Super vielen Dank für eure Tipps - umgesetzt habe ich jetzt folgende Änderungen:
Geänderte Einstellungen
Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht -> von 42°C auf 20°C
-) Vorlauftemperatur bei +10 °C Außentemperatur-> 40 °C (von 60°C)
-) Vorlauftemperatur bei -10 °C Außentemperatur-> 60 °C (von 71°C)
-) Absenkung der Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb -> 12 °C (von 54°C)
-) Außentemperatur unter der die HK Pumpe im Absenkbetrieb einschaltet -> 3°C (von 10°C)
Um den Mischer zu prüfen warten wir noch auf den Heizungstechniker, der hat es letzte Woche wegen dem Schnee nicht geschafft...
Super Input von euch!