Viessmann: UVR 1611 Speicherladung - 2 Speicher

  • Hallo,


    ich habe eine UVR 1611 welche bei uns die komplette Reglung übernimmt. Wir haben eine 30m² Solarfläsche und 2 Speicher a 800l + Pool 3. Speicher. Wobei Speicher 1 für das Warmwasser verantworlich ist.
    Was mir im Moment in der Übergangszeit auffällt das der Speicher 2 kaum geladen wird. Bei uns ist eine Solarvorrang programmiert 1,2,3. Nun ist es aber so das die Begrenzungstemperatur 90°C von Speicher 1 oft in der Jahreszeit nicht erreicht wird, weil vom Solar nur 75°C kommen. D.h. es wird dann auch nicht auf Speicher 2 umgeschaltet der evtl. gerade eine Temp. von 30°C aufweist. Ich fände es ideal wenn man die Programmierung so erstellen könnte das wenn die Solarvorlauftemp. nicht mehr aussreicht den Speicher 1 zu laden auf Speicher 2 umschaltet und diesen dann zumindest auch versucht Richtung 75°C zu bringen.


    Gruß
    Thomas