Beiträge von AtmosheizerAustria

    Hallo
    Ja das war es,steht aber in der Anleitung sche..... drinnen.
    Steht nicht drinnen: dann ändern drücken um temperatur einzustellen.


    Jetzt muss mal die Temperatur runter und es muss 22.00 Uhr werden dann seh ich ob es richtig eingestellt ist.
    Danke für die Hilfe.
    mfg


    Hast Du zufällig ein Raumthermostat dabei?Wenn ja welches will eines dazukaufen.

    Hallo
    Ich komme ja ins Wochenmenü, aber kann die Zeit einstellen und da nur eine Stunde (22.00-23.00) und Temperatur 0,die kann ich nicht ändern.
    Das meine ich.
    Bin im Modus 2 bzw. aktiviert.


    mfg


    So jetzt hab ich die Wochenprogramierung verstanden,Zeit einstellen ändern drücken und die temperatur einstellen usw.

    Hallo


    Hab den Fehler schon gefunden,bei Witterungsgeführt ergibt die Heizkurve die Ventieleinstellung und kann mittels Einstellungen nicht verändert wrden.


    Hab jetzt mal so die Heizkurve gestellt das ich bei +10 Grad die es bei uns Heute hatt,die passende Ventieltemperatur habe.
    Muss jetzt nur noch schauen wie es in der Nacht bei kälterem Wetter verhält.
    Anders geht es nur mit Raumthermostat und Witterungsgeführt.


    Wochen programm bin ich soweit das ich Modus 2 aktiviert habe aber trotzdem die Einstellungen nicht machen kann außer die Stunden, die ich mit der + und - Taste ändern kann,
    dann hab ich Option ändern-zurück-kopieren.
    Da blick Ich nicht dahinter.


    Hast Du eine Master d100 ?
    mfg

    Hallo
    Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich den Mischer auf Handbetrieb habe(nur den Motor nicht bei der Steuerung) und jetzt so die 43 Grad regle.
    Schalte ich auf Automatik um, mischt er viel zu heiss.
    Mischer Richtungen passen(L1+L2).
    Muss man das Ventiel und den Mischer in einer bestimmten position drehen vorm Aufbau des Motors? Mein Mischerventiel läst sich im Kreis drehen also kein ganz offen oder zu Anschlag das ich weiß jetzt zu oder offen.
    Kalibrierung gemacht fährt ganz auf, nach kalib. wieder auf 5% zu aber es ist zu heiss!


    Vorlauffühler nach dem Mischer auf Vorlauf ins Haus.
    Rücklauf auf Rücklauf bei Ventiel.
    Außenfühler natürlich außen hab ein Thermometer neben, temperatur past bis auf 0.5Grad.


    im ersten Punkt Solltemperatur des Ventiel,da möchte ich die 43 Grsd einstellen und abspeichern.
    Geht auch im Menü kann aber 43 nicht einstellen sondern er hält immer 36Grad nach dem Speichern.
    Er hält auch nicht die 36 sondern steigt auf 50-56 Grad deshalb die Handsteuerung des Mischers sonst wird es 27 Grad warm im Haus.
    Mische fährt zwar zu aber er erreicht immer eine zu hohe Temperatur.


    Bei der Wochensteuerung kann ich Montag absenken zwar die Stunde einstellen komme aber nicht auf die Temperatur Einstellung.
    eingestellt: 3.00, Temp -10.0C (Änderung der Temperatur –10.0C) komme ich nicht hin nur auf die Zeit bei drücken der Menütaste geht speichern aber keine Temperatureinstellung.


    Was mir aufefallen ist das Vor und Rücklauffühler zu wenig anzeigen da ich beim Ventiel zwei Thermometer die zeigen 7Grad mehr an, diese aber nur 10cm entfernt sind und auch nach dem Ventiel.


    Vieleicht sollte ich Sie mal reseten und von vorne einstellen.


    Außentemperatur hab ich in der Nacht bei minus 5 und auch am Tag +10 Grad probiert.


    Was mir auch aufgefallen ist das im Display unter Witterungsgeführt(links oben) unterhalb Arbeit steht hab ich nirgends in der Anleitung gefunden.


    mfg

    Hallo!
    Habe meine Heizungsregelung getauscht da ich ein Schaden an der Alten vermutet hab.


    So mein Problem,habe jetzt die Master DE100 die soll nur den Vorlauf steuern also Motormische und Pumpe.
    Habe Sie auf Witterungsgesteuert eingestellt.


    Kessel steuert Puffer sogenanntes Puffermanagement.
    Hab alles nach Anleitung installiert,Vorlauffühler,Rücklauffühler,Außenfühler.
    L1-L2-N den Mischer.
    Pumpe wie beschrieben.
    Heizkurve auch erstellt.


    Geht alles soweit aber kann keine konnstante Temperatur am Ventiel einstellen.
    es gibt den Menüpunkt Ventieltemperatur, das ist die Temperatur die am Ventiel Aufrecht erhalten soll.
    Wenn ich da 42Grad einstelle (brauch ich für 24grad im Haus) läst er sich einstellen und abspeichern.
    Schaut man wieder rein sind es wieder 32Grad und läst sich nicht verändern und zeigt auch die 32Grad am Display an.
    Hier die Beschreibung:https://www.gemashop.de/images…0-bedienungsanleitung.pdf


    Heizkurve -20 60Grad,-10 50Grad,0 45Grad,+10 35Grad,
    Was mach ich da falsch oder verstehe ich nicht.


    Heizkurve?
    mfg

    Hallo,
    wenn du Vsoll die taste drückst erschein die Sollvorlauftemperatur anhand der Heizkurve, ohne drücken wir die tatsächliche vom Fühler angezeigt.
    Und die gedrückte Temperatur ist 80 Grad und der Mischer mischt eben so hoch rauf,diese kann ich nur unter Vmax und Vmin runterregeln.
    Es dürfte hier nicht 80 Grad sonder bei 20Grad Raumtemp. nur so um die 44 Grad anliegen.
    Heizkurve hab ich 25-65 das geht so obwohl ich jetzt wieder mit der Hand mische.


    Das mit der RT stimmt schon was Du sagst,aber bei mir KEINE Erhöhung des Vorlauf durch erhöhen der RT.Die Einstellung auf Außenfühler ist ok.
    Vorher ist Sie so um 4grad pro erhötem Grad RT nach oben.
    Jetzt keine Veränderung.
    Was jetzt vorher pasiert ist das der Mischer komplett auf Kalt gefahren und 30 Grad Vorlaufgemischt hat obwohl er 45Grad angegeben hat bei Vorlauf soll.
    Er fährt auch nicht auf deshalb mit Hand.
    Auch kein Signal (leuchtdiode) zumschließen und öffnen des Mischer.


    mfg Fred

    Hallo
    Probiere jetzt noch mal mit den einstellungen von Seite 32.
    Zeitprogramm hab ich Zurzeit rausgenommen.


    T-20 ist -20Grad draussen.T+25 ist +25Grad draussen also die Heizkurve,nur zum Verstehen.


    Geh jetzt mal Probieren hoffe der Vorlauf geht nicht wieder so hoch rauf.
    mfg


    P.S.Hab jetzt laut S.32 alles eingestellt.
    Vorlauf soll 80 Grad.
    Und am Tnorm Knopf(der zum Verändern der Raumtemp.) keine veränderung möglich. wie Z.b. von 20 auf 21 Grad kein Veränderung der Vorlauf soll Temperatur.

    Hallo
    Mit normaler Temperatur meine ich -6-7 Grad Außentemperatur also net so kalt.



    Hatte früher die Werkseinstellungen bei den T-20 Regler 70-30
    Hatte früher Vmax-Vmin auch 70-30.


    Jetzt aktuell T+20 17 Grad läst sich ändern
    T-20 65 Grad läst sich ändern.


    Vorlauf soll 42 Grad.
    So kann ich halbwegs vernüftig heizen.


    Vmax-42 Grad läst sich nicht ändern ohne das der SollVorlauf in die Höhe geht, das gleiche auch bei Vmin- 44.
    Hoffe meine Steuerung hat nicht den Geist augegeben.


    mfg

    Hallo
    Nicht im Raum sondern über Außenfühler regelt Sie.
    Damit meine ich wenn an der HZR 20 eingestellt war und es war zu kalt hab ich auf 21 erhöht .
    Und im Absenkbetrieb 19 grad.
    Wenn an der HZR 20 Grad eingestellt war hatte ich drinnen im Haus 23,5 bei normaler Temperatur draußen.
    Die Raumtemperatur und Anzeige HZR hat nie gestimmt,also 23 Grad HZR ist nicht 23 Grad Raumtemperatur sondern mehr.
    Kann jetzt nicht unter 46 Grad regeln da ich durch drücken von 20 auf 19 Grad sich die Vorlauftemperatur nicht ändert sondern fest steht.


    Schau mir jetzt mal einstellungen Fühler außen an ,nicht das ich den auf Raum gestellt habe.
    mfg

    Hallo
    Raumtemperatueinheit nie angeschlossen nur Außenfühler.
    Mit Temperaturegelung meine ich an der HZR Tnorm-Tabs Taste wenn ich da auf 23 erhöht habe wurde logischerweise auch der Vorlauf erhöht.
    Tut er jetzt nicht mehr.
    Was hast Du für eine Einstellung bei:T+20 T-20 und Vmax und Vmin
    mfg

    Hallo
    Die beladung mitte is nur zur Übergangszeit um schneller den Vorlauf zu füttern ansonsten beladung oben.
    Das Handbuch sagt Schema 32: Automatikkessel, (Kombi)Puffer, Heizkreis, Kesselanforderung
    aber da sind keine Einstellungen definiert.
    Die funktion ist gegeben vom Mischer aber die Temperaturen stimmen durch die falsche einstellung nicht.
    Nicht die Aktuellen die sind in Ordnung, nur die vorgegebenen.



    Notwendige Einstellungen:
    min1 …Einschaltschwelle T1  A2 min2 …Einschaltschwelle T3  A1
    min2 …zusätzlich verwendet bei den Programmen 33, 34
    max …Begrenzung T2 (T3)  A5
    diff1 …Kessel T1 – Sp.Mitte T3  A2 diff2 … Vsoll – Sp. Mitte T3  A5
    Vmax, Vmin, T+20, T-20, Tnorm, Tabs, Mischerregelungsparameter Mr
    Heizungspumpenparameter HPu, Zeitprogramm


    was ich da einstellen soll weiß ich nicht.
    Hab ja "nur" irgendwas verstellt.
    mfg

    Hallo
    Hier mal ein Plan von meiner Heizung.(Sorry bin Künstlerisch nicht begabt)


    Möchte das die HZR nur die regelung des Vorlaufs beim 3-Wegeventiel übernimmt.
    Puffermanagement macht der PX 15.
    So das ich wie vorher, Absenkbetrieb und Raumwärme bei der Steuerung regeln kann wie zum Bsp. Raumtemperatur +2 grad erhöht,erhöht sich auch die Vorlauftemperatur.
    Das mach er jetzt nicht sondern steht bei 43 Grad,mach jetzt Handbetrieb und mische selber.
    Fühler und Strom alles gleich bin nur für den Strom der Umlaufpumpe auf Ausgang 2 gegangen da der immer Strom hat.
    Weil sonst Puffer voll aber Pumpe schaltet nicht.
    Pumpe und Mischermotor überprüft.


    Hoffe genug Info.



    mfg Fred

    Erst mal ein Hallo aus Österreich!
    Tolles Forum!


    So jetzt mein Prob. habe von Holzvergaser auf Pellets umgestellt,nur Kesseltausch und verbesserung am Puffer(umschaltbar auf oben oder mitte laden).
    Jetzt habe ich das Problem das das 3-Wege Ventiel nicht richtig geregelt wird von meiner HZR65.
    Wenn ich die Raumtemperatur an der Steuerung ändere verändert sich die Vorlauftemperatur nicht.
    Hab jetzt auf Hand umgestellt und regle so.
    Wenn ich t-20 ändere, ändert sich auch die Vorlauftemperatur aber viel zu hoch weil da werkseitig 70 sein sollte.
    Hat beim Holzverg. supper funktioniert nur jetzt nicht mehr.
    Kann mir da einer nen Tipp geben was da verstellt sein kann?
    In der Anleitung der HZR wird immer ein Schema angegeben,was ist damit gemeint?Der Anschluß der Elektrik und konfig der Hardware?
    Hab nichts gefunden was mit Shema zu tun hat oder wo ich das umstellen kann sollte bei mir 32 sein.


    Meine Anlage:
    Atmos PX15 mit RLA Laddomat
    Puffer mit WW 1000L.
    Kesselvorlauf oben Puffer
    Kesselrücklauf unten Puffer
    Heizungsvorlauf mitte Puffer zum 3-wege vent. und Pumpe.
    Heizungsrücklauf unten Puffer zum 3-Wege vent. und Pumpe
    Nach dem Puffer 3-Wege Mischer und dann ins Haus an die Heizkörpern.
    HZR 65 mit Außenfühler geführt.



    mfg Fred