Bist du sicher das nicht irgendein Spülkasten mit warmen Wasser spült?
Wäre nicht der erste
Ja bin ich
Bist du sicher das nicht irgendein Spülkasten mit warmen Wasser spült?
Wäre nicht der erste
Ja bin ich
Eine "normale" Armatur wird den Kurzschluss nicht (immer) herstellen. Es muss schon eine Thermostatarmatur sein
Okay verstehe. Es ist eine ganz normale Armatur ohne Thermostat.
Es kann auch, wie bereits geschrieben, eine Armatur sein die Zweck entfremdet angeschlossen ist
Sowas haben wir nicht im haus. Die Waschmaschinen zum Beispiel haben alle ihren eigenen Kaltwasser Anschluss
Das war auch die erste Vermutung von meinem Installateur. Und im Gästezimmer ist tatsächlich eine defekte Armatur (kommt immer nur heißes Wasser). Hab die entsprechende ww Leitung mal über Nacht abgesperrt aber geändert hat es nichts.
Okay hab ich gemacht und hysterese nehme ich an bedeutet ab welcher Temperatur Differenz vom soll wert die ladepumpe einschaltet ? Hab aktuell 20Grad Differenz eingestellt.
Ich und Fachbegriffe
Alles anzeigenja klar.
Ich habe genau so eine Lösung von Dimplex - da gehen über Nacht so 1 -2 Grad weg. (Lade auf 44 Grad BWT).
Sind deine Anschlüsse ordentlich gedämmt?
Wie allerdings nächtlich 20 Grad über die Sicherheitsgruppe abwandern können - ??? Schliesst die nicht richtig? Kontrolle?
Was die Dämmung der Anschlüsse betrifft gibt es noch luft nach oben. Werde ich demnächst mal in Angriff nehmen.
Und wie die 20 Grad abwandern können hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich werde jedenfalls nochmal mit meinem Installateur darüber sprechen.
Okay verstehe, werde ich so machen. Vielen Dank für deine Hilfe!
Eine Frage hätte ich noch.. wenn dann alles soweit läuft, auf welcher Stufe sollte die ww ladepumpe( Grundfos alpha 1) laufen habe mal gehört dass die auf kleinster Stufe laufen sollte weil die sonst die ganze Schichtung durcheinander bringt. Standard mäßig wurde sie vom Installateur auf stufe 3 gestellt bzw. An der Kessel Steuerung auf 100%
Holzpille Das ist es! Bei geschlossener Kaltwasserleitung beträgt der Verlust nur 4 Grad gemessen am Wasser
...
Die 4 Grad verliert er ohne Verbrauch über Nacht?
so dolle finde ich das trotzdem nicht. Vermutlich hat der Hersteller bei der Dämmung etwas gespart...
Aber schon mal deutlich besser als 20 Grad Verlust
Guten Morgen!
Holzpille Das ist es! Bei geschlossener Kaltwasserleitung beträgt der Verlust nur 4 Grad gemessen am Wasser (Fühler zeigt trotzdem nur 47grad an aber das ist wieder ein anderes Kapitel).
Und was kann ich jetzt dagegen tun? Beziehungsweise was ist die Ursache?
Ja, es handelt sich um die Sicherheitsgruppe. Zum probieren schließ den schwarzen Knebel an der Seite wo die Gruppe an die Wasserzuleitung angeschlossen ist. Dann ist eine Absicherung gegeben.
Okay mache ich so. Jetzt schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Ja mittlerweile weiß ich, dass es eine Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil ist…wieder was dazu gelernt jey
Schaut nach genau sowas aus und den Hahn zwischen Boiler und Überdruckventil würde ich nur schließen, wenn ich ganz absolut sicher wäre, dass das Wasser unter keinen Umständen erhitzt werden kann.
Und ja sehe ich genau so. Würde ich nur bei ausgesteckter Ladepumpe /Wärmepumpe und abgesperrten VL / RL machen. Keine Lust auf ein verfrühtes Feuerwerk im Keller
Kannst du ein Foto machen das dieses Teil plus Umfeld zeigt?
Hab bisschen recherchiert das teil müsste laut Google eine sicherheitsgruppe sein
Bitte heute Abend mal das KFR Ventil (Kaltwasserleitung) schließen. Dann am nächsten Morgen bevor jemand Wasser zapft prüfen, ob sich ein Temperaturverlust eingestellt hat.
Okay mache ich. Muss ich bei diesem Überlauf oder was das ist beide absperrer (vorne und hinten) zumachen oder reicht einer? IMG_1899.jpg
Gibt es trotzdem eine Zirkulationsleitung?
Nein nur eine warmwasser Leitung
Läuft ungewollt die Zirkulationspumpe?
Nein wir haben keine Zirkulationspumpe
Hallo und frohe Weihnachten allerseits!
Hoffe es kann mir hier jemand helfen, denn schön langsam weiß ich nicht mehr weiter…
Bin was Heizung usw. Betrifft ziemlicher Laie, hab aber mittels Internet und probieren schon viel dazu gelernt, aber trotzdem bitte um Nachsicht
Unsere viessmann brauchwasser wärmepumpe vitocal 262-a verliert über Nacht ca. 20 grad an Wärme und ich komme einfach nicht dahinter warum. Zur Zeit ist die wärmepumpe ausgeschaltet und wird deshalb mittels holzvergaser/puffer geladen.
Meine erste Vermutung war eine Zirkulation zum Kessel (fehlerhafte Schwerkraftbremse) da die leitungen immer warm sind, aber laut Installateur sind die Schwerkraft bremsen in Ordnung.
Hatte dann VL / RL auch mal über Nacht abgesperrt , Leitungen wurden kalt also wie es eigentlich sein sollte, aber der Temperatur Verlust blieb komischerweise trotzdem gleich.
Der Installateur meinte dann dass einfach der Temperatur Fühler schnell weniger anzeigt da er in der mitte des speichers sitzt aber im oberen Bereich noch genug heißes Wasser vorhanden ist und somit war es für ihn damit erledigt. Hab dann mal dass wasser gemessen und siehe da der Fühler passt so einigermaßen.
Fühler 60 Grad- Wasser 55Grad
Fühler 37Grad- Wasser 40Grad
Also kann das auch nicht die Ursache sein.
Kann es theoretisch nur mehr an der Warmwasserleitung liegen. Aber wie kann ich das überprüfen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten für den Wärme Verlust? Wäre euch für jeden Hinweis oder tipp dankbar.
Hi, hatte bei meinem sp dual compact 15 auch die gleiche Fehlermeldung ..
Wasser Temperatur im Pellets brenner f1 zu hoch.
Ich war leider nicht dabei wie mein Heizungsbauer da war aber ich meine er hat die Heizkreisfreigabe von 40 grad auf 30 grad gestellt. Seitdem läuft alles einwandfrei. Wie gesagt ich kann es nicht sicher sagen, da ich nicht dabei war und ich nicht hundert Prozent sagen kann dass sie zuvor wirklich auf 40 grad war. Vielleicht hilft es dir.