Mal eine andere Frage. Weiss nicht ob man die Info irgendwo (hier) findet. In der 3200 Steuerung, ist da ein handelsüblicher mini PC eingebaut oder ist das eine Fröling Entwicklung?
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Mal eine andere Frage. Weiss nicht ob man die Info irgendwo (hier) findet. In der 3200 Steuerung, ist da ein handelsüblicher mini PC eingebaut oder ist das eine Fröling Entwicklung?
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Aus eigener Erfahrung: Lambdasonde auf Vorrat könnte ich empfehlen, meine war jetzt nach 3 Jahren kaputt.
Gruß Christian
Weitere Infos:
Das Saugzuggebläse läuft sehr langsam, kann es sein, dass es wegen der fehlerhaften Sonde falsch angesteuert wird?
Werte während des Heizens:
Restsauerstoffgehalt: 9,20%
Breitbandonde Heizstrom: 1,11A
Breitbandsonde Heizungsspannung 9,06V
Breitbandsonde Nernstspannung 0,450V
Breitbandsonde Pumpstrom 1,520 mA
Breitbandsonde Innenwiderstand 299 Ohm
Pumpstrom bei der letzten Kalibrierung 4,21mAPE1 Pellet 15 kW - Fehler #176 - Sensorelement der Breitbandsonde fehlerhaft oder Kurzschluss