    Hallo zusammen,


    ich habe mir als Heizungsneuling einen gebrauchten Atmos Kessel mit 2 Puffern nach dem Schema im Anhang in meine vorhandene Heizungsanlage integriert und selbst eingebaut. Die Reihenschaltung wurde mir auf Nachfrage vom Hersteller so empfohlen. Nach der Inbetriebnahme im Dezember 2020 musste ich folgendes feststellen:
    Der erste Puffer heizt sich auf maximal 50 Grad auf, wenn es keine Abnahme über die Heizkörper gibt dann überhitzt der Holzkessel sofort. Das gleiche kann ich auch beobachten wenn z.B. im Haus (6 Personen) viel geduscht wird, die Boilertemperatur also sinkt und der Ölkessel kurz anspringt. Dann scheint das gesamte System zu überhitzen aber die Pufferspeicher nehmen die Wärme einfach nicht auf. Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen. Danke im Voraus!