Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-12 von insgesamt 12.

  • Verdammt aber auch, Da haben die Burschen bei unserer Anlage ganz schön Mist gebaut. 2 Kessel je 280 kW 1 BHKW Heizleistung 60kW Ich kann jedoch nur einen Ausdehnungsautomaten finden. Diese Gauner aber auch
  • (Zitat von digger) Für SV ist deine Nachricht richtig, aber für´s Ausdehnungsgefäß nicht! Es spielt aber trotzdem keine Rolle ob ein oder mehrere Gefäße verbaut werden. Auch Überdimensionierung ist unproblematisch.
  • Pappel ja/nein?

    Beitrag
    (Zitat von ETA-Franke) Hallo, Der Preis ist nicht ok. Das Angebot ist n.m.M. 5,- € zu teuer. Bezogen auf 20,- €, die du für Kiefer zahlst. Zwar ist es richtig das sich der Heizwert auf die Masse, also pro kg bezieht. Aber deine Angaben beziehen sich auf Rm, und trockene Pappel ist federleicht.
  • Lebensdauer

    Beitrag
    Hallo Vergaser, Der Thread ist zwar schon Jahre alt, aber für mich gerade wieder aktuell. Vigas 25 S - Einbau und Inbetriebnahme Nov. 2005. Gestorben November 2015. (Zitat von Martin) Ja Martin ich glaube schon dass deine Vorschläge mit den Zusätzen etwas Positives bewirken. Aber leider immer nur auf der Wasserseite. Auf der Feuerseite des Stahls hilft das leider nix. Würde mich mal interressieren wie die Erfahrungen von Euch so sind.
  • Hallo Holzheizer (Zitat von Bernhard) Danke für die Blumen. Das ließe sich sicher einrichten. Allerdings sind die letzten 10 rm, die ich aus der diesjährigen Saison für die Tests zurückgehalten habe, jetzt alle gespalten. In der neuen Saison, so ab April 06, wenn neues Holz da ist, können wir gerne darauf zurückkommen. Dann kannste mich mal zusammen mit Henri besuchen. (Zitat von Frank gern) Ebenfalls danke. Das Gefühl täuscht vielleicht. Ich habe früher mit dem liegenden Holzspalter ( der jetzt…
  • Hallo Holzheizer, In jüngeren Jahren habe ich das "Holzmachen" mit dem Spalthammer eigentlich nur sportlich gesehen, wenn ich meinem Vater dabei geholfen habe. Damals drehte es sich auch nur um 8-10 Rm/a. Als ich in meinem Haus nach der Umstellung auf Holzvergaserheizung dann 30 Rm verfeuerte, kam die Entscheidung einen hydr. Holzspalter zu bauen recht schnell. Den Holzspalter habe ich in diesem Sommer nochmals modifiziert und noch ein wenig Technik drumrum gebastelt. wenn's interessiert Natürli…
  • Hallo Spezialisten! An der ganzen Debatte stimmt mich einiges nachdenklich. Die Hütte hat nie im Leben ein Heizlast von 22 kW, wenn er von 130 m² beheizter Fläche erzählt. Es sei denn die Wohnräume haben eine Innenhöhe von 4 m. Dazu passt dann allerdings der frühere Jahresverbrauch von 3000 l Heizöl nicht. Die Heizlast ist höchstens 13 - 14 kW. Könnte aber auch so sein wie bei mir, das im Kellergeschoß - bei mir sind das alles Werkstatträume - auf effiziente Dämmmaßnahmen an den Rohrleitungen ve…
  • Hallo Lars, Für diese Überschlagsrechnung mit 70 W/m² werden mich sicherlich noch einige HV-Doktoren hier steinigen. Mit solch einer Berechnung wurde bis weit in die 80ziger die Heizkörperauslegung für Wohngebäude gemacht. Die 3600 Liter sind eine Riesengröße. Aber ich glaube für Nachlegeintervalle von 24 h bei minus 12° AUT nicht sehr weit über der Realität. Bedenken solltest du aber: An wievielen Tagen es im Jahr -12° kalt sind. Und ob nicht dann an solchen Tagen doch ein Nachlegen nach 12 Stu…
  • (Zitat von holzheini) Die K-Zahl (Wärmedurchgangszahl) hat die Einheit Wh/(m².K) In deinem Falle gehen durch 1 m² der Außenwand 0,9 W pro Stunde flöten, wenn die Temperatur draußen 1 Kelvin kälter ist als innen. Fenster haben schlechtere K-Werte, wenn deine 30 Jahre alt sind, können es bis zu 3 Wh/(m².K) sein.
  • Hallo Heini, [quote Mir ist schon klar, dass mir niemand auf die Minute sagen kann, wie lande Puffer XY hält ect. Mir kommt es auch nicht auf ein paar Stunden an. Nur so eine grobe Richtung. Ausserdem habe ich keine Ahnung, wie ich eine Wärmebedarfsrechnung anstelle :whistle:[/quote] Mußst du ja auch so nicht. Wird hier vielfach überbewertet. Wenn dein Haus normale Zimmerhöhen hat, (so um 2,50 m) Doppelglasfenster und mind. 30 cm Außenmauerwerk mit Normalputz (ohne Dämmung) so liegt die Heizlast…
  • (Zitat von Helmi) Das stelle ich mir mal jetzt gerade bei einer Aufstellung von Ofen und Heizkörpern auf der gleichen Etage vor ????? ziemlich unmöglich! Gruß Otti