HZR 65

Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 3.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bullitt.

  • Hallo Leute,


    meine Heizung läuft jetzt so weit nur hab ich jetzt das Problem das Die HZR65 Steuerung net so will wie ich will :S , also ich habe das Schema 0 und Programm 3 Ausgang A1 und A5 funktionieren eigentlich so weit aber der Ausgang A2 funktioniert nicht so wie ich mir das wünsche, laut Schema Heißt es so
    A2 = T1 65grad >min1 50 Grad & T1 65 Grad > T3 59 Grad + Diff1 5 Grad


    Wenn T1 ca. 63,7 Grad hat geht A2 ein und bei ca. 61,8 Grad aus,


    hat einer eine Idee was das sein kann ??, möchte gerne ne andere ein aus schwelle.


    Gruß Willi

  • Hallo,


    meine Speicherladepumpe läuft zwar nicht über die HZR65 aber mal sehen....
    In der Anleitung steht bei Schema 0
    => A2 = T1 > min1 & T1 > T3 + diff1
    Istzustand nach Deinen Angaben
    => T1: 65grad
    => min1: 50 Grad
    => T3: 59 Grad
    => Diff1: 5 Grad
    Da oben eine "Und" Verknüpfung angegeben ist müssen folgende Bedingungen erfüllt werden
    1. T1 > min1 => haben wir 65° ist > min1 50°
    2. T1 > T3+diff1 => haben wir 65° ist > 59°+5°=64°


    Also Pumpe geht bei 63,7° ein (sind ja ca.64°)
    Pumpe geht bei 61,8° aus, weil die Bedingung T3+diff1 nicht erfüllt ist.


    61,8° Kesseltemperatur heißt, kein Feuer mehr im Ofen, oder noch nicht Heiß genug.


    Gruß
    Ulrich


    Bei welchem Wert soll die neue Schwelle denn sein?