Frischwasserstation:
hier wird nur das WW bereitet, was aktuell gezapft wird.
Wichtig ist hierbei eine saubere hydraulische Einbindung, damit der hohe Volumenstrom den Puffer nicht durchmischt.
Zudem gibt es da große Unterschiede in den angebotenen Stationen, was die RL-Temp. angeht.
Problem: bei Verwendung eine Zirkulation steigt der RL der Friwa drastisch an = Pufferdurchmischung !!
Das Problem der Pufferdurchmischung gibt es aber nur, wenn die Primäre Seite ( vom Puffer ) nicht über thermostatisches Ventil und eine drehzahlgesteuerte Pimpe angeschlossen ist. Der Rücklauf bei einer ordentlich gesteuerten Friwa sollte immer um die 20° bis 30° liegen.
Bei mir schaltet die Primärpumpe auf fast 0%, sofern die Zirkulation nur minimal Energie zu erreichen der Solltemperatur braucht.
Gruß
Florian