1. Heizlast der Wohnung in kW oder
Energieverbrauch in 1 Jahr Öl/Gas in kWh oder L bzw. m³
ABER! Reale Werte, nicht mit dem dicken Daumen!
- schwer genau zu sagen. Es sollen so 18KW sein.
- reale Werte habe ich nur 7000kw/h Strom und ca. 6Rm Holz für ca 130m²(von 230m²)
2. Gewünschte Raumtemperatur
[*] 20° - 22°C
[/list]
3. Hersteller Holzvergaser/Ofen
[*] geplant Wood & Pellet 25
[/list]
4. genauer Type/Leistung Holzvergaser/Ofen
[*]25kw HV ; 30kw Pellet
[/list]
5. Ladetemperatur zum Speicher (in der Regel 80°C)
[*] ich denke wie du sagst 80°C
[/list]
6. mittlere Rücklauftemperatur,
Temperatur zum Speicher von Heizkörper/Verbraucher
kommend. (Auslegung Heizflächen/Hz.-Körper)
[*] 32,5°C ?
[/list]
7. Höhe vom ADG bis zum höchsten Heizkörper in Meter
[*] 6m
[/list]
8. Druckbegrenzungsventil (2,5 oder 3,0 bar)
[*] 2,5Bar
[/list]
9. Sollwert in °C für Rücklauftemperaturanhebung >65°C
[*] 65°C
[/list]
10. Warmwassererzeugung (FRIWA, Boiler, Hyg.-Speicher, WP,)
[*] Friwa
[/list]
11. Schornsteinausführung, Höhe, Durchmesser innen
[*] aktuell gemauerter Formstein 45cmx45cm, innen 20cmx20cm unisoliert, von Boden bis Ende ca 9,5m hoch
[/list]
Das Haus hat eine gesamtfläche von 260m². Zwei Stockwerke ohne Keller. Die Obere Geschoßdecke ist mit 160mm Rockwoll gedämmt.
Alle Aussenwände sind mit 3cm Styropor von innen gedämmt. Fensterflächen sind es ca. 18%. Diese werden bis ende des Jahres alle 3-fach Verglast.
Hab ich noch was vergessen?
Grüße Chris