Wenn du den Fühler oben auch auf Fühler unten legst, stellst du T min unten ein und du hast deinen MIN-Wert!!!
Ja,das "funzt" aber nur AUSSERHALB!!! der Heizzeit.
Also wenn der Eingang "Status Zeitbed." AUS ist
Wenn du den Fühler oben auch auf Fühler unten legst, stellst du T min unten ein und du hast deinen MIN-Wert!!!
Ja,das "funzt" aber nur AUSSERHALB!!! der Heizzeit.
Also wenn der Eingang "Status Zeitbed." AUS ist
Hallo Michael,
T min oben bezieht sich auf die minimaltemperatur außerhalb der Heizzeit.Was ich suche ist jedoch T min oben innerhalb der Heizzeit.
Ich möchte nochmal betonen,das ich des Öfteren die WW Solltemperatur ändere.Wenn ich das mache,muss ich jedesmal auch die Diff-Ein anpassen,damit ich bei meinen 41 Grad min bleibe.
Das möchte ich aber nicht,denn es ist ein unnötiger Schritt.
Fühler habe ich nur einen,reicht aber ja auch.
Meiner Meinung nach fehlt in dem Baustein "Anforderung Warmwasser" eine Eingabemöglichkeit der min-Temperatur INNERHALB der Zeitbedingung.
Ok damit würde ich dann aber leider die komplette Funktion tot legen (zb WW einmal Laden)
Eine Frage an die Profis zur Funktion "Anforderung Warmwasser" in der UVR16x2.
Sie regelt bei mir die WW-Bereitung durch die Gastherme.Für mein Empfinden ist eine Mindesttemperatur von 41 Grad zum duschen nötig.Wenn die Temperatur im aktiven Zeitprogramm also unter 41 Grad ist,heizt die Therme bis auf 45 Grad hoch.
Wenn ich nun jedoch die Abschalttemperatur zb auf 60 Grad einstelle,springt die Therme,bedingt durch die "Diff.Ein"(im Bild gerade auf 4,5K) schon bei 56 Grad wieder an.
Sie soll aber IMMER erst bei 41 Grad wieder anspringen,egal welche Abschalttemperatur eingestellt ist.Ich möchte nicht nach jeder Änderung auch den "Diff.Ein" Wert ändern um auf 41 Grad zu kommen.
Ist das mit der Funktion "Anforderung Warmwasser" überhaupt möglich?
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.Mit dem Systemwert "Sonnenrichtung"will ich einen Ablauf erstellen,der mir pro 2 Grad Sonnenfortschritt einen Ausgang kurz schaltet.
Beispiel:Sonne steht bei 90 Grad.Wenn sie bei 92 steht soll ein Ausgang kurz schalten.Dann bei 94 dann bei 96 usw.Also immer 2 Grad später....Hilfeee
Habe TA kontaktiert,ZITAT:
ich habe in der Entwicklung nachgefragt, es ist leider nicht möglich die Leistung des Wärmemengenzählers über den RAS-Plus anzuzeigen, da sich das Datenformat bei der UVR16x2 (im Gegensatz zur UVR1611) geändert hat.
bis vor kurzem habe ich noch die UVR1611 genutzt,nun ist es die UVR16x2.Das programm habe ich natürlich komplett neu geschrieben,läuft auch alle soweit.Heute habe ich festgestellt,das meine RAS-Plus DL Raumsensoren die aktuelle Leistung der Thermieanlage nicht mehr anzeigen.Als WMZ Sensor nutze ich den FTS 2-32 DL.
in der UVR Programmierung ist nur 1 WMZ Baustein programmiert,sodaß die Leistung bisher immer unter "P1" im RAS angezeigt wurde.zu sehen war dort die aktuelle Zahl und Kw.
Nun nur noch --
Alle anderen eingestellten Werte,wie zb Kollektortemp. werden nach wie vor korrekt im RAS angezeigt.
Was mache ich falsch?
Hallo Ludwig,
Unter der Kalibrierbeschreibung steht noch etwas zur Messgenauigkeit.Dort taucht auch ein DL Sensor auf.
Hinweise zur Genauigkeit
Die Präzision aller erfassten Energien und Energieflüsse hängt von vielen Faktoren ab und soll hier einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
• PT1000-Temperatursensoren der Klasse B haben eine Genauigkeit von +/- 0,55K (bei 50°C).
• Der Fehler der Temperaturerfassung des x2-Geräts beträgt pro Kanal typ. +/- 0,4K.
Bei einer angenommenen Spreizung von 10K ergeben diese beiden Messfehler zwischen Vor- und Rücklauf einen maximalen Messfehler von +/- 1,90K = +/- 19,0% bei Klasse B und +/-13,0% bei Klas-se A.
• Bei geringerer Spreizung erhöht sich der prozentuelle Messfehler
• Die Genauigkeit des Volumenstromsensors FTS 4-50DL beträgt ca. +/- 1,5%
Schade finde ich,das der Wärmemengenzählbausten dahingehend angepasst wurde,das kein Korrekturwert mehr von Hand eingegeben werden kann.Bei der UVR1611 ging das noch...
Habe das nun vorerst mit der Mathematikfunktion gelöst.
Ich bekomme den Wärmemengenzähler in der UVR16x2 nicht kalibriert.Vor Beginn der Kalibrierung war im Baustein "unkalibriert" zu sehen und ein Kalibrierwert von 0,0K.
So weit richtig.
Ich verwende einen am DL-Bus hängenden Volumenstromgeber,welcher auch die VL und RL Temps. erfasst.
VL = 16,5 RL= 17,0
Ich starte die Kalibrierung,beantworte die sicherheitsfrage mit OK und er kalibriert.
Das zuvor im Baustein zu sehende "unkalibriert" hat sich nun in kalibriert verändert.Der Kalibrierwert steht allerdings noch immer auf 0,0K.
Müsste der nicht nun auf -0,5K stehen?
Einer der vielen Vorteile der 16x2 gegenüber der 1611 ist ganz klar,das man nun 128 Funktionen verbauen kann.
Ich denke,ich werde es so umsetzen,wie es "der_geist" vorgeschlagen hat.
Um im Sommer die Stagnation der Solarthermieanlage hinauszuzögern oder zu verhindern,ändere ich immer von Hand einige Parameter
wie zb Einschalttemperaturdifferenz,maximale Pumpendrehzahl usw.
Im Winter sind die Parameter so gewählt ,das die Anlage einen hohen Wirkungsgrad hat,im Sommer soll das also genau andersrum sein.
Bei der UVR1611 hatte ich immer 2,bis auf die besagten Parameter gleiche Programme.Diese wurden dann zum Sommer oder Winter eingespielt/ausgetauscht.
Ziehmlich nervig und umständlich.Wie könnte man das bei der UVR16x2 per einzelnen Knopfdruck lösen?
Wie ich nun rausgefunden habe, sind FIXWERTE perfekt dafür.
Ich spiele mit dem Gedanken,meine 1611 durch die 16x2 zu
ersetzen.Hintergrund ist unter anderem,das alle 44 Funktionen verwendet
werden,und ich noch was hinzufügen möchte.
Des weiteren würde ich
gern ein paar Eingänge sparen,welche momentan mit kleinen Kippschaltern
belegt sind.Leider steige ich durch die TA_Designer Doku nicht so ganz
durch.Mich interessieren dort unter dem Punkt "Schaltlächen_2017" zb die
Schalter "Wert_an" und "Wert_aus"
Mein Wunsch wäre es,eine
Funktion mit einem EINFACHEN Klick in der Visualisierung ein-und
auszuschalten(was jetzt noch die Kippschalter machen).
Ist das
überhaupt irgendwie möglich?Einige wenige Funktionen gibt es ja
scheinbar,die solche Schaltflächen schon integriert haben
27308 Kirchlinteln - Deutschland
Röhrenkollektoren ~ Sunrain TZ58
15 qm, 3 Felder á 30 Röhren ohne Spiegel
Süden
60°
6.4.18 = 44,6 Kwh
27308 Kirchlinteln - Deutschland
Röhrenkollektoren ~ Sunrain TZ58
15 qm, 3 Felder á 30 Röhren ohne Spiegel
Süden
60°
18.03 = 41,3 Kwh
19.03 = 43,7 kwh
20.03 = 39,7 Kwh