  • Hi. Brennwertanlagen benötigen in erster Linie Durchfluss auf generell niedrigen Temperaturniveau. Keine "Totdrosselung" damit das Medium fast kalt ist. Wie immer sind dafür große Heizflächen anzustreben. Und den Abgaswärmetauscher würde ich einfach in den Ofenkreislauf nach der RLA und Ladepumpe und vor dem Ofen einbinden. Dann das ganze Abgastemperatur gesteuert laufen lassen. Kepp it simple. Gruß Andreas
  • Hallo Stefan . Geh mal zu den Künzel Themen da wirst du fündig...selber Aufbau und Wirkprinzip. Das vorbereiten eines ordentlichen abbrandes bei dieser Art Ofen ist schon etwas aufwändig , trotzdem nicht immer von Erfolg gekrönt. Dein Gebläse vermute ich mal hinter der mittleren Verkleidung mit den 2 Flügelmuttern. Ggf. Kannst du ja mal Fotos davon und von den Brennraum und Verglasungsraum ( oberer) einstellen. Die Rauchabzugsklappe ( rechter Hebel) muss zur exakten Funktion des Ofens dicht und …
  • Hi. Ja es macht Sinn , die Vorlauftemperatur zum Heizkreis witterungsgeführt mit Außentemperatur als Führungsgröße zu nutzen. Also nicht statisch, wie du geplant hast. Im Winter benôtigt man höhere Vorlauftemperaturen , wie zu Beginn und Ende der Heizsaison. Ggf. Kann man noch einen Führungsraum mit auf die Regelung aufschalten ( wie bei mir ausgeführt) das spart dann das letzte bisschen Pumpenstrom und Heizenergie.. Gruß Andreas
  • Hi. Bau ihn da ein, wo das meiste Wasser fließt. Ein Großteil der Reaktionsprodukte des Füllwassers wird's sich eh im Puffer ablagern. Es ist hauptsächlich zum dauerhaften Schutz der HE Pumpen.... Gruß Andreas
  • Moin. So habe ich es noch nicht gesehen. Und meines war von 98.da waren überall schwarze griffige Stecker dran. Wenn anderes schaltfeld, dann musst du die Kabel in den neuen schaltfeld an die neuen Stecker tüteln.... Gruß Andreas
  • So sehe ich das auch, meine Anlage Tut was sie soll.... In Eigeninitiative aufgebaut(2003) Bafa mitgenommen, mittlerweile mehrfach repariert und dann umgebaut . (Drainbacksolar) Wenn das alles ne Firma gemacht hätte, wär es im besten Fall ein Nullsummenspiel geworden. Gruß Andreas Bei genügend Puffer dementsprechend hoher ganzjähriger Abnahme und ner vernüftigen Hydraulik , und in Eigenleistung gebaut, spricht nichts dagegen, förderungen sollte man natürlich mitnehmen sofern es was gibt
  • Hi. Vielleicht bist du damit im Haustechnikdialogforum besser aufgehoben? Nichts für ungut. Nur ein Vorschlag. Gruß Andreas
  • Hi. Deine Heizlast liegt unter 20 kW.nach Verbrauch... Einen Großteil der Heizsaison benötigst du ca. 10-20% davon... Kommt jetzt drauf an ,ob du die paar kalten Tage auf etwas Komfort beim anfeuern verzichten kannst/ willst. Der HV sollte einen großen Füllraum ab 180 Liter haben und ab 30 kW. Puffer je nach Holzart 3000 bis 6000 Liter . Ich würde ne solarthermie mit einplanen, dafür das du in der Übergangsjahreszeit und im Sommer nicht heizen musst, kommt aufs system an , ca. 15-20 qm Fk .das s…
  • Hi. Kein Platz für Puffer? Dann vergiss es ! Platz gibt's immer und es geht nichts ûber reichlich Puffer. Bei Minipuffer bleibt's du Knecht der Anlage. Ich weiß,wovon ich rede.... Ich liebe meine 3 k Liter... Derzeit ist es langweilig, 2 x die Woche das Loch füllen.... Gruß Andreas
  • Hi. Der übliche Fehler bei Fröling sind undichte Türen. Also bitte die Schließkraft und Dichtigkeit überprüfen. Ggf. den Kundendienst in der Garantiezeit anfordern. Ansonsten selbst nachstellen. Nebenbei gibt's in der Garantiezeit auch Updates für lau.... Gruß Andreas
  • Hi. Schmeiß es raus und ersetz es durch einen manuellen Handentlüfter. Dann nur noch bei Bedarf ( Störung) entlüften. Gruß Andreas
  • Hi. Alternativ ein BKW installieren . Und ne Standard Pumpe nehmen, deshalb brauch ich bei meinem Drainbacksolar mir keine Gedanken wegen Stromverbrauch machen. Für alle folgenden ,die das Thema lesen. Gruß Andreas
  • Und sorgt dafür, das der wärmetauscher nicht so schnell verkalkt, eigentlich top gelöst! Gruß Andreas
  • Hi.ohne die genaue Situation bildlich zu sehen, bleibt's Raterei... Deshalb mein Vorschlag mit dem Relaistest! Die primäre Pumpe muss Mal 110% tanzen, dann zieht es die Luftblasen mit. Gruß Andreas
  • Ehr nicht gibt's am Regler einen Relaistest oder Handbetrieb? Damit kannst du prüfen ob deine FWS pumpe überhaupt warmes Pufferwasser fördert . Gruß Andreas
  • Moin. Im Wärmetauscher ist keine Luft mehr? Ist ein automatischer Entlüfter verbaut? Der wird nähmlich gern zum automatischen Belüfter, wenn er nicht bestimmungsgemäß nur aufgedreht wird ,wenn entlüftet wird( kurzzeitig). Gruß Andreas
  • Hi. Die Pufferkuppel wurde aber schon fachgerecht entlüftet? Die Druckhaltung des Systems ist auch exakt eingestellt und wird jährlich gepflegt? Gruß Andreas
  • Moin . Elektrotechnisch solltest du nicht unbelegt sein. Ansonsten ist alles Plug & Play. Gruß Andreas
  • Als He Pumpe gibt's das neu.. Gleich Nägel mit Köpfen machen und nen spirotrap mb3 ins System einbinden und du sparst Strom und reinigst dein system. Die anderen pumpen kacken auch irgendwann ab , dann hast du gut lachen. Noch dazu bei den Strompreisen.... Hab seit 2008 nur noch He Pumpen und schlammabscheider... Läuft... Gruß Andreas
  • Hi . 8 Grad Spreizung passt doch! Ich würde die Rücklauftemperatur anheben um 10 Grad, da hat er ,was er will . Gruß Andreas Fahre meinen holzmax mit 72/78 und das bekommt ihm gut. Deshalb ist auch nicht Afrika im Heizraum. Die Restwärmenutzung saugt nach dem Abbrand den Ofen leer. Und der Kombipuffer vorne dran tut das übrige.