Hallo,
Du wirst es beim nächsten Kesselstart sehen.
Hallo,
die Änderung "Puffer/Puffer oben/Freigabe Temperatur" von 63°C auf 53°C hat nicht den gewünschten effekt gebracht. Im Grunde wird der Puffer wie vor der Umstellung im oberen Bereich auf 65°C geladen.
Hier die ein Plot der Puffertemperaturen - Kesselstart um 14 - 16 Uhr noch mit "Puffer/Puffer oben/Freigabe Temperatur" auf 63°, der Kesselstart um 0 - 1 Uhr und der folgende von 6 bis 9 Uhr mit 53°:
Ich habe auch noch gestern kurz über FHEM und Modbus das Logging der ETA-PU15 internen KesselVL-Temperatur integriert. Hier die er Plot für den Kesselstart um 6 - 9 Uhr:
Ist es nicht doch vielleicht die "Extene Anforderung/ Angeforderte Temperatur" von 70°C?
Leider ist in der dem Kessel beigelegten Unterlagen zur Konfiguration keine Information zum Modul "Ext.Anf".
Woher kommt denn diese Temperatur, was bedeutet sie und kann die wirklich nur der Werkskundendienst ändern?
Eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn die externe Wärmeanforderung die Pufferanforderungen übersteuert.
Hier noch kurz ein Plot, wie der Puffer bisher mit der alten Pelletheizung auf ca. 55°C geladen wurde. Das hätte ich mit der neuen ETA PU15 genauso, da uns 55°C locker ausreichen (orange ist hier noch die KesselVL-Temperatur des alten Kessel ca. 59 - 60°):
Danke für die Hilfe und Grüße
Stephan