Hallo sehr geehrte Forenmitglieder,
wir haben seit 2007 einen HDG Compact 80 Hackschnitzelkessel der bis Heute etwa 35.000 Btrs. gelaufen hat. (Nur Winter/Übergangszeit im Betrieb)
Seit eh und je ist es ein einziger Krampf die Regelung sauber einzustellen. Am Anfang war es zwar akzeptabel, aber seit ein paar Jahren wirds immer schlimmer. Die Asche ist oft mit geschmolzenen Rußstücken gefüllt und mit nicht/kaum verbrannten Hackschnitzeln.
Letztes Jahr gab es große Probleme mit der Austragung, da die Dosierschnecke auf sein Maximum kaputt gefahren war.
Vor Weihnachten ist sie dann gebrochen und eine neue wurde eingebaut. Seitdem stellen wir die Regelung nur noch rum. Mit der alten Schnecke ging der Motor dauernd auf Überstrom.
Um dem entgegenzuwirken wurde letztes Jahr von uns die Übersetzung der Zahnräder geändert. Diese wurde mit der neuen Schnecke auch wieder übernommen. Heißt sie läuft allgemein langsamer.
Stand Heute sieht so aus, dass die Brt bei 300°C von 600°C liegt, O2 bei 15% von 8% Soll und Material bei 22%.
Ich würde mich über Erfahrungsberichte und Einstellungen an euren Kesseln freuen um auch Lufteinstellungen usw. auszuprobieren in der Hoffnung dann mit Vergleichswerten den Compact wieder ans laufen zu bekommen.
Weitere Infos kann ich gerne liefern falls benötigt.