Beiträge von heizer33

    Passt zwar gerade nicht hier her....aber...


    heute ist wiedereinmal die Fehlermeldung "Kessel zieht zuviel Falschluft" gekommen....


    Die Türe habe ich schonmal 1-2x nachgestellt.... da muss wohl eine neue Dichtung rein....


    Gibt es dafür Empfehlungen? Muss es denn die teure Original sein? Gibts Alternativ empfehlungen? VG

    ich melde mich mal wieder :)


    Evtl nicht ganz zum Thema passend...


    Ich habe mich bei Gelegenheit mit der minimalen Drehzahl Pufferladepumpe befasst... habe diese in langsamen Schritten jetzt bis auf 33% gesenkt... Der Ofen brennt langsamer ab und ich habe so endlich Abgastemperaturen von 180-190 Grad... Die lagen vorher bei 220 Grad aufwärts....


    Eine Frage zur Nachlegeberechnung...


    Wieviele Puffersensoren werden dafür ausgewertet? Aktuell sind 3 verbaut.


    Die Berechnung ist sehr ungenau...
    Ich habe am Ofen Markierungen mit Kg als richtwert für meine Frau gemacht :)

    ok danke für die erklärung.


    Noch eine Frage, Welche Werte werden eig alles zurückgesetzt wenn ich unter ANLAGE - EINSTELLEN - ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN die Kesselstandartwerte übernehme ?


    Die hohe Primärluft von 99% macht mich noch ein bisschen unruhig.


    Ich bin aber mittlerweile zuversichtlich das an meinen Fröling alles i.O ist. Ich war nur etwas verunsichert, da das gekaufte Haus lange leer stand und auch keine Unterlagen/Inbetriebnahme der Heizung auffindbar ist. Man weiß ja nicht wer schon alles an den Einstellungen dran war.

    Ok...


    könnt ihr mir diese einstellungen genauer erklären?


    Laden wenn Puffer und Boiler Temp.Differenz : 6Grad
    Laden wenn Kessel und Boiler Temp.Differnz: 6Grad
    Soll Differenz Kessel/Boiler: 10Grad


    heißt das das der Boiler 6Grad kälter als der Puffer ist wird er geladen? das halte ich nicht für sinnvoll... und nimmt den puffer immer energie?! Es würde ja reichen wenn der Boiler nur beim Anheizen und unter 43grad geladen wird

    Puffer hält so ca. 40h wenn er vollgeladen ist... bei Nachts 6Grad und Tags 10Grad Außentemperatur. 22Grad Raumtemperatur. 120qm alles nach ziemlich neusten Standart gedämmt.


    Puffer heize ich auf oben 83Grad unten 75Grad auf....ca.


    Ich habe keine erfahrung damit... allerdings reichte mir letzten Winter als das Haus noch im Umbau war eine Pufferladung eine Woche um das ganze Haus >250qm auf 14Grad zu halten.


    Sollten die Laufzeiten normal sein, dann ist es eben so...damit kann ich auch leben

    Hallo zusammen,


    verfolge dieses Forum schon lange, zu diesem Thema bin ich allerdings auf keine Lösung gekommen.
    evtl ist es ja auch normal so....


    Wir haben ein Haus gekauft mit der Fröling S4 22kw Heizung.
    Aufgebaut nach Fröling Planungsvorschlag System 1.SP003 (kann gerne noch ein Bild hinzufügen)
    Pufferspeicher 1500l, 360l Brauchwasserspeicher, 2 Heizkreisemischer + Pufferladepumpe.
    Für Wasser zusätzlich noch Solar.


    Ich habe ein paar Einstellungen am Ofen laut Forum an meine Bedürfnisse angepasst, allerdings habe ich die Vermutung das der Puffer seitdem schneller abkühlt. Auch die hohe Primärluft im Abbrand verwundert mich etwas....


    Beheizt wird aktuell nur das Erdgeschoss ca. 120qm mit 2 Heizkörpern und der Rest FBH mit Rücklauftemperaturbegrenzung. VL 45 und RL 35Grad.


    Hier mal die Einstellungen, wäre toll wenn jmd von den Profis mal drüber schaut....


    Kessel Temperaturen:
    Kesselsoll: 80 GRAD
    Abstellen wenn höher als soll: 5Grad
    Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Soll: 3Grad
    Kesseltemperatur alle Pumpen laufen: 65Grad


    Kessel Allg. Einstellungen
    Sehr trockenes Scheitholz': Nein


    Anlage Abgas:
    Min. Abgas: 125
    Max Abgas: 230
    Anfahranhebung: 17
    Mindestdifferenz zw. Abgas und Kesseltemp. im Heizen: 15Grad
    Arbeitspunkt Heizen: 187Grad



    Anlage Luft:
    Minimale Drehzahl Saugzug: 35%
    Saugzug min: 16%
    Saugzug max.: 94%
    Minimale Primärluft: 18%
    Minimale Sekundärluft im Heizen: 5%
    Primärluft Feuererhaltung: 20%
    Zeit Falschluft: 130m
    Öffnung Primärluft bei 0% Ansteuerung : 3%
    '' 100% '' : 93%
    '' Sekundärluft bei 0% '' : 3%
    '' '' 100% : 90%



    Boiler Temperatur:
    Boiler soll: 55Grad
    Nachladen: 43Grad
    Laden wenn Puffer und Boiler Temp.Differenz : 6Grad
    Laden wenn Kessel und Boiler Temp.Differnz: 6Grad
    Soll Differenz Kessel/Boiler: 10Grad


    Boiler Service:
    Restwärmenutzung: Nein
    Nur einmal pro Tag Laden: Nein
    Boilerpumpe Nachlauf: 0m
    Min. Drehzahl: 45%
    Max: 100%


    Puffer Temperatur:
    Heizfreigabe: 30Grad
    Temp.Differenz zw. Kessel und Grenzschicht: 20Grad
    Kesselstart wenn Diff. zw. Kesselsoll und Puffer oben größer: 15Grad
    Puffer durchgeladen wenn Temp.Differenz zw. Kesselsoll und Puffer oben: 15Grad
    Puffer oben Temp. wenn das Anfahrventil auf unten schaltet: 65Grad
    Pufferladezustand ist 100% bei Kesselparameter: 4Grad
    Puffer 0% bei Temp. (Absolutwert) : 45Grad



    Puffer Service:
    Heizkreispumpe 0 nach Puffer oben Freigeben: Nein
    Restwärmenutzung : Nein
    Puffermittelregelung: Nein
    Min. Drehzahl Pufferpumpe: 42%
    Max '' '' : 100%
    Nachlegeberechnung: Ja
    Hygienespeicher: Nein



    VG
    Heizer33Fröling S4 Einstellungen, Puffer schnell leer?