Also mein Druck ist sehr niedrig nämlich genau 1bar,
also Siedetemperatur ca. 120°
Entlüftet ist, aber Mikroblasen kann ich nicht ausschließen - die Anlage ist frisch befüllt
da hilft vielleicht ein wenig Geduld.
Die Pumpe kann ich reduzieren, aber nicht bei Vollast, weil dann die Spreizung zu groß wird.
Die 25-40 leistet 40l/min - das sind dann bei 9° Spreizung ziemlich genau 25kW Entnahmeleistung.
Ich regle den Kesselrücklauf auf 70° - das hat beim DPX 25 Standard eigentlich gut funktioniert.
Die Kesseltemperatur ist dann ziemlich genau 80° leicht schwankend aber im Bereich 78-82.
Reduziere ich die Pumpenleistung geht die Kesseltemp. über 85° und er schaltet den Lüfter ab -
das ist gar nicht gut.
Ich experimentier mal weiter und halt Euch auf dem Laufenden.
Danke jedenfalls an alle.