Sicherheitsventil

There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,418 times. The last Post () by Thunderboldt.

  • Sicherheitsventil???


    Der Kesselverkäufer hat mir ein 1,5 Bar mitgegeben , meine Sicherheitsgruppe hat ein 3 Bar drinn gehabt...
    Wenn Puffer Leer anlage Kalt hab ich max 0,8 Bar noch druff wenn Puffer Und Kessel Heiss 1,4 :(
    1,5er tröpfelt dann...Was machen?

  • 3 Bar reinmachen oder


    größeres MAG einbauen

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Die MAG ist schon 100l, habe aber feststellen müssen das die MAGS 1,5Bar vordruck haben...
    Hab das 3er reingemacht :P
    Jetzt steigt der druck von 1 bar auf 1,5 und bleibt dort stehen....:-)

  • Hallo,
    dann würde ich noch den Vordruck vom MAG an die anlage anpassen, oder den Anlagendruck an das MAG.


    mfg
    Thomas Pfaffinger

    Admin Holzvergaser-Forum.de
    Kein Support per PN oder Mail, sofern dies nicht Forenroblematiken betrifft.