenner R1? Wenn Kessel unter 60 oder Puffer unter 65 - Hysterese? Im Display der Steuerung ist bei R1anscheinend ein Timer eingestellt der von 100 min runterzählt
    • Meine VL min Temperatur ist 40. Aber mehrmals am Tag geht die Steurung für einige Minuten auf SOLL 4 Grad. Dementsprächend regelt der Mischer soweit runter wie möglich. Wie kann ich das beheben?
    • Macht es nicht Sinn das der Brenner einschaltet ,(wenn ich ZB T5 noch anklemmen würde) wenn T5 unter X und abschalten wenn mein T6 ( unten im Puffer) Wert X?

    Ziel des Ganzen ist eine effektiviere Regelung der Heizungsanlage und natürlich auch eine Einsparnis beim Pelletverbrauch



    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.


    Grüße ;)