Ich heize jetzt alternativ mit Gas. Die Therme funktioniert zum Glück noch.
Das Ersatzteil mit der Bezeichnung Bedienterminal + Programmspeicher BVG-L 15 wurde schon damals bei Wolf ersatzlos aus dem Programm gestrichen.
Sieht optisch auch wie die Biocontrol 3000 aus. Die gibt's jetzt nur noch zu horrenden Preisen ab 4000€ aufwärts bei diversen Online Händlern.
Ich habe Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, dessen baugleicher Kessel defekt war, und ich ihm die Steuerung abgekauft habe.
Selbst eingebaut und dann hat es ja bis jetzt soweit funktioniert.
Der Anlage an sich ist relativ simpel gehalten. Im Grunde wird nur ein Heizkreis sowie Pufferspeicher betrieben.
Rücklaufanhebung erfolgt mit einem mechanischen Ladeventil und Rücklaufanhebepumpe.
Der Kessel hat
- einen Saugzugventilator phasenanschnittgesteuert
- Drehzahlsensor 24V
- eine Rücklaufanhebepumpe 230V
- eine Lambdasonde
- Analog-Ausgang 0-10V Primärluftklappe
- Analog-Ausgang 0-10V Sekundärluftklappe
- eine Lambdasonde
- Kesseltemperatursensor PT 1000
- Kesseltemperatursensor PT 1000
- Rücklauftemperatursensor PT 1000
- Abgastemperatursensor PT1000
- Vorlauftemperatursensor HK1 PT 1000
-Puffertemperatursensor oben PT 1000
- Puffertemperatursensor unten PT 1000
- Außentemperatursensor PT 1000
- Heizkreismischer 230V
- Heizkreispumpe 230V
Vom Kopf her weiß ich schon wie das alles laufen muss, jedoch das mit dem Programmieren ist eine andere Sache.
Soweit ich gelesen habe, besitzt die UVR16x2 keine Phasenanschnittsteuerung?