Beiträge von OE5AMP

    Servus.


    Hat wer von Euch schon mal wer den LWP Touch bzw. dessen Steuerung per HTTP Request ausgelesen?


    Ich habe es schon hingekommen und funktioniert Top. So kann man die internen Werte wie Abgastemperatur, Brennkammertemperatur usw. auslesen und anderweitig verarbeiten.


    Mir geht es darum ob wer das Register von den Fehlercodes kennt.


    Falls wer wissen will, wie das geht kann ich das gerne näher erklären.


    http://192.168.1.159/api/1.0/datapoint/1/65/0/156/8 so schaut z.b. der Datenpunkt bei mir für den Pufferbeladegrad aus. Mit Node Red kann man die Anmeldung automatisieren und den Wert aus den String herausfiltern um ihn an einer Visu oder auch als Datenpunkt für KNX usw weiter zu verwenden.


    Habe da mal kurz ne Visu gebastelt. Ein Teil kommt per HTTP Request aus dem LWP und ein Teil aus der UVR16x2 über KNX Datenpunkte

    Servus.


    Also den Trick mit Papier anzünden kenne ich. Das ist bei meinen Eltern immer so. Die haben einen Naturzugkessel.


    Habe heute mit Automatischen Zündung angeheizt. Kein Papier oder Kartonagen verwendet, sondern nur dünnes Weichholz "Spreissl".


    Hat wunderbar funktioniert. Trotzdem werde ich noch mal mit dem Rauchfangkehrer reden, da er mein altes Haus auch kennt und da praktisch der gleiche Ofen stand.


    mfg Franz Josef

    Hallo


    Danke für deine Antwort.


    Ja der Aufbau war sehr ähnlich. Zugbegrenzer war auch am 130er Rohr. Wenn ich den Zugbegrenzer per Hand zuhalte, dann geht die EX Klappe ein bisschen auf. Also da ist schon relativ viel Luftstau drinnen.


    Das 130er Rohr ist der Standardanschluss vom Ofen. Den 180er Kamin kann ich nicht beurteilen. Ich werde mal das anheizen mit Grillanzünder ausprobieren und dabei nicht soviel Kleinkram verwenden. So bekommt man beim Anheizen eventuell die Temperatur zusammen, ohne das man einen extrem hohen Luftdurchsatz hat. Eventuell kann man auch per Software die Klappen und Drehzahlsteuerung etwas optimieren. Da muss ich mal beim Hersteller nachfragen, ob sich das was bringt. Testweise kann ich die Klappen und Lüfterdrehzahl im Servicemenü umstellen. Aber da muss ich mich vorher schlau machen was da genau passiert.


    edit:


    Das Posting hat sich überschnitten. Also wenn das besser ist, wenn der Zugbegrenzer im Kamin verbaut ist, dann kann ich das noch umbauen. Ich muss den Rauchfang sowieso noch mal einen Stock höher anstemmen, da da früher ein "Heuboden" war und sich Heu mit einem "Kehrtürl" nicht verträgt. Da kommt jetzt noch eins rein.



    mfg Franz Josef

    Servus.


    Ich habe bei der neuen Heizung Windhager LWP Touch 25kW Holzvergaser ein Problem beim anheizen. Egal zur welcher Außentemperatur, Witterungsbedingungen habe ich beim Anheizen einen Rückstau, so das es beim Zugbegrenzer Ruß und Rauch raushaut.


    Das Abgasrohr vom Holzvergaser ist ein 130er und der Kamin selbst ein 180mm? Kamin wird regelmäßig gekehrt und ist in einen guten Zustand.


    Ich hatte davor in einen anderen Haus den fast gleichen Holzvergaser und damit nie Probleme gehabt.


    Auch wenn ich den Kessel 1 Stunde vorm anheizen laufen lasse, damit das Gebläse läuft und der Kamin eventuell gelüftet wird bringt das nichts. Kann es sein wenn man beim Anheizen zu leicht brennbares Materiel wie Kartonagen verwendet, das da der Kamin am Anfang nicht nachkommt? Komischerweise hatte ich beim anderen Ofen in den gut 6 Jahren nie das Problem.


    Vielleicht hat ja wer nen Tip für mich.


    Danke schon mal im voraus.

    Guten Morgen


    Danke. Die Vergleichsfunktion die habe ich irgendwie übersehen, obwohl das Wort schon einiges aussagt. Mit dem Funktionsblock kann man ja so einiges machen.


    Das mit Ignorieren ist irgendwie so ne Sache. Wenn ich nen FBH Heizkreis habe, der mit maximal 40 Grad? betrieben werden darf und da der Mischer voll aufmacht finde ich das nicht so toll, wenn dann der Holzvergaser mit 70 Grad drauffährt. Meistens hat man dann auch noch die Plastik Alu Verbundrohre, wo dann der Fühler auch noch sehr träge ist.


    Bei der alten Heizung, habe ich immer den Heizkreis auf Standby geschaltet, bevor die RLA Pumpe losgegangen ist. Klar macht irgendwann der STB auf, aber schön ist es auch nicht. Kommt wahrscheinlich auch auf die Hydraulik, wie schnell die Temperatur vom FBH Heizkreis reagiert.


    mfg Franz Josef

    Servus


    Wie bringe ich den Heizkreisregler bei, das er deaktiviert wird, wenn die Puffertemperatur zu kalt ist. Bringt ja nix wenn der Mischer aufgeht und die UWP andauernd läuft.


    Momentan mache ich das mit dem Funktionsblock Anforderung Kühlung, wo ich als Eingang einen Pufferfühler habe und der Ausgang geht auf Freigabe Heizkreisregler.


    Geht das irgendwie einfacher? Ich denke das ich da sicher eine Funktion übersehen habe.


    Danke schon mal im voraus


    mfg