Beiträge von Holly

    Soooo,


    nun möchte ich nochmals ein Feedback geben.


    Zwischenzeitlich wurde ein Dreiwegeventil von Esbe eingebaut.
    Dieses schließt zu 100%.
    Nichts drückt zum Ölkessel durch


    Alles wie es sein soll!


    Fröling nimmt ihr Ventil zurück und erstattet den Betrag.

    Neee, passt schon :)

    Kann von mir aus geschlossen werden.
    Problem erkannt, Lösung wird dann auch noch (hoffentlich) gefunden.

    Mir ging es dann auch noch darum dass ein Hersteller nicht immer als heilige Kuh angebetet werden kann/muss.

    Ich hatte, bis zu dem Zeitpunkt als der Service Mensch da gewesen war und es mit eigenen Worten bestätigte, echt Zweifel ob wir tatsächlich was falsches gebaut hatten. Möglich ist ja alles und jeder macht Fehler......

    Aber das ist ja nun geklärt und daher wird, was auch immer, noch zusätzlich etwas eingebaut.


    Ich bedanke mich aufrichtig für die vielen ernstgemeinten Ratschläge und hoffe daß es vielleicht den einen anderen User hilft, sich nicht hundertprozentig auf alles blind zu verlassen und seinen Sinnen zu vertrauen!


    Schönen Sonntag noch :thumbup:



    Nun, die Hausaufgaben hat Fröling (mit dem Ventil) nicht gemacht. Zumindest wurde das in der Art zugegeben.
    Das ist Fakt!

    Hier nochmal ein Bild.
    Dies wird von Fröling mit veräußert, ist jedoch ein zugekauftes Teil.
    So wurde es kommuniziert.


    Selbst wenn man die Kombination, wie sie bei uns eingebaut wurde, (Ölkessel) bleibt bestehen, sehr selten ist.


    Wiederum den wenigsten auffällt dass das Ventil durchlässig bei geschlossener Stellung ist. Das Ventil kostet 300€ und erfüllt seinen Zweck nicht zu 100%.


    Ich möchte Fröling nicht zu nahe treten und nicht schlecht machen, aber ich meine von positiv ist schon etwas entfernt!


    Der gute Fröling Service Mann konnte bezgl des Ventiles nix machen. Ist halt so.

    So!


    Kurze Rückmeldung.


    Habe mir in der Zwischenzeit das exakt das gleiche Dreiwege Ventil ausgeliehen.
    Original verpackt.


    Heute war der Fröling Kundendienst da.
    Wieder keine (Einbau) Fehler gefunden.
    Ventil richtig eingebaut.


    Das neue Ventil ausgepackt, div. Stellungen probiert. Auch das neue Ventil lässt, bei geschlossener Stellung etwas Luft durch!


    Vorschlag von Fröling.
    Man könne auf ihre Kosten das neue Ventil einbauen. Bringt ja aber nix da dieses ja auch nicht zu 100% schließt.


    Alternativ könnte man am Öl eine Schwerkraftbremse einbauen. . . ... .


    Somit sind alle Karten gespielt.


    Kein Fehler unsererseits, aber damit werd ich wohl leben müssen X/

    Scheitholzkessel und Öler hängen ja an einem Vorlaufstrang. Ist denn eigentlich sichergestellt, daß der Temperaturfühler des Ölers weit genug von dem Strang entfernt ist? Nicht daß hier einfach nur das heiße Vorlaufwasser vom SH-Kessel den Anschlußstutzen vom Öler mit erwärmt und der Fühler dies aufnimmt?

    Der Öl steht in einem separaten Raum.
    Leitungstechnisch sind das etwa 3 Meter zum Ölkessel. Der Fühler vom Öler ist direkt am/im Ölkessel.
    Somit dürfte das ausgeschlossen sein.

    Scheitholzkessel und Öler hängen ja an einem Vorlaufstrang. Ist denn eigentlich sichergestellt, daß der Temperaturfühler des Ölers weit genug von dem Strang entfernt ist? Nicht daß hier einfach nur das heiße Vorlaufwasser vom SH-Kessel den Anschlußstutzen vom Öler mit erwärmt und der Fühler dies aufnimmt?

    Oh, das ist ein gutes Ansatz.
    Danke für den Hinweis :thumbup:


    Werde ich mal nachschauen

    Ja, mach ich


    Wobei, ich hab mir jetzt nochmal den thread durchgelesen und ich komm irgendwie nicht drauf. Wo hab ich denn gegen Fröling "geledert"?


    Die momentane Situation hab ich versucht zu erläutern. Nichts weiter.


    Dass Fröling in Bezug Antwort(en) auf Nachfrage(en) nicht das optimale ist habe ich festgestellt. Das ist Fakt!


    Und wenn bauseits Fehler gemacht worden sein sollten, dann muss Fröling diese nicht richtig stellen oder gar beheben. So etwas habe ich nie behauptet!


    Ich wusste auch nicht das ich erregt war. War ich das tatsächlich?


    Also immer ruhig bleiben (Bewusst ohne Satzzeichen)


    Am besten @Holzpille du antwortest nicht mehr auf meine Beiträge.
    Sonst werd' ich noch "Pille-palle"

    Hab zwar tatsächlich keine Ahnung was das jetzt soll, aber sei's drum.


    Die Anlage wurde von Fröling ab. - und Inbetrieb genommen. Hier wurde kein Fehler festgestellt!


    Ausser das Ventil, welches nach Plan eingebaut wurde, ist nach Vorgaben verändert, im Beisein des Fröling Mitarbeiters, eingebaut worden.
    Das hat keine 10 Minuten gedauert!
    In der Hoffnung dass damit das unnötige Ölkessel anheizen verhindert wird.
    Hätte er was auszusetzen gehabt, wäre er gegangen. Das ist /war mir bekannt.


    Und nein! Ich verunglimpfe hier niemanden.....


    Schließt das Ventil nicht richtig, obwohl richtig verbaut und angesteuert, sonst keine weiteren Installationsfehler, dann möchte ich dass dies behoben wird.


    Nicht mehr und nicht weniger.
    Das Ventil kostet ca. 300€, da sollte es schon funktionieren. Wenn es keinen Fehler hat, dann nehm ich das zurück.


    Und die Inbetriebnahme kostet auch 500€....


    Liegen keine Fehler unserer seits vor, dann bitte Fröling.


    Haben wir Murks gebaut, dann gibt's keine Diskussion!


    "Wir werden sehen, warten wir 's ab" :whistling:

    Ich bin ja Mal gespannt, was hier zum Schluss herauskommt.

    Ja klar ist das Ventil von Fröling!


    Also, wenn meine Jungs irgendwelchen Mist gebaut haben, sehe ich das auch so dass Fröling aus dem "Schneider" ist.


    Ist aber tatsächlich das Ding defekt, dann sollte Fröling in die Pflicht kommen.
    Ist ja auch ihr Teil!

    Wieso kosten?


    Wenn das Bauteil (Ventil) defekt ist, welches ja bei der Inbetriebnahme nicht richtig funktioniert hat, sollte das auf Garantie gehen, oder etwa nicht?!


    Alles andere wäre doch sehr überraschend. Obwohl, bei den Erfahrungen in den letzten 4 Wochen mit Fröling würde das sogar passen

    Hallo,


    selbst wenn ich das Ventil "manuell" per Hand bis zum Anschlag schiebe, wird der Öl warm.


    Ich bin zwar nur Laie, aber ich kann mir vorstellen dass das Ventil nicht ganz abdichtet, weil es einen defekt hat. Vielleicht eine Scharte oder etwas ausgebrochen. .... Irgendwas.


    Deshalb soll der Fröling Typ sich das nochmal anschauen.


    Wenn etwas falsch gebaut wäre, hätte der Fröling Mann sein Veto eingelegt.
    Das Ventil wurde ja auch beim 2 Termin, auf Anweisung geändert.
    Hat trotzdem nix geholfen :sleeping:

    Guten Morgen,


    Der Ölkessel ist gegenwärtig von mir manuell über den Kippschalter direkt ausgeschaltet. Trotzdem wird dieser, wie bereits gesagt mit steigender Pufferladung mit erwärmt. Ist der Puffer voll bei 100%, der Scheitholzkessel bei 85 Grad, hat der Öl nicht viel weniger. Obwohl er abgeschaltet ist.


    Solange der Puffer genug Wärme hat, ist auch das Schaltrelais des Öl auf "0".
    Das wird vom Holzkessel gemanagt.


    Soweit ich weiß ist das Ventil stromlos, also auf und zu. Dieses "fährt" auch je nach Bedarf, je nach dem woher die Energie (Fröling oder Viessmann) kommt, in die eine oder andere Richtung.


    Eigentlich müsste das passen, aber irgendwie drückt etwas Wärme zurück auf den Vorlauf des Ölkessels, sodass dieser sich erhitzt.


    Wie gesagt, im Moment habe ich den Vorlauf mit dem Schieber manuell gesperrt. Derzeitige Temperatur 27 Grad!

    Die organisatorische Probleme sollten nur mitgeteilt werden. Daß hier keine Änderung getätigt werden kann, ist nachvollziehbar.
    Aber vielleicht liest da ja jemand mit der das bestätigen kann, oder evtl auch weiterleitet.
    Wenn man Fröling in einem Atemzug mit beispielsweise Miele nennt, dann sind das Welten. Für mein empfinden bis jetzt.


    Das Problem sollte am Freitag in einer Woche behoben sein. Für diesen Tag wurde ein Servicetermin bestätigt.
    Hoffe mal dass dieser einhalten wird.


    Erkannt wurde das Problem bei der Inbetriebnahme. Daher wurde auch auf Anweisung des Fröling Mannes das Dreiwege Ventil noch einmal getrennt und versetzt eingebaut. Obwohl es vom Schema her richtig verbaut gewesen war.
    Geändert hat sich bekanntlich nix.


    Im Moment habe ich den Ölvorlauf händisch abgesperrt. Somit bleibt der Kessel auch bei 100% Pufferladung kalt.


    Nach Aussage eines Heizers kann es nur an diesen Ventil liegen. Vielleicht ist es ja defekt, weil es trotz dass es geschlossen ist einiges an Wärme durch lässt? !


    Von der Steuerung her funktiert es ja.... ..

    Habe die letzten Tage versucht, einen Fröling Service Termin zu bekommen. Ist mir auch für nächste Woche gelungen.


    Ich bin ja wahrlich nicht empfindlich und kann schon mal "Fünfe gerade sein lassen". Aber Fröling sollte, nein muss unbedingt an den organisatorischen Planungen arbeiten. So ein Chaos.....!
    Mein Inbetriebnahmetermin ging Mitte Februar voll in die Hose, obwohl per Mail bestätigt.


    Aber egal, ist vorbei.


    Heute hab ich die Rechnung für die Inbetriebnahme bekommen.


    Knapp 500€ =O
    Da war ich erstmal von den Socken.
    Ist der Preis ok?

    Hallo,


    Danke für eure Antworten und Tipps! :)


    Plan kann ich erst heute Mittag abfotografieren. Ist aber so gebaut worden wie es im Fröling Prospekt abgebildet ist.


    Anlage wurde von Fröling abgenommen.
    Es sind keine Installationsfehler gefunden worden.
    Gebaut wurde die Anlage vom Schwager und vom Onkel. Beide gelernte Heizungsbauer.


    Die Anlage funktioniert ja so gut.
    Versuche mal ein paar Screenshots von Fröling Conect einzustellen, die ich vorgestern gemacht habe.


    [attach=NaN][/attach][attach=NaN][/attach]

    Hallo,ich möchte voraus schicken dass ich Laie bin und wenig Ahnung habe. Deshalb hoffe ich auf wertvolle Hilfe von euch Fachleuten.


    Wir haben uns vor einigen Wochen einen Fröling SP Dual 34 Scheitholzkessel eingerichtet. Soweit so gut.


    Vor etwa 4 Wochen war die Inbetriebnahme durch Fröling.


    Nach einigen Tagen ist mir aufgefallen dass der Scheitholzkessel, wenn beide Heizkreise ihre Solltemperatur erreicht haben, und die Puffer halb voll sind, den Ölkessel über dessen Vorlauf mit erwärmt!


    Obwohl die Ölheizung ausgeschaltet ist, zeigt der Fröling dass die Kesseltemperatur von Kessel 2 (Öl), stetig steigt. Und wenn die Puffer voll sind, hat auch der Ölkessel knapp 85 Grad!


    Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache.
    Also Fröling angerufen.
    Der Mitarbeiter wird sich melden.
    Zweimal wollte er sich melden und nichts tut sich!


    Der Öl und der Pellet machen die Puffer nicht warm. Das ist nur beim Scheitholzkessel.
    Das Dreiwege Mischventil soll es angeblich nicht sein.


    Die Pufferladepumpe soll dafür verantwortlich sein. Die "drückt" zuviel?!
    Manchmal schwankt diese zwischen 72% und 48%.


    Habt ihr einen Tipp?


    Irgendwie bin ich aufgrund der terminlich in die Hose gegangenen Inbetriebnahme, sowie den 2 mal hängen gelassenen Absprachen ziemlich verärgert über Fröling :thumbdown:


    Zumal die Inbetriebnahme ja doch einige € kostet......


    Gruß
    HollyÖlkessel wird mit geheitzt