mike auf jeden Fall ! Eine Frage hätte ich noch an alle welche hier kommentiert haben. Wie läuft das mit der Förderung ab ? Beantragen bei der BAFA ist klar aber mit eigenleistung ist das Förderfähig ?
Beiträge von DP3LINU
-
-
Der Öltank den ich hole ist ebenso rund .. nur mit 1,80durchmesser auf 2meter Höhe
-
Guter Hinweis hab ich erstmal garnicht dran gedacht aber bei 10mm Materialstärke eher unwahrscheinlich
-
Mein Gedanke war jetzt folgender: 5000l Öltank zum Puffer umbauen(Schweißen) hat dann natürlich kein Wärmetauscher den Aufwand möchte ich ungern betreiben… Ich habe aber einen Puffer mit 800l und Wärmetauscher ,könnte ich die beiden nicht in Kombination verwenden ? Der mit Wärmetauscher um die Sonnenenergie zu catchen welche dann in den großen eingespeist wird ? Oder ist das auch wieder unvorteilhaft ?
-
Die nächste Frage wäre ,solarthermie ? Würde mir den Brennstoff im Sommer gerne sparen. Entsprechende Dachflächen sind natürlich vorhanden
-
Ich heize mit dem HV 59 seit 8 Jahren und bin begeistert. 6m³ Puffer ist beim HV 59 das mindeste ich habe zwei alte 5m³ Gastanks hochkant gestellt, dann kannst du heizen wann es dir passt.
Hallo Hunter, das bedeutet du hast 10.000 l Puffer? 😳
Wie viele Anschlüsse habt ihr angeschweißt?
Grüße
-
Wie kommst Du denn mit deinem bisherigen Kessel hin?
Gar nicht ,deshalb die Fragestellung. Bei jetzigen Außentemperaturen zwei mal am Tag heizen. Ich denke mit 50KW Kessel und 5000l Puffer habe ich meinen gewünschten Komfort. Wie schätzt ihr das ein?
-
Einmal 5000 l ist besser als 2 x 2500 l , weil die Oberfläche der Puffer und Rohrleitungen kleiner ist,
also weniger Verluste. Nur, für 1 x 5000 werden die wenigsten Platz haben.
Was haben die in der Regel für abmaße? Den Platz hätte ich allerdings nicht im Haus sondern im Nebengebäude
-
5000l Puffer ,ich hab mir sagen lassen ein Puffer ist besser als mehrere kann das jemand näher erläutern? Gibts dazu Empfehlungen?
-
Der Brennstoff ist kein Problem,ich habe selber Wald und arbeite in einem Brennholz schaffenden Unternehmen
-
Wie würdet ihr die Anlage planen ?
Um da was raten zu können, sind aber mehr Angaben nötig (Beschreibung der Anlage, wieviel Heizkreise, mit oder ohne TWW, Heizlast, Platzverhältnisse, usw)
Also kann man hier von mindestens 100watt ausgehen.
Kannst du Angaben machen über den Heizwärmebedarf der letzten drei Jahre und, wenn aus mehreren Quellen, welche?
Sind nur zwei Heizkreise FBH und Heizkörper. Vorher 35KW Ölkessel Verbrauch mindestens 5000l je nach Witterung auch mal 5500 allerdings ist dazu zu sagen ,dass wir mit diesem Verbrauch nur die nötigsten Räume beheizt haben sind in Summe circa 170qm der Rest nur Frostsicher gehalten.
Platzverhältnisse sind ausreichend vorhanden. Der Keller in dem der alte Kessel ist hat 23qm und eine Deckenhöhe von 2,05m habe aber mehrere Nebengebäude welche unmittelbar am Haus angrenzen.
-
Hallo zusammen ,
mich interessiert mal eure Sichtweise zur Dimensionierung einer HV Anlage.
Zum Gebäude:
Zu beheizende Fläche 420qm (145 über FBH)
Baujahr 1930 im Jahre 1989-90 Fassade gemacht(8cm) Deckenhöhe 2,30-2,50m
Die Allerersten AluFenster verbaut welche es damals gab. Dach unisoliert. Also kann man hier von mindestens 100watt ausgehen.
Was ich mir Wünsche ist Komfort möchte nach Möglichkeit nicht jeden Tag Heizen. Da auch ich arbeiten gehe und meist spät daheim bin. Bezüglich Sommer -Warmwasser Bereitung Solarthermie ?
Wie würdet ihr die Anlage planen ?
Grüße
-
So sieht das bei mir aus, der ofen war kalt. Ca 30 Grad.
So sieht das ja gut aus. Mein Kessel kommt erst auf Temp. Wenn die Puffer annähernd voll sind. Sonst erreicht er gerade so 65grad.
-
Wieso steht im Beitrag #11 im 1. Bild "Pufferpumpen Ansteuerung 0%" (Null Prozent!)...45min nach dem Anheizen? Könnte verdächtig sein bzw. scheint mir unpassend.
Da hatte der Kessel sicher noch keine 65grad
-
Ja das werde ich tun ,anfangs war ich noch guter Dinge aber mittlerweile hab ich auch erfahren ,dass der HB eigentlich auch die zu beheizende Fläche ausmessen müsse.. heute habe ich mir mal die Arbeit gemacht weil Sonntag ist .. ich habe 248qm vollbeheizte Fläche(ständig) davon 133 allein durch FBH und die auf Froststellung bzw. Gelegentlich genutzte Fläche(Keller) ist da noch nicht mit drin .. summa summarum sind es 419qm zu heizende Fläche. Ist mein Kessel für diese Anforderung zu klein ?
-
Da ist einiges im argen.. 13 % Sauerstoff nach ner 3/4 h ..... Entweder schließen die Türen nicht richtig.. oder irgendwas anderes passt nicht....
Entweder eine Inbetriebnahme Anweisung im Beisein aller Beteiligten durchführen....was zu so einer Anlage gehört!
Natürlich kann man auch den Werkskundendienst zu einer exakten IBN bestellen...kostet halt irgendwas bei 0,5 T€.....
Oder auf Garantie den Werkskundendienst nachbessern lassen...
Bei Fröling setzen sich die Türdichtungen nach den ersten paar Wochen und die Türen müssen explizit nachgestellt und die Verbrennung hinter geprüft werden!
Gruß Andreas
Ofen läuft seit 12Uhr das ist bisher die Höchsttemperatur.
Ich denke mittlerweile auch ,dass hier irgendwas nicht stimmt
-
Leider ist die Ladepumpe nicht zu sehen, es kommt hier wirklich auf die Rücklaufanhebung an,
evtl ist die Pumpe auch einfach etwas stark eingestellt.
Die Rohre zum Schornstein muss man sich im Detail anschauen, ist in dem Schornstein ein Rohr eingezogen worden ?
einen Zugbegrenzer sehe ich nicht, wo das Rohr in den Schornstein geht ist so ein riesen Loch,
hier ist aber alles zugemauert und verschlossen, oder ?
Zusätzlich sind die Stellantriebe für Primär und Sekundärluft auf die linke Seite gebaut, evtl gibt auch auch hier ein Problem.
Die Anlage selbe macht aber sonnst einen guten eindruck, auch die Montage und der Aufbau.
Bastian
Also die Pufferpumpe habe ich jetzt auf Drehzahl 35 runter genommen.
Der Schornstein wurde saniert daher das Riesen Loch dort jetzt ist oberhalb des Rohrs noch ein Loch welches der Maurer aufgrund der Leitungen nicht zu machen konnte da wollte ich jetzt hitzebeständigen bauschaum anwenden.
Okay ja da gab es auch Probleme mit der Firma da sie entgegen der Absprache den Ofen falsch platziert haben. Das wurde dann korrigiert aber scheinbar die Antriebe nicht umgebaut. In dem angehängten Bild sieht man wie der Ofen falsch platziert war
-
Mit welcher Kesseltemperatur hast du gestartet?
Nach 45 min nur 65 Grad ist viel zu wenig.
Welche Rücklaufanhebung hast du, Mischer oder Ventil?
Das waren so 45 bis 50 grad Feuer war aus
-
Ja das kommt mir ja auch so vor soll ist aber auf 180grad
-
Hier nochmal die aktuellen Werte.
Habe grad vor 45min angeheizt.