Beiträge von Michael77

    Hallo Dirk,


    danke für deine Info. Die zwei Möglichkeiten hatte ich auch schon überlegt. Leider habe ich im Internet kein passendes Formstück mit diesen Abmessungen gefunden. Die 45 Grad Bögen mit Revisionsöffnung sind alle in den Abmessungen deutlich größer. Daher bleibt wohl nur die Lösung Eigenbau.
    Kennst du evtl. eine Adresse wo ich so einen Deckel bekomme und ob das prinzipiell zulässig ist?

    Hallo liebe Mitglieder,


    ich habe seit einigen Wochen ein Hargassner NEO-HV 20 im Betrieb.


    Bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger hat dieser jedoch die fehlenden Revisionsklappen im Abgasrohr bemängelt.


    Auf Grund von beengten Platzverhältnissen wurden zwei kleine 45 Grad Bögen verbaut. (Siehe Anhang)
    Wobei in dem 45 Grad Rohr auch noch eine Nebenluftklappe und ein Feinstaubfilter verbaut sind, so dass ich keinen längeren
    45 Grad-Bogen mit Revisionsöffnung verbauen kann.


    Kennt irgendjemand eine Möglichkeit eine Revisionsklappe in den unten aufgeführten Bogen nachträglich nachzurüsten oder eine
    andere Möglichkeit wie dort eine Revisionsklappe eingebaut werden kann?


    Vielen Dank für eure Hilfe

    Vielen Dank für eure Erfahrungswerte.


    Eine Türverbreiterung ist leider nicht möglich, da da eine masive Betonwand samt Außentür und eine weitere Kellertür da im Weg stehen. Das wäre mir dann doch zuviel Aufwand.


    Dagegen scheint bei den Leitungslängen einiges möglich zu sein. Vielen Dank taxman


    Muss jetzt aber erst nochmal einen Schritt rückwärts machen, nachdem ich heute Besuch vom Schornsteinfeger hatte und der mit meinem 140 mm Kaminrohr das bisher für die Gasheizung verwendet wurde nicht so glücklich ist und eine Kaminberechnung fordert. Da muss
    mein HB jetzt erst nochmal ran und schauen ob das trotzdem geht.


    VG Michael

    Ich hatte vor zwei Jahren den Kessel gewechselt, in diesem Zug wurde auch die Verrohrung der Puffer geändert. Vorher hatte ich den ersten Kessel auch absperren können müssen, jetzt muss ich das nicht mehr. Wenn du willst, kann ich dir das mal fotografieren und schicken, ich habe das nicht im Kopf.

    Hallo johann3de, ich würde mich über ein Foto der Verrohrung freuen auf dem zu erkennen ist wie die Puffer verschaltet sind, wenn du jetzt ohne Absperrhahn auskommst. Alle drei Puffer parallel oder doch seriell hintereinander?

    Siehst du die Möglichkeit 1 Puffer á 3000 Liter rein zu bekommen? Sicher würde das zuerst Aufwand bedeuten, aber es wird sich lohnen.

    Hallo mike, da meine Türen nur 80cm breit sind, ist wohl 1000 Liter das maximale was ich unterbringe. Da ich das Ganze wenn möglich noch dieses Jahr umsetzen möchte und laut meinem HB die Versorgungslage mit Puffer auch nicht so rosig ist, wollte ich da keine Experimente mit zusammengeschweißten Puffer oder ähnliches machen.

    Hallo,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.

    Dann werde ich vermutlich bei Variante 1 bleiben. Der Aufwand für die Verrohrung muss ja nur einmal gemacht werden
    aber wenn die Hydraulik nicht funktioniert habe ich da jahrelang Ärger.


    Intuitiv hätte ich jetzt vermutet, dass der Hygenepuffer in Reihe zu den anderen beiden geschaltet werden muss,
    damit der obere Bereich in dem die Trinkwasserentnahme ja hauptsächlich stattfindet auf jeden Fall ausreichend warm wird.
    Wenn alle drei parallel geschalten sind müssten ja sonst 3 * ca. 300 Liter (oberer Bereich des Wärmetauschers) erwärmt werden
    um das Warmwasser warm zu bekommen oder habe ich da einen Denkfehler?
    Da würde ansonsten der Vorschlag von Lex Sinn ergeben und einen oder zwei Puffer abzuriegeln.

    Bei der momentan Wetterlage (bewölkt bis sonnig) wird der vorhandene Sollarpuffer mit 400 Liter gerade so auf 60 Grad geladen.

    Nur bei richtiger Sonne kann der Puffer auch schon mal gegen 13:00 Uhr vollgeladen sein wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.


    Wegen der Hydraulik werde ich nochmal bei meinem HB nachfragen aber der sollte da ja Bescheid wissen.


    Ich wünsche euch noch einen schönen Abend

    Hallo liebe Mitglieder,


    ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:


    Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?


    Gasniedertemperaturtherme (25KW)


    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?


    240 davon momentan aber nur 180 aktiv genutzt


    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?


    Laut Wärmeatlas BW Wohnflächenspezifischer Wärmebedarf ca. 170 [kWh/m²*a]
    Das Haus liegt im Süden von BW auf 500m Höhe eher flach gelegen


    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?


    Mittel (Baujahr 1994)


    Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?


    16000 - 19000 KWh Gas

    + Holzkachelofen fürs EG mit unbekanntem Verbrauch (soll aber zukünftig entfallen)



    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?


    Holzvergasserkessel Hargassner Neo-HV 20 (12,65 - 25,4 kW Leistung) mit 2000 Liter Schichtpuffer + 1000 Liter Solarhygenepuffer um die vorhandenen 8 qm Solarthermie mit
    einzubeziehen.


    Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?


    Solar-Hygenespeicher 1000 Liter


    Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?


    3000l


    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?


    Ja


    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?


    Noch nicht. Steht aber an.


    Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?


    Ja


    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet

    auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?

    Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)


    Ja


    Weitere Informationen:


    Hallo zusammen,


    ich habe mich jetzt die letzten Wochen durch das Forum gelesen und dabei viele neue Informationen aufgesogen. Vielen Dank schon vorweg dafür.
    Ich habe jetzt noch eine Frage zur möglichen räumlichen Aufteilung von Pufferspeichern und der dazugehörigen Hydraulik.


    Der bisherige Heizraum bietet maximal Platz für den neuen Heizkessel + 1 Puffer mit maximal 1000 Liter Volumen, so dass ich mindestens zwei Puffer
    in einen anderen Kellerraum ca 6m entfernt aufstellen muss. Mein Heizungsbauer meinte, dass es am einfachsten/sichersten wäre wenn alle 3 Puffer
    nebeneinander im neuen Kellerraum stehen würden (Variante 1 im Anhang). Dabei müsste ich aber alle Leitungen aus dem heutigen Heizraum (insbesondere
    die Solarleitungen) auch mit in den neuen Kellerraum verlängern mit entsprechendem Aufwand/Kosten.
    Meine Überlegung war nun ob es nicht möglich wäre den Solar-Hygienepuffer im vorhandenen Heizraum unterzubringen und von dort mit den beiden
    Schichtpuffern in Reihe zu verbinden. (Variante 2 im Anhang). Damit könnte ich wie bisher Solar und Brauchwasser direkt im Heizraum am Hygenespeicher anschließen
    und müsste nur eine Verbindung mit Vor+Rücklauf zu den 2 Zusatzspeichern machen.


    Hat schon jemand eine ähnliche Aufteilung gemacht und dabei Erfahrungswerte ob das so funktionieren könnte oder sollte ich lieber bei Variante1 bleiben?


    Vielen Dank im Voraus für eure Informationen und viele Grüße vom Bodensee,

    Michael