Durch das versetzen des Fühlers läuft es jetzt wie gewünscht. Mal schauen ob es beim zuschalten von Solar auch so bleibt. Besten Dank für die Unterstützung.
Grüße Sebastian
Durch das versetzen des Fühlers läuft es jetzt wie gewünscht. Mal schauen ob es beim zuschalten von Solar auch so bleibt. Besten Dank für die Unterstützung.
Grüße Sebastian
Das Thema Stagnation ist mir wohl bekannt. Das vercracken hingegen nicht. Sei es drum. mal sehen ob die Anlage mit dem korrigieten Fühler läuft. Ich hatte eh schon den Plan, ggfs das Puffervolumen im SOmmer zu erweitern und nen zusätzlichen Pott aufzustellen und umzuladen.
stellt sich halt nur die Frage, warum diese Kombination immer im Set verkauft werden. So exklusiv kann meine Meinung ja dann nicht sein. Auch trifft es ziemlich die Mindestanforderungen der Bafa. 50 Liter Puffer pro m2 Kollektorfläche. Und zur solaren Unterstützung reicht es eben vollkommen. Warum soll ich denn unnötig 2000 Liter Puffer bei Laune halten wenn mal keine Erträge zu erwarten sind.
Beste Grüße
zum Glück sitzt die Fühlerleiste vorne. Sind 30 cm die ich den Fühler versetzen muss.
Die Solaranlage hat sogar 3 Pufferfühler.
Von einer Fehlplanung zu sprechen nur weil der Fühler nicht 100% sitzt? Der Wert habe ich an der Steuerung nachgestellt und es ist unverändert. Die Pumpe läuft bis kt sagt abschaltet. Ich werde mich heute Abend mal an den Fühler machen. Werde berichten.
Grüße Sebastian
hallo Michael, an den Fühler komme ich nicht ran. Der Kessel schaltet nicht über den unteren Fühler und hat er auch noch nie.
Mit dem Schema muss ich mal in Angriff nehmen.
Grüße Sebastian
ich verstehe bald gar nichts mehr. Was soll denn über deinen Ansatz erreicht werden Randy? Ich will ja nicht den Kessel verriegeln sondern lediglich die Ladepumpe abschalten. Oder wie ist die Sache gedacht. Anlegefühler verriegelt Kessel, Pumpe geht irgendwann aus, solar kann heizen oder wie?
Grüße Sebastian
Dann läuft die Pumpe ja wieder bis der Puffer runter ist, oder? Die Anlage ist abgeglichen.
Habe ich getestet. Es wird tatsächlich der Brenner verriegelt (Schloßsymbol auf dem Display), aber die Pumpe läuft weiter.
Der Kontakt ist bei mir mit einer Brücke versehen, und ich sehe gerade das ich dir die Antwort hierzu seit 5 Tagen schuldig bin.
Alles klar. ich glaube jetzt weiß ich was du mit dem zpp willst. extern unterbrechen. bloß wie schalten. einer von euch sagt öffner, der andere unterbrecher.
Hallo Randy,
vom Prinzip habe ich deine Idee verstanden. Du willst den fehlenden unteren Schaltpunkt uber das Anlegethermometer erzeugen. So weit so gut. Aber wie soll die Information zum Kessel gelangen?
Da fand ich ja die Möglichkeit über die Abgastemperatur gut. Wenn ich besagtes Anlegetermometer am Rauchrohr befestige und die Phase der Pumpe durch das Thermometer schalten lasse müsste es ja eigentlich klappen. Kessel heizt --> Thermometer schaltet an. Kessel kühlt aus, ergo keine Temperatur am Rauchrohr --> Thermometer schaltet ab--> Pumpe endlich aus und Temperatur im Speicher gehalten.
Beste Grüße Sebastian
diese Werte habe ich gerade. Pumpe schaltet nicht weg da sie anscheinend nur über die kt geschaltet wird. Ich habe nochmal bei nibe angefragt. Allerdings noch keine Antwort.
Besten Dank für eure Mühe, ich halte euch auf dem laufenden. Gute Ideen zur Abhilfe sind mir natürlich noch willkommen.
Grüße Sebastian
das mit dem Spülen ist aber so. Der Kessel bekommt permanent warmes Wasser aus dem Speicher weil die Pumpe läuft. Nehme ich die Pumpe manuell raus ist alles schick. Nur ist das keine Lösung.
hallo Michael
Beide Steuerungen kommunizieren nicht miteinander. Der Kessel schaltet ab wenn er seine Temperatur erreicht, nicht die des Puffers. Die Ladepumpe läuft einfach weiter, mit und auch ohne Solar. Die Anlage habe ich in Zusammenarbeit mit einem Heizungsbauer eingebaut. Allerdings hat er mir den Kessel nicht besorgt und kümmert sich nicht darum, was ich aber auch verstehen kann.
Geht ja in Grunde nicht darum dass der Pelletkessel nicht laufen soll. Das regel ich über einstellbare Zeitfenster in der Steuerung. Es ist halt nur blöd wenn der Puffer auf 80 Grad steht und die Pumpe läuft bis der Kessel auf 56 Grad abgekühlt ist und immer schön Nachschub aus dem Speicher bekommt.
Grüße Sebastian
Hallo Pedro,
sowiet ist mir alles klar. Die richtige EInstelung an der Anlage zu finden ist ja irgendwie das Problem.
Hallo Pedro,
die Laddomatpumpe wird über den Kessel angesteuert. Welche Parameter hier genau zum tragen kommen versuche ich derzeit mühsam zu ergründen um die Pumpe nicht im Dauerlauf zu haben.
HAllo Michael, genau so habe ich es derzeit laufen. Ist halt nur ärgerlich, wenn Solar zuheizt, dass keine abschaltung erfolgt.
Grüße Sebastian
Hallo. So habe ich das auch eingestellt im Winter. Da steht er auf 65 Grad. Mit Hysterese passt das bestens. Sommer halt auf 60. Auch hier passt das mit der Hysterese bestens für TWW. Der Aufheizprozess? Meinst du damit den oberen Fühler?
Info aus dem Keller. Pumpe schaltet auch nicht ab wenn ich die Einstellungen unter die angezeigte Temperatur im Untermenu des Puffer einstelle. Komisch ist, wenn ich die min Temperatur im Untermenu des Kessel ändere, ich sehr wohl die Pumpe schalten kann.
Grüße Sebastian
Es ist aber auch so, wenn ich die Einstellung unter die angezeigte Temperatur stelle. Pumpe läuft trotzdem.