08.05.2018
Neuerungen:
- Bezeichnungen für Steuersignale bei CAN-Bus und DL-Bus Ein- und Ausgangsvariablen hinzugefügt.
Änderungen:
- Einstellbereich der Sockeltemperaturen in der Funktion Heizkreisregelung und Kühlkreisregelung auf -100°C bis +200°C erweitert.
- Anzeige von Zeiten(z.B. Betriebsstunden) von Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden auf Stunden, Minuten und Sekunden geändert. D.h. es werden jetzt keine Tage mehr angezeigt.
- Einstellbereich der Verzögerungszeit in der Funktion Meldung auf 8 Std erweitert.
- Einstellbereich von Offsetwerten und Differenzen der Funktionsgrößen "dimensionslos" in sämtlichen Funktionen von 1000 auf 10000 erweitert.
- Fehler bei negativem Offset von GBS-Sensoren (Solarstrahlung) behoben. Der errechnete Wert konnte auch negativ werden was zu einer Kurzschlussanzeige im Winsol führte => behoben
- Fehler in der Funktion Stichtagspeicher behoben