ist ein Boiler konfiguriert? Dann wäre es ja kein Problem... Der Fühler sitzt dann ja weiter oben als Puffer oben.
oder eben noch ein weiterer Fühler. Einen Anderen Fühler zu konfigurieren ist nicht vorgesehen.
Daran hatte ich auch schon gedacht, einfach einen 'virtuellen' Boiler konfigurieren der dann den Kessel anfordert (Real habe ich zwei FWS für Warmwasser, die sind aber einfach nur mit 230V versorgt und können keinen Kessel anfordern).
Nun habe ich aber im 'Schemenheft Lambdatronic 3200' (vom 13.12.2021, dort auf Seite 34) gelesen das es ein 'Mehrfühlermanagement' (System 4) gibt, Dann bildet die Kesselregelung aus 4-8 Fühlern einen Pufferladezustand 0..100% (das macht mein Kessel jetzt auch schon), und es sollen für die Kesselanforderung und Durchladekriterium Ladezustände definiert werden können. Das wäre ja ziemlich genau das was ich brauche. Aber ich habe keine Dokumentation zu diesem System 4 gefunden, Hat da vielleicht jemand was dazu, oder hat seine Heizung so konfiguriert?
Gruß Frank