    Moin,


    läuft jetzt aufjedenfall viel besser. Ich hätte nicht immer auf die Anzeige achten sollen wieviel ich nachlegen muss. Im Endeffekt denke ich auch das es mit den Fühlern zusammenhängt weil er dann nicht richtig berechnen kann. Danke euch allen für die Hilfe!

    Danke :thumbup:

    Guten Morgen, die ersten drei Sensoren sitzen im ersten Puffer und der letzte Sensor im letzten Puffer. Die Vorbesitzer vom Haus meinten jährlicher Ölverbrauch 300-4000 Liter. Den Kessel mache ich jetzt auch immer voller als die Anzeige es angibt. Die sesnoren waren eben bei 40 Grad und er wollte nur 1/3 Füllung haben.

    Genau so ist es. Laut KWB Datenblatt gehen die immer nur von Hartholz aus. Vernünftiger hydraulischer Abgleich findet nächste oder übernächste Woche statt.

    irgendwo gibt es aber doch noch ein Problem.

    Bei 49 Grad Vorlauf hat er 39 Grad Rücklauf. Da kommt für einen Heizkreis mit Heizkörpern zu viel zurück.

    Die Heizkreispumpe ist ne 25/60. Vielleicht kann die gar nicht weit genug runter regeln - oder aber ein Heizkörper schiebt doch durch.

    Da bin ich dran. Das was der Heizungsbauer gemacht hat war für mich auch kein vernünftiger Abgleich. Mein Bekannter macht nächste oder übernächste Woche einen vernünftigen. Raum für Raum mit den verschiedenen Faktoren und rechnet das nachher in seiner Firma alles aus. Ich bin aber erstmal froh das es jetzt schon mal vieeel besser läuft.

    Mir ist bewusst, was der HA macht, aber die Wärmemenge die benötigt wird sowie die abgebene Wärmemenge ändern sich daduurch doch nicht??

    Wenn durch den fehlende HA vorher nicht ein paar Heizkörper deutlich zu warm waren und damit auch die Räume, dann kann der Puffer nach dem HA doch nur länger halten, weil die Raumthermperatur nun geringer ist durch eine niedrigere VL Temp? Warum sind niedrige RL TEmps für den Puffer wegen durchmischung hinsichtlich dem Wärmeverbrauch schlecht? Das hat doch auf die Bilanz keinen Einfluss? Irgendwo hängt es da gerade bei mir.

    Danke

    Die Wärmemenge die benötigt wird ändert sich nicht, aber die Wärme die aus dem Puffer entnommen wird ist bei einer unabgeglichenen Anlage unnötig höher. Das liegt an verschiedenen Dingen wie eine mit mehr Leistung laufende Pumpe, eine höhere Geschwindigkeit im System, daraus sich ergebende höhere RL Temperaturen und damit eine geringere Ausbeute aus dem Puffer.

    Nach dem (hoffentlich) ordentlich gemachten Abgleich wird eben nur die Wärmemenge aus dem Puffer entnommen, die es auch braucht. Deshalb ist es auch im Nachgang nötig die Heizkurve anzupassen, denn die ist ja ursächlich verantwortlich für die (unnötig) entnommene Wärmemenge aus dem Puffer.

    Klar spielt der HA da auch mit rein aber ich glaube es liegt mehr daran das ich immer auf die Nachlegeanzeige vom Kessel gegangen bin. Meine Puffer waren dadurch noch nie komplett durchgeladen. Heute morgen halb voll gemacht(Kessel meinte 1/3) und die Puffer sind immer noch warm genug.

    Das denke ich auch. Pufferspeicher kommt noch einer, hab ich dem Heizungsbauer gestern schon gesagt.

    Ja das merke ich im Wohn/Esszimmer auch. Drei Außenwände. Wenn man auf dem Sofa sitzt zieht es immer im Nacken wenn es draußen kälter wird. Ich finde es jetzt nicht so schlimm aber bei Frauen ist das ja nochmal was anderes ^^ und schaden kann es wohl nicht. Ich erhoffe mir dadurch einfach das die Wände nicht so schnell auskühlen und dadurch natürlich auch der Verbrauch sinkt.

    Na wegen der Belüftung des Hauses.

    Aber schön, dass der Effekt eingetreten ist, den man haben will. Mach doch im Laufe des Tages noch mal ein Foto von der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur.

    Meint ihr durch die Einblasdämmung wird das Haus nicht mehr genug belüftet? Habt ihr da schon schlechte Erfahrungen gemacht? Bei meinen Schwiegereltern und ihrem Vermieter wurde auch eine Einblasdämmung vorgenommen vor 6 Jahren und da ist bis jetzt auch nichts passiert. Foto kann ich später machen wenn ich wieder zuhause bin.

    Bin ich vollkommen deiner Meinung. Deswegen wird in den nächsten Wochen auch eine Einblasdämmung mit EPS vorgenommen. Habe schon zwei Angebote liegen.

    Genau das ist der richtige Weg.Das Geld was Du dafür ausgibst bekommst Du durch die eingesparten Heizkosten wieder . Als ich mein Haus von außen gedämmt habe hat sich der Holzverbrauch ca halbiert .

    Glaube ich dir. Momentan zieht es bei mir im Erdgeschoss auch aus fast jeder Steckdose ^^

    Guten Morgen,


    heute morgen bin ich fast hinten rüber gekippt. Meine Heizkörper sind noch heiß ^^

    Habe gestern Abend einmal ein Foto den Temperaturen gemacht und und heute morgen. Sonst dümpelten die Sensoren bis auf den obersten morgens immer bei 35 Grad rum. Und noch ein positiver Nebeneffekt, habe heute morgen halb voll gemacht und das entzünden ging deutlich schneller als sonst! Danke Männer!

    Ich habe 3000l Puffer die ich eigentlich nie voll aufheize weil ich es nicht brauche um die Heizung 24h warm zu halten. Bis 0 Grad reicht mir 1 Abbrand von ca 80l Weichholz dann habe ich ca 1000l auf 70° erwärmt . Wenn es kälter ist lege ich nochmal etwas nach . Ich betreibe meinen Billigkessel auch von Anfang an mit 55° Rucklaufanhebung und nur 65-70° Vorlauf . Ich habe meinen Altbau wo immer ich was gemacht habe wärmgedämmt . Das Ergebnis ist ein Bedarf von 12-15 RM Weichholz pro Jahr . Meine Meinung zu diesem Thema ist das hier ganz simpel der Wärmbedarf des Gebäudes höher ist wie mit die erzeugte Wärmemenge des Verbranntem Holzes . So lange sich der Heizungsbetreiber weigert das einzusehen und noch mal nachlegt oder den Kessel voll macht wird er das Problem nicht lösen . Es gibt nur zwei Lösungen entweder Energie sparen durch Verringerung der Verluste oder mehr Holz verbrennen .

    Bin ich vollkommen deiner Meinung. Deswegen wird in den nächsten Wochen auch eine Einblasdämmung mit EPS vorgenommen. Habe schon zwei Angebote liegen.

    Der Pufferspeicher ist deine Batterie, wenn du die immer nur zu 70% voll macht’s, brauchst du dich nicht Wundern , das sie gleich leer ist

    Da hast du vollkommen Recht. Aber wie Holzpille schon schreibt hatte ich bis jetzt immer Schiss das dann die TAS auslöst. Aber wenn ich am letzten Sensor nur knapp über 40 Grad habe(wenn überhaupt, meist dümpelt es so um die 30 Grad rum) dürfte es doch kein Problem sein die restlichen 1/3 voll zu packen oder sehe ich das falsch? Was passiert denn wenn die TAS auslöst? Geht dann nur die überschüssige Energie flöten oder passiert da noch mehr? Ich sollte mir die Tage auch mal gescheites Holz besorgen. Das von meinem Bekannten ist wie gesagt ziemlich klein und knochentrocken.