Bei o.g. Holzvergaser Bj. 1997 eines Kunden, läuft die Primärluftklappe in regelmässigen Abständen ( ca.alle 40 Sekunden ) leicht auf, und wieder zum vorherigen Wert zurück.
Der Stellmotor wurde vom Kunden vor ca einem Jahr bereits gewechselt,- ohne Erfolg. Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Phänomen ? ?(Lopper: Dragon 35 - Probleme mit Primärluft-Klappensteuerung
Lopper: Lopper: Dragon 35 - Probleme mit Primärluft-Klappensteuerung
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 7.294 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kmvar.
-
-
Hallo,
auf dem Marktplatz hier im Forum, wird gerade eine funktionierende Steuerung für den Kessel veräußert.
Vielleicht ist die ja günstiger als einen Lopper-Techniker ran zu bekommen.Hat der Stellmotor einen Drehgeber? Und wird der Wert in der Steuerung angezeigt? Und ändert der sich beim öffnen und schließen der Primärluftklappe?
MbG
Daniel
-
Hallo Daniel,
war bis heute im Urlaub, nachträglich danke für deine Antwort. Habe zwischenzeitlich die Klappenkalibrierung sowohl der Primär,- als auch der
Sekundärklappe mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Bei der Sekundärklappe läuft die Kalibrierung mit dem Resultat o.k. durch, und die Drehgeber-
werte bewegen sich am Eingang der Steuerplatine von 0 - 200 mV und wieder zurück.
Bei der besagten Primärluftklappe bricht die Kalibrierung mit " def " ab und es stehen die 200 mV fix an.
Der Lopper Service tippt auf die Steuerplatine, - gibts neu und mit etwas Wartezeit auch mal regeneriert etwas günstiger.
Ich werd s zuerst mal hier im Marktplatz versuchen.Vielen Dank für den guten Tipp
mit sonnigen Grüßen
Reinhard
-
Hallo Reinhard,
schön das du den Fehler heraus gefunden hast.
Aber wahrscheinlich leider die teuerste mögliche Variante.Vielleicht kannst dich ja mit dem Verkäufer @Desperado hier einigen.
MbG
Daniel