Hallo, ich habe einen Sh Kessel von Eta und möchte mein Brauchwasser Speicher 200 Lieter im Sommer mit einen Heizstab warm machen. Meine Frage:ist es möglich den Heizstab über die Eta Steuerung zu steuern?
Beiträge von JEMEYE
-
-
Danke dir, probiere ich heute gleich mal aus
-
Hallo habe mal eine Frage. Ist es möglich für den Außentemperaturfühler meines ETA SH30 (bj2020) einen Offsetwert festzulegen?
Hintergrund ist das der Fühler zwischen zwei Gebäuden angebracht ist und da ist es immer so ca. 2C* Wärmer ist.
-
Meine Erfahrung ist, dass das Gewummere mehrere Komponenten hat.
1. Der Brennstoff. Zu trocken und/oder zu fein gespalten begünstigen das sehr
2. Wenn zu früh die Gebläsedrehzahl zurückgenommen wird. Das passiert leider in Folge von 1. Oder wenn die Abgas-Soll zu niedrig eingestellt ist.
3. Undichte Türen
Das Wummern resultiert dann aus zu viel Holzgas in zu kalter Brennkammer. Unverbranntes Gas entzündet sich dann hinter der Brennkammer und es gibt diese "Explosionen".
Ich schließe nach dem Anzünden schon immer bei 80°C, was ein wenig hilft.
Aktuell habe ich letzte Woche den ETA-KD dafür bemüht. Waren leider nicht mehr so motiviert, wie ich das gewohnt war.
Der erste Techniker hat an etlichen Werten gedreht (P-Luft, Rest-O2, Geblase), die hat der zweite dann alle wieder zurückgestellt und andere Einstellungen vorgenommen. Klar. Gemault haben sie auch, weil ich offensichtlich den Service-KD-Zugang genutzt habe.
Er hat Abgas-Temp von 190 auf 220°C hochgestellt.
Meine 6% Rest-O2 zurück auf 5%. (Das war eine Zeit lang ganz gut bei mir - leider nicht nachhaltig. Wenn ich mein Holz Marke FT (Furztrocken) einlege geht es wieder recht grob zur Sache)
Und dann an den Parametern der P-Luft-Wende die Prozentwerte des Reglers hochgestellt.
Zusätzlich noch Rest-O2 Feuer aus hochgestellt, damit weniger Kohle übrig bleibt.
Es ist jetzt besser. Ganz klar. Aber ganz weg nicht.
Mein Vorschlag:
- Türen-Dichtheit kontrollieren!
- unten dicke Scheite rein.
- Bei 80° Abgas schon Türen schliessen
- Dem ETA-KD auf die Nüsse gehen.
Irgendwie häufen sich die Berichte von schlechter Verbrennung bei den Touch-Kesseln zur Zeit. Firmware??
Ich habe die neueste drauf. Mein Kessel ist von 2019. Damals war das noch nicht so schlimm, wie es jetzt ist.
Man schiebt es dann immer auf das Holz, so habe ich es auch gemacht.
Aber die Berichte häufen sich zur Zeit, kann ja nicht sein, dass jeder dieses Jahr nicht optimales Holz verbrennt.
Hallo pat1975,
Kannst du mir das Service KD sagen das normal Service Passwort ist 135 aber wie lautet das Service KD?