Hello! It helped a lot when I adjusted the seal. Thank you! Now, I think flame looks best with 6 - 6,5% O2. The AGT seems more controlled after O2 adjustment. But when start, the AGT PID and O2 PID is working against each other. Please look at picture and help me what to try adjust. Hallo! Es hat sehr geholfen, als ich die Dichtung eingestellt habe. Vielen Dank! Jetzt denke ich, dass Flammen mit 6 - 6,5% O2 am besten aussehen. Die AGT scheint nach der O2-Anpassung kontrollierter zu sein. Aber be…
-
Hallo Die Position des AGT-Sensors wird bei # 14 angezeigt. Zwischen Abgaswärmetauscher und Lüfter. Hohe AGT liegt daran, dass verschmutzte Rohre und nicht so viele Turbulatoren montiert sind. Aber ich denke immer noch, dass die O2-Regelung ein Problem ist. Es kann sein, dass sich die Mischpumpe öffnet. Dann ist es so, als würde die Sekundarstufe zu viel werden und es kommt zu Vibrationen im ganzen Gebäude. Um 55 Minuten im letzten logg. O2 Regler: P 8,0 I 1,4 D 18,0 2 sek AGT Regler: P 2,5 I 0,…
-
Ich denke, die AGT-PID ist jetzt in Ordnung. Aber ich habe ein Problem mit der O2-Regelung. Bitte logg dich in 55 Minuten ein. Es klingt wie ein Dampfboot. Wenn ich auf die Flamme schaue, sieht es so aus, als würde der Sekundär die Flamme ausblasen. Hat das mit der O2-PID zu tun? I Think the AGT PID is ok now. But I have some problem with O2 regulation. Please look at logg in 55 minutes. It sounds like an steam boat. When I look at the flame it seems like sekundary is blowing out the flame. Is t…
-
Thank you for answers. I have now moved the sensor, Much better performance. Maybe to much movement in the PID? The setpoint value is EGT 185°C and O2 5% Danke für die Antworten. Ich habe jetzt den Sensor bewegt, viel bessere Leistung. Vielleicht zu viel Bewegung in der PID? Der Sollwert beträgt AGT 185° C und O2 5% IMG_4533.JPGFT-logg2.jpg
-
I'm afraid that my positioning of exhaust gas sensors is bad. The EGT-sensor is viewing too cold so I have to move it to a warmer position. [Moderation übersetzt v. Jürgen] Ich befürchte, dass meine Positionierung von Abgassensoren schlecht ist. Der EGT-Sensor sieht zu kalt aus, deshalb muss ich ihn in eine wärmere Position bringen. 1.png2.png My question: Is O2-sensor also in bad position? Meine Frage: Ist der O2-Sensor auch in einer schlechten Position?
-
Please comment the logg. The setpoint value is EGT 140°C and O2 5%. The FT was started after a separate start fire. 3/4 fuel loaded in chamber. [Moderation übersetzt v. Jürgen] Bitte kommentieren Sie das Logg. Der Sollwert beträgt EGT 140 ° C und O2 5%. Die FT wurde nach einem separaten Startfeuer gestartet. 3/4 Kraftstoff in der Kammer geladen. FT-logg.jpg
-
Hi. I have a problem with my draught regulator KW Z150 on my Baxi / Brötje HVK 50. The chimney is placed outside the building. The draught regulator is leaking a lot of smoke when I starting the fire. The problem disappears when the EGT is high enough and draught becomes normal. Is the problem solved if I change to a draught regulator with better seal? Or what can I do? IMG_20190127_191952039.jpg
-
Hi. My thread at the Swedish forum is about the Flammtronik installation on Baxi (Brötje) HVK 50. Because the Pictures at the Swedish forum is locked for guests, I will upload the pictures here too. Feel free to comment =) Soon I will upload some visualization logs. 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png