Beiträge von Gust

    Habe heuer ca. 2500 KWh (entspricht ca. dem Heizwert von 2 Ster Weichholz) mit Solar- Getrockneten Hackschnitzeln erzeugt; ich habe die fast „pur“ eingefüllt und nur über die Düse ein paar alte Zaunlatten gelegt, damit die Hackschnitzel nicht sofort durch die Düse fallen.
    Der Nadel- und Blätteranteil war sehr hoch, dadurch war auch der Ascheanfall relativ hoch. (waren irgendwelche Zierbäume mit gefühlt mehr Grünanteil als Holz...)
    Angezündet wurde von unten. Dann ca. alle 1,5 Std. nachschütten.
    Ist zwar etwas mühsam, aber wenn ich bedenke, dass ich das Zeug früher zum Wertstoffhof gefahren habe und auch noch für die Entsorgung bezahlt habe...

    Hallo Horst,
    ich denke auch, dass ein langsameres Hochfahren positiv wäre.


    Da ich bisher nur einen Gartenhäxler habe, würde mich dein polnischer Hackguthäxler interessieren, denke schon länger über so eine Anschaffung nach.
    Bisher hatte ich den im Auge:
    http://www.ebay.de/itm/Hacksle…t%3D3%26sd%3D360792406147


    Hallo Klaus,
    das freut mich, dass es auch bei dir so gut funktioniert.

    Im Forum bist du meines Wissens außer mir der einzige, der so eine Schubstangensteuerung (Luftwaage) betreibt und auch darüber schreibt.
    Dafür nochmals Danke.


    Hatte seit der Vorstellung des „Prototypen“ (Ende 2011) viele Anfragen diesbezüglich bekommen, viele PN´s geschrieben, jedoch von den Fragestellern nie eine Rückmeldung erhalten...


    Gruß Gust

    Wenn der Belimo schließt, wenn die am RG2 eingestellte Temperatur erreicht ist, sollte das nun so weit passen.
    Nochmal zur Kontrolle: Wenn die am RG2 eingestellte Temperatur (bei dir mußt du wohl ca. 100°C "abziehen") erreicht ist, sollte der Belimo nach rechts fahren. Ist die Temperatur kleiner, sollte er "links" sein.


    Wenn der Belimo schließt, sollten höchstens Strömungsgeräusche auftreten. ("Sausen", evtl. sogar leichtes "Pfeifen")
    Woher ein Geräusch aus dem Kamin kommen könnte, kann ich mir nicht erklären.


    Durch die Verringerung der Abgastemperatur sinkt (ohne zusätzliche Maßnahmen wie bessere Turbulatoren) die Kesselleistung bei gleichzeitiger Verlängerung der Brenndauer. Ich hoffe daß das auch bei dir so ist.


    Der "große Knopf" vom Belimo dient zur Handverstellung, damit kann man das Getriebe "aushängen".


    Irgendwie scheint dein Kessel die Leistung nur ungenügend an das Wasser abzugeben; evtl. könnte z.B. durch verbesserte "Seitenwirbler", z.B. so wie es HartlBe macht, die beiden seitlichen Känäle mit kurzgliedrigen Ketten "ausstopfen" oder durch "Scheibenturbulatoren" die Leistung bei gleichzeitiger Senkung der Abgastemperatur erhöhen, eine Besserung erreicht werden.
    Langsam fällt mir nichts mehr ein..


    Was passiert, wenn du die Sekundärluftstange weiter reinschiebst?


    Gruß Gust

    Oha danke erstmal für eure Beiträge und Meinungen, mir ist durchaus klar das immer etwas ausfallen bzw. kaputt gehen kann. Mein Keller ist insgesamt 140 m2 groß Türen sind überall offen da denke ich ist es selbst bei Ausfall der Klappe nicht lebensgefährlich? Wie sieht es zB mit einer Lösung bzgl über das Fenster aus es gibt ja auch für Fenster Antriebe was meint ihr?

    Das sehe ich auch so. (Aus eigener Erfahrung; mein "Heizraum" ist ebenfalls ca. 130m² groß)
    Habe "nur" eine handbetätigte Klappe, die ich eher selten öffne.
    Schorni hat kein Problem damit.


    Nachdem es ohnehin keine "zugelassene Automatik- Lösung" gibt, wäre so ein automatisierter Fensterantrieb in deinem Fall m.M.n. vertretbar.


    Gruß Gust

    moin rainer, hab hier mal ne brt anzeigemöglichkeit für dich.
    Liebe grüße klaus


    Digianzeige:
    http://www.ebay.de/itm/Digital…24a03a:g:klQAAOSwHnFV1HbP


    Fühler:
    http://www.ebay.de/itm/K-Type-…1d4ff5:g:iYUAAOSwHnFV33KJ


    Interessantes Teil, wirklich günstig...


    Falls du später etwas über die BRT schalten oder regeln willst, (z.B. Ausbrand) wäre dieses Teil evtl. empfehlenswert: (habe 2 davon bei mir im Einsatz..)
    http://www.pohltechnik.com/Tem…ang-3-Ausgaenge::504.html


    Gruß Gust

    Eine zugelassene automatische Frischluftklappe für Holzheizungen gibt es meines Wissens nicht.
    Die hier beschriebene von Afriso ist nur für Öl- und Gasfeuerungen zugelassen.


    https://www.afriso.de/n273287/i273617.html


    Kann man das Teil nicht direkt an den Kessel anschließen, wäre es am einfachsten, ein eigenes Rauchgasthermostat mit Umschaltkontakt zu benutzen.
    Schließerkontakt an „Th“, „Dauerphase“ an L1, Nullleiter an N.
    (Siehe S.14 von nachfolgendem PDF)


    https://www.google.de/url?sa=t…TIX_5Sn6QlRYXjZPULzQckcyw


    Gruß Gust

    Nur mal so nebenbei. Ich halte einen solchen Zustand für höchst gefährlich und ich staune das soetwas auch in so einfacher art zulässig ist.


    Sehe ich auch so. Je länger ich mich mit dem Kessel befasse, um so mehr wundern mich manche "Entwicklungen" der Atmos-Leute.


    Bei meinem Kessel wird der Naturzug erst unter 175°C Brennkammertemperatur eingeleitet, wenn nur noch ein paar Kohlestückchen glühen.
    In der Ausbrandphase davor läuft der Rauchgasventilator mit Minimaldrehzahl und geschlossenem Belimo.
    Ergibt bei mir einen etwas besseren, gemessenen Wirkungsgrad als bei "nur" Naturzug.


    Gruß Gust

    Das haben die sich schon wohl überlegt warum in der Anleitung steht das das Gebläse während des gesammten Abbrands laufen muss.


    Da widerspricht sich die Anleitung selber, für was hätten die dann den "wunderbaren" Kesselthermostat eingebaut, (der, den man Standartmäßíg unbedingt auf Rechtsanschlag drehen sollte!) der das Gebläse nach Erreichen einer bestimmten Kesseltemperatur einfach abschaltet... Ganz normaler Betriebszustand....; Naturzug zur verkehrten Zeit...


    Gruß Gust

    kommt mir vor, als wäre der Drehsinn am Belimo falsch eingestellt. (kleiner schwarzer Drehschalter, mit Schraubenzieher bedienbar)
    Dreht der Belimo nach rechts, wenn die Abgastemperatur steigt und der RG2 "geklickt" hat?


    Der momentan bei dir eingestellte Endanschlag würde bei meinem Kessel gar nichts bewirken, die Klappe sollte viel weiter schließen (nach rechts fahren...)


    Gruß Gust

    [Klugscheissermodus: ein]
    Die „Brennwertnutzung“ erfolgt durch die Kondensation des Wasserdampfes, welcher bei der Verbrennung des im Brennstoff enthaltenen Wasserstoffanteiles entsteht. Der im Brennstoff enthaltene Wasserstoff verbrennt zusammen mit dem Luftsauerstoff zu Wasserdampf, welcher dann z.B. in einem Brennwert- Wärmetauscher „auskondensiert“; sich also in flüssiger Form an den Tauscherflächen niederschlägt. Die Tauscherflächen müssen dabei kühler als die Taupunkttemperatur des Wasserdampfes sein.
    [Klugscheissermodus: aus]


    Gruß Gust


    Da hast du aber so was von recht...


    Hoffentlich hält mein S45 Handi noch lange, da ich ein "Wischfernsprecherverweigerer" bin.
    Mittlerweile lebe ich nach dem Motto: "Was ich nicht kenne, fehlt mir auch nicht".


    Wenn man kaum Fernseh schaut, kennt man auch wenig von den ach so "wichtigen" neuen Errungenschaften...


    Gruß Gust

    Nicht umsonst heißt es "die gute alte Technik unverwüstlich". Es ist eben nicht modern aber es funktioniert. Denke nur an die alten dreiwegeregler mit Motor und steuerung dazu. Ich habe jetzt zwar mit so einem "alten Regler" mein Poblem gehabt, aber die anderen laufen und laufen.
    Wieviel alte Autos fahren noch rum und wiviel Hundertausende Km haben sind sie fahren immer noch. Die alten Küchengeräte sind nicht modern aber sie funktionieren noch.
    Die gute "alte Tante JU 52" sie fliegt auch noch und kommt immer noch durch den TÜV. Der neue Militär Transporter kommt nicht aus den Schlagzeilen ebenso die millionen teure deutsche Drohne.


    Das sehe ich auch so.
    Mein alter Röhrenverstärker, der Trecker, die BMW R27, alles über 50 Jahre alt, tun immer noch klaglos und störungsfrei ihren Dienst, dafür hat sich beim Golf nach nur 93000 km das Antriebswellengelenk verabschiedet; Grafikkarte vom PC nach nur gut 2 Jahren defekt, etc.... allmählich geht mir das neue "Geraffel" ziemlich auf den Senkel...


    Gruß Gust

    Erster Defekt beim BHKW:
    Der Magnetschalter vom Anlasser des Farymann ist abgeraucht, dank 200A Sicherung ist nichts abgebrannt....

    im Bild links: durchgebrannte Sicherung, Bild mitte: neue Sicherung, Bild rechts: Magnetschalter mit falschem Papperl zur "Feindverwirrung"?


    Die Bundeswehrtypen haben anscheinend einen Magnetschalter mit 12V eingebaut und ein Papperl mit 24V draufgemacht, anders kann ich mir den satten Masseschluss vom Magnetschalter nicht erklären, wäre es ein Auto gewesen, wäre es evtl. abgebrannt...da ist keine Sicherung zwischen Anlasser, Magnetschalter und Batterie...
    Äußerlich sieht man fast nichts, dank der Sicherung. Der Gestank ist allerdings immer noch vorhanden...

    Dank der für die Bundeswehr anders lautenden (Bosch)Nummern mußte ich mir so einen Schalter nach "Optik" bestellen; Glück gehabt, der bestellte passte, Probelauf o.k.


    Der neue klingt anders, das "Klack" ist nicht so "satt" wie vorher und die Stromaufnahme ist auch geringer...


    Schon gut, so eine Sicherung....


    Gruß Gust


    Warum will ich eigentlich unbedingt einen Holzgasverteiler aus Guss?
    Weil ich die Asche also Dünger verwenden will!
    Deshalb wird es für mich auch zukünftig kein anderes Material für den HGV geben.
    mfg friedrich


    Hallo Friedrich,


    Ich habe seit fast 8 Jahren die Originale Düse im Kessel (mit Düsenschutzplatte aus Schamotte), sollte ich die Asche wg. des Düsenmaterials Feuerbeton nicht für Düngezwecke verwenden?
    Finde leider keinen einleuchtenden Grund dafür.


    Gruß Gust