    Ich glaub das steht bei mir auch immer... Wichtiger wäre ja zu wissen, welche Temp. sich "geholt" wurde. Absenken bedeutet ja nicht, das der HK ausgeht.

    Ja stimmt natürlich. Normal beim Absenken sollte er sich etwa 28 Grad Temperatur holen. Hat sich aber mit seiner Restwärme-abführen-Funktion tatsächlich 38 Grad geholt, und das dauerhaft über eine Zeit von mehr als 24 Stunden.

    Egal was ich an den Einstellungen versucht habe, ich konnte die Temperatur für den Heizkreis nicht auf 28 Grad runter bekommen bzw. den Heizkreis einfach auf "Absenken" umstellen.


    Das ist jetzt im letzten Monat noch 1x passiert, seitdem nicht mehr. Vielleicht mach ich vor dem nächsten Winter mal ein Update und wende mich sonst an den Hersteller.

    Vielen Dank für die Hilfe jedenfalls!

    Sorry ich bin da leider überfragt.


    Alles was ich sagen kann:

    Habe den Puffer mit Kessel aufgeheizt, dann war der Kessel aus. Am Puffer sind 4 Temperaturfühler, die waren alle bei um die 70°C.

    Heizkreis war auf Absenken. Statt "Absenken" stand dort aber der Infotext "Heizen - Restwärme wird abgeführt". Und das nach mehr als 24h immer noch, wo der komplette Puffer schon kalt war.

    Hallo,

    Heizung ETA Twin-20

    Bei meinem Heizkreis steht die Info "Heizen - Restwärme wird abgeführt".

    Ich weiß grundsätzlich wofür diese Funktion dient, allerdings glaube ich, dass sich diese erst seit ein paar Tagen fehlerhaft verhält:


    Der Heizkreis steht auf Absenken und sollte dabei eigentlich eine Vorlauftemperatur von derzeit etwa 28 Grad haben - steht jetzt mit der Restwärmenutzung aber auf 38 Grad.


    Der Kessel hat unten 20 und oben 23 Grad.


    Die Restwärmenutzung läuft trotzdem schon seit 24h weiter.


    Ich hab Heizen aus- und eingeschaltet, mehr Verständnis hab ich leider nicht, vielleicht kann mir hier jemand helfen?