Orlan Ekoster-2 defekt, blinkt bei 6.4

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 751 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von EuEpps.

  • Hallo,

    Habe eine neue Steuerung gekaft Ekoster 2. Nach der Montage fliegen die glassicherungen was muss ich tun.

    Gruß Eugen

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Wie hast Du sie angeschlossen, irgend welche Kabel vertauscht??

    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 4-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO

    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 20kWh Speicher :thumbup:

  • Hilft Dir das vieleicht...

    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 4-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO

    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 20kWh Speicher :thumbup:

  • Hallo Hannes,

    Der Stecker passt auch auf die neue Steuerung, man muss nicht neu Verdraten.

    Habe mein Problem gefunden.

    Meine ganze Heizungsanlage wird mit UVR 16x2 gesteuert.

    In diesem fall hatte ich einen Eltako zwischengeschaktet der mir den Öl Brennenr aussachlten soll wenn der Holzoffen angeheizt wird.

    Dieser Eltako hat einen fehler, den habe ich jetzt abgeklemmt.

    Jetzt sieht es so aus alswenn alles wieder funktioniert.

    Gruß EuEpps

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!