  • Hallo Ja das war es,steht aber in der Anleitung sche..... drinnen. Steht nicht drinnen: dann ändern drücken um temperatur einzustellen. Jetzt muss mal die Temperatur runter und es muss 22.00 Uhr werden dann seh ich ob es richtig eingestellt ist. Danke für die Hilfe. mfg Hast Du zufällig ein Raumthermostat dabei?Wenn ja welches will eines dazukaufen.
  • Hallo Ich komme ja ins Wochenmenü, aber kann die Zeit einstellen und da nur eine Stunde (22.00-23.00) und Temperatur 0,die kann ich nicht ändern. Das meine ich. Bin im Modus 2 bzw. aktiviert. mfg So jetzt hab ich die Wochenprogramierung verstanden,Zeit einstellen ändern drücken und die temperatur einstellen usw.
  • Hallo Hab den Fehler schon gefunden,bei Witterungsgeführt ergibt die Heizkurve die Ventieleinstellung und kann mittels Einstellungen nicht verändert wrden. Hab jetzt mal so die Heizkurve gestellt das ich bei +10 Grad die es bei uns Heute hatt,die passende Ventieltemperatur habe. Muss jetzt nur noch schauen wie es in der Nacht bei kälterem Wetter verhält. Anders geht es nur mit Raumthermostat und Witterungsgeführt. Wochen programm bin ich soweit das ich Modus 2 aktiviert habe aber trotzdem die Ei…
  • Hallo Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich den Mischer auf Handbetrieb habe(nur den Motor nicht bei der Steuerung) und jetzt so die 43 Grad regle. Schalte ich auf Automatik um, mischt er viel zu heiss. Mischer Richtungen passen(L1+L2). Muss man das Ventiel und den Mischer in einer bestimmten position drehen vorm Aufbau des Motors? Mein Mischerventiel läst sich im Kreis drehen also kein ganz offen oder zu Anschlag das ich weiß jetzt zu oder offen. Kalibrierung gemacht fährt ganz auf, nach kali…
  • Hallo! Habe meine Heizungsregelung getauscht da ich ein Schaden an der Alten vermutet hab. So mein Problem,habe jetzt die Master DE100 die soll nur den Vorlauf steuern also Motormische und Pumpe. Habe Sie auf Witterungsgesteuert eingestellt. Kessel steuert Puffer sogenanntes Puffermanagement. Hab alles nach Anleitung installiert,Vorlauffühler,Rücklauffühler,Außenfühler. L1-L2-N den Mischer. Pumpe wie beschrieben. Heizkurve auch erstellt. Geht alles soweit aber kann keine konnstante Temperatur am…
  • Hallo Wenn Du meinst ob die Steuerung noch nach Shema 32 angeklemmt ist ja. Und Eingestellt bei Programm auch.
  • Hallo, wenn du Vsoll die taste drückst erschein die Sollvorlauftemperatur anhand der Heizkurve, ohne drücken wir die tatsächliche vom Fühler angezeigt. Und die gedrückte Temperatur ist 80 Grad und der Mischer mischt eben so hoch rauf,diese kann ich nur unter Vmax und Vmin runterregeln. Es dürfte hier nicht 80 Grad sonder bei 20Grad Raumtemp. nur so um die 44 Grad anliegen. Heizkurve hab ich 25-65 das geht so obwohl ich jetzt wieder mit der Hand mische. Das mit der RT stimmt schon was Du sagst,ab…
  • Hallo Probiere jetzt noch mal mit den einstellungen von Seite 32. Zeitprogramm hab ich Zurzeit rausgenommen. T-20 ist -20Grad draussen.T+25 ist +25Grad draussen also die Heizkurve,nur zum Verstehen. Geh jetzt mal Probieren hoffe der Vorlauf geht nicht wieder so hoch rauf. mfg P.S.Hab jetzt laut S.32 alles eingestellt. Vorlauf soll 80 Grad. Und am Tnorm Knopf(der zum Verändern der Raumtemp.) keine veränderung möglich. wie Z.b. von 20 auf 21 Grad kein Veränderung der Vorlauf soll Temperatur.
  • Hallo Mit normaler Temperatur meine ich -6-7 Grad Außentemperatur also net so kalt. Hatte früher die Werkseinstellungen bei den T-20 Regler 70-30 Hatte früher Vmax-Vmin auch 70-30. Jetzt aktuell T+20 17 Grad läst sich ändern T-20 65 Grad läst sich ändern. Vorlauf soll 42 Grad. So kann ich halbwegs vernüftig heizen. Vmax-42 Grad läst sich nicht ändern ohne das der SollVorlauf in die Höhe geht, das gleiche auch bei Vmin- 44. Hoffe meine Steuerung hat nicht den Geist augegeben. mfg
  • Hallo Nicht im Raum sondern über Außenfühler regelt Sie. Damit meine ich wenn an der HZR 20 eingestellt war und es war zu kalt hab ich auf 21 erhöht . Und im Absenkbetrieb 19 grad. Wenn an der HZR 20 Grad eingestellt war hatte ich drinnen im Haus 23,5 bei normaler Temperatur draußen. Die Raumtemperatur und Anzeige HZR hat nie gestimmt,also 23 Grad HZR ist nicht 23 Grad Raumtemperatur sondern mehr. Kann jetzt nicht unter 46 Grad regeln da ich durch drücken von 20 auf 19 Grad sich die Vorlauftempe…
  • Hallo Raumtemperatueinheit nie angeschlossen nur Außenfühler. Mit Temperaturegelung meine ich an der HZR Tnorm-Tabs Taste wenn ich da auf 23 erhöht habe wurde logischerweise auch der Vorlauf erhöht. Tut er jetzt nicht mehr. Was hast Du für eine Einstellung bei:T+20 T-20 und Vmax und Vmin mfg
  • Hallo Die beladung mitte is nur zur Übergangszeit um schneller den Vorlauf zu füttern ansonsten beladung oben. Das Handbuch sagt Schema 32: Automatikkessel, (Kombi)Puffer, Heizkreis, Kesselanforderung aber da sind keine Einstellungen definiert. Die funktion ist gegeben vom Mischer aber die Temperaturen stimmen durch die falsche einstellung nicht. Nicht die Aktuellen die sind in Ordnung, nur die vorgegebenen. Notwendige Einstellungen: min1 …Einschaltschwelle T1  A2 min2 …Einschaltschwelle T3  A…
  • Hallo Danke mal! Meinst Du mit Schema die Parameter die eingestellt sind? Ja 3-Wegev. meine ich das Ventil das den Vorlauf regelt. mfg
  • Hallo Hier mal ein Plan von meiner Heizung.(Sorry bin Künstlerisch nicht begabt) Möchte das die HZR nur die regelung des Vorlaufs beim 3-Wegeventiel übernimmt. Puffermanagement macht der PX 15. So das ich wie vorher, Absenkbetrieb und Raumwärme bei der Steuerung regeln kann wie zum Bsp. Raumtemperatur +2 grad erhöht,erhöht sich auch die Vorlauftemperatur. Das mach er jetzt nicht sondern steht bei 43 Grad,mach jetzt Handbetrieb und mische selber. Fühler und Strom alles gleich bin nur für den Stro…
  • Erst mal ein Hallo aus Österreich! Tolles Forum! So jetzt mein Prob. habe von Holzvergaser auf Pellets umgestellt,nur Kesseltausch und verbesserung am Puffer(umschaltbar auf oben oder mitte laden). Jetzt habe ich das Problem das das 3-Wege Ventiel nicht richtig geregelt wird von meiner HZR65. Wenn ich die Raumtemperatur an der Steuerung ändere verändert sich die Vorlauftemperatur nicht. Hab jetzt auf Hand umgestellt und regle so. Wenn ich t-20 ändere, ändert sich auch die Vorlauftemperatur aber …