    Hi Oli,


    seitlich befindet sich beim FHG eine Reinigungsöffnung.
    Die Brennkammer ist einzementiert die kann man nicht mehr so einfach entfernen.
    (Beispiel Foto)
    [Blockierte Grafik: http://woodboilers.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/_/b_350_356_16777215_0___images_stories_migrated_productimages_frling_fhgcutawayreddoor_1.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/reinigiung.jpg]
    Ja der Vorgänger(Foto weiter oben) hat für die Thermischeablaufsicherung Verzinkte Rohrleitungen.
    Hab noch ein paar Fotos vom Kessel gemacht:


    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/1awxpfmuymkafav59qjarrubctgdokd5bazw.jpg]
    Füllraum stark verteert
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/tri2xet2yoa9nfauv1bq6lmfg21xslum9mlk.jpg]
    Roststelle noch mal etwas genauer
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/tt4iuidovg5ezaquqji7gbtttkevaxlcfcsu.jpg]
    Primärluftöffnungen
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/tw1ta1l7hmmxvlwm6zjwijqkx83ck64jv0ib.jpg]
    Es gibt auch eine sonderausstattung an diesen Kessel ^^
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/icrrrjerzfo9dvdceycvkasmnfnb2rsbklsc.jpg]

    Liebe Forumskollegen, es geht voran :thumbup:
    Mein Vater und ich sind gerade damit beschäftigt den Heizraum vorzubereiten,
    die Türe habe ich gestern um ~30cm nach hinten versetzt,
    so dass sie auch nochwenn der Kessel auf seinen zukünftigen Punkt steht aufgeht
    und die Wand zum Kamin hab ich auch aufgestemmt.
    Der Kessel steht momentan noch draußen, aber unter Dach mit einer Plane zugedeckt.
    Zusätzlich sind wir auch noch mit Holz holen und schlichten beschäftigt.


    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/img20150811wa0007.jpg][Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/img20150812wa0001.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/img20150811wa0006.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/img20150819wa0018jxqx.jpg]


    Hi Klaus,
    richtig warm machen sie alle, aber auch komfortabler heizen die Edelkessel, da sie auch z.B. mehrere Mischer und Heizkreise ansteuern können und übers Web konfigurierbar sind.
    Da genieße ich schon meine ETA Pellets Heizung mit Touchscreen, ein klick im Haus=heizt den Heizkreis extra oder außer Haus= Nachtabsenkung bis zur nächsten Heizzeit oder einen Urlaub einstellen oder kurzzeitig die Temperatur im Heizkreis anheben......
    Freundliche Grüße

    Da ich etwa 15 Minuten vom Fröling Werk entfernt wohne gibt es hier sehr viele unterschiedliche Fröling Kessel.
    Die meisten tun schon 30 Jahre das was sie sollen.
    Wobei vor kurzen ein vor 27 Jahre schon gebraucht gekaufter Allesbrenner von einen Arbeitskollegen defekt wurde, nach seinen Erzählungen "wummerte" der Kessel beim Heizen stark und ein paar Heiz Monate später floss Wasser raus.
    Dazu muss man sagen er ist Lagermitarbeiter und verheizt seit Anfang an nur alte Paletten zum 0 Tarif.
    Als Ersatz gab es vom Installateur ein Ausstellungsstück(von der Messe) von Fröling, aufgebaut und angeschlossen um ich glaub viertausendfünfhundert. Er wusste leider die Typenbezeichnung nicht.
    Was für teure „Marken“ Kessel spricht ist die meist gute Ersatzteilversorgung nach 30 Jahren.
    Mein Vater und ich haben uns jetzt einen gut ~22 Jahre alten Fröling FHG Turbo Holzvergaser besorgt, zum alt Holz verheizen.
    Da wir dazu auch eine extra Differenztemperaturregelung bekommen haben und die Anleitung dazu fehlte,
    habe ich an Fröling eine E-Mail geschrieben und nach 1 Stunde die 25Jahre alte Anleitung eingescannt geschickt bekommen, mit der Entschuldigung das es die Anleitung nur eingescannt gibt und nicht digital geschrieben. :laugh:
    Auch habe ich letztes Jahr eine Fröling Werksbesichtigung(Tage der offenen Tür) in Grieskirchen gemacht und habe gesehen wie die Kessel geschweißt werden, der Stahl(Voestalpine) gekantet wird, das Blech gestanzt wird und der Kessel zusammengebaut wird.
    Echt sehenswert.


    Nichts desto trotz es ist nicht alles gold was glänzt
    Ich vergleiche jetzt grob Atmos mit Dacia und Fröling mit VW.
    Der Dacia fährt auch ohne Verzinkung und Spurhalteassistenten und braucht alle 4 Jahre (ja alle 4 Jahre oder 60tkm) einen neuen Zahnriemen!
    Bei VW gibt es Doppelkupplung, Spurhalteassistenten, "Wartungsfreie" Steuerketten die auch teilweise nicht funktionieren!
    So ist es auch bei Atmos man muss mehr selber machen und denken im Gegensatz zum Fröling, dafür gibt es beim Fröling die neusten Technologien (langlebige siliziumkarbid brennkammer, Lambda Regelung, umfassende Steuerung) , die ab und zu noch nicht ausgereift ist.


    Wenn man nun den Atmos aufrüstet mit einer besseren Steuerung, den Brennraum verändert usw. ist mal halt selbst der Entwickler, Tester und es gehen oft sehr viele Stunden drauf.
    Was noch dazu kommt wenn man die Steuerung selbst verändert muss man erst einen Installateur finden der wenn man selbst nicht mehr kann, weiter weiß oder verhindert ist der dann die Anlage betreut.
    Bei "Edel"kessel bekommt man ein fertiges Packet das schon getestet wurde und Hersteller Support.
    Ich gehöre auch selbst zu den Tunern.

    Mein Vater und ich haben für unser Haus einen gebrauchten Fröling FHG Turbo zugelegt,
    da wir selbst einen kleinen Niederwald haben und ab und an Abfallholz geschenkt bekommen.
    Nun haben wir vor einen Jahr die Ölheizung ausrangiert und einen ETA PU15 inkl 1000L Puffer und 500l Boiler so einbauen lassen, das noch eine Solar und ein zweiter Kessel auch noch angebaut werden kann.


    Der Kessel ist noch einer der ersten Generation BJ1993 und besitzt noch eine einfache Primärluftstellmotor -Regelung auf Kesseltemperatur dazu hab ich noch eine Fröling Ökotronic Differenztemperaturregelung die beim Vorbesitzer das Laden des Pufferspeicher mit der Kesselpumpe übernommen hat.
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/thumbs/zeichnungfroelingheizung.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/dscf8295.jpg]


    Brennkammer und Kessel sehen soweit noch gut aus bis auf einen leichten rostbefall im Füllraum.
    Das sieht am Bild mit Blitz etwas heftiger aus, habe aber schon mit einen Stab gestochert und es tut sich nichts.
    Er stand auch noch beim Vorbesitzer unter Druck(Heizwasser) und wie man sieht bis zuletzt in Betrieb.
    (Man sieht den Kessel auch an, dass er ihn nur einmal im Jahr putzt.)
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/dscf8298.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/dscf8299.jpg]



    Nun möchte ich nach der "Erstinbetriebnahme" den Kessel noch etwas Optimieren,
    da in der mitgelieferten Montageanleitung steht das die Sekundärluft auf 10 bis 12% Restsauerstoff eingestellt werden soll
    und dass ziemlich hohe Abgasverluste bedeuten würde.
    Die Frage die ich nun mir und euch stelle ist es besser gleich auf einen Flammtronic umzurüsten oder mit der Lambdacheck günstig nur die Sekundärluft regeln zu lassen?


    sag schon mal an alle vielen Dank und verbleibe mit freundliche Grüße Robert