Beiträge von ChrisKL

    P.S.: gerade in meiner Arbeitshilfe zur EnEV nachgeschlagen: alle Buderus Heizkessel vor 1978, und da alle Baureihen, sind keine NT laut Definition EnEV.
    Wenn der Kollege das nicht so gesehen hat, gut für dich.
    Bedeutet leider nicht, dass dich das davor schützen würde, wenn ein anderer Kollege den Bezirk übernehmen würde und der das anders sieht.
    Da du aber ja sowieso erneuern möchtest, ist ja alles gut.
    LG

    Hallo Alex,
    den Holzofen am selben Schornstein hätte der Kollege nicht abnehmen dürfen, Feuerstätten mit Gebläse müssen immer einen eigenen Schornstein haben, Gemischtbelegung wäre nur zulässig, wenn beide Feuerstätten im selben Raum stehen.
    Oder ist der Buderus ein atmosphärischer Gaskessel? Dann wäre es ok.
    Pelletsheizung ohne Gebläse gibt es glaube ich keine, kenne Öfen, die nur mit dem Unterdruck vom Schornstein funktionieren, bei Heizungen kann ich mir nicht vorstellen, dass du da was kriegst.
    Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst du den Schornstein sanieren müssen, ich geh jetzt mal davon aus, dass deine beiden Feuerstätten an einem gemauerten 25/25 Schornstein hängen, dieser wird mit einer Pellets feucht werden, wenn vom alten Gebläsekessel die Temperaturen fehlen, oder vom atmosphärischen die Nebenluft über die Strömungssicherung.
    Mögliche Lösung: Außenschornstein für den Holzofen?
    Gruß
    Christian
    (Schorni)