Vielen Dank für Eure Antworten und Informationen.
Zur Frage nach der Warmwasser-Bereitung: Für Warmwasser (Brauchwasser) ist ein separater 200l WW-Bereiter eingebaut, der über einen Abgang ganz oben vom ersten Pufferspeicher eingespeist wird (Schema von Fröling).
Ich habe die letzten Tage einige Änderungen getestet.
Ergebnisse:
a) Der Parameter "Im Pelletsbetrieb nach Puffermitte die Pufferladung beenden" wirkt wohl nur
- in Betriebsart "Brauchwasser"
und/oder
- bei aktiviertem Parameter "Puffer nach Systemumfeld steuern"
In Betriebsart "Automatik" hat die Puffermitten-Steuerung keine Funktion
b) Meine Fühler-Anordnung am Puffer von Puffer oben aus gesehen:
- Fühler 1: 0.1 (Puffer oben)
- Fühler 2: 0.6
- Fühler 3: 0.4
- Fühler 4: 0.2 (Puffer unten)
Einen separaten Parameter "Fühler Puffer Mitte" habe ich in meiner Version Lambdatronic S3200 Touch nicht gefunden - meiner Meinung nach wird hierzu Fühler 2 (0.6) mit ausgewertet.
c) Zumindest in meinem Aufbau führt die "Puffermitten-Steuerung" dazu, dass die Pelleteinheit ca. alle 4 Stunden vorbereitet/zündet, dann nur wenige
Minuten im Heizbetrieb ist, bevor sie schon wieder auf Abstellen/Abreinigen geht.
Die Abgastemperatur erreicht in der Zeit nur ca. 90°-100°C, die Kesseltemperatur bleibt deutlich unter den gewünschten 80°C und die
Rücklauftemperatur schwankt mir zu stark im niedrigen Temperaturbereich.
Screenshots mit aktivierter "Puffermitten-Steuerung":
Mein persönliches Fazit:
Ich lassen die Anlage im Automatikbetrieb ohne Puffermitten-Steuerung laufen und nehme die Wärmeverluste im voll gefüllten (aber gut isolierten) Puffer in Kauf, "strapaziere" aber das Gesamt-System thermisch nicht so sehr (s. nachfolgende Screenshots, Zeitachse ab ca. 23:00 Uhr, rot umrandet):
Screenshots mit nicht aktivierter "Puffermitten-Steuerung":